Bonjour,
Je suis devant un problème qui me déroute :
Il y a peu j'ai pris le jus après avoir coupé la ligne par le fusible . J'ai donc testé les prises de mon installation en utilisant mon métrix sur différentes prise avec terre..
Voici les 3 cas que j'ai obtenu.
Dans tous les cas cités ci-dessous j'ai toujours bien coupé les fusibles correspondants et voici les 3 cas obtenus après avoir coupé les fusibles au tableau ( le disjoncteur n'était pas coupé )
1) entre les 2 bornes (ph et neutre) : 0V
entre terre et une des 2 bornes 220V
entre terre et l'autre borne 0v
2) entre les 2 bornes (ph et neutre) : 50v
entre terre et l'une des 2 bornes :220v
entre les 2 bornes : 50v
3) entre les 2 bornes (ph et Neutre) : presque 0V
entre terre et l'une des bornes 220v
entre terre et l'autre borne : 220v
Comme j'ai du faire déplacer mon disjoncteur il y a quelques mois , l'electricien a-t-il pu en rebranchant le disjoncteur inverser la phase et le neutre pour toute l'installation ? comment eut-on verifier cela? ( peut-on vérifier cela sur le tableau électrique , l'idée étant de voir si les fusibles coupent bien le neutre ???)
Enfin , on m'a installé un compteur Linky il y a un mois , est-c que cela peut venir de là ( je précise que je n'y crois pas trop car tout a bien fonctionné depuis )
Merci à qui peut m'aider