Bricoleur du Dimanche

Problème télérupteur tableau électrique

avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
30/01/2016 à 19h47
30/01/2016 à 19h47
Bonsoir à tous,

Je rencontre actuellement un problème de lumière dans mes escaliers : je m'explique :

Mes escaliers sont composés de 2 points d'éclairage (1 sur le palier du haut et 1 au milieu des escaliers) et de 2 boutons poussoirs (1 en haut et 1 en bas). J'ai également un télerupteur dans mon tableau électrique et même 2, un pour cet escalier et un pour une chambre (mais qui n'a rien à voir ici).

Cette après-midi j'ai voulu installer un plafonnier sur un des points d'éclairage de l'escalier. Et c'est là que les problèmes commencent:
Depuis que j'ai installé ce plafonnier, le différentiel se déclenche et quand il reste en position haut, ma lumière des escaliers est toujours allumé et là impossible d'éteindre la lumière en appuyant sur les boutons poussoirs.
Quand j'appuie sur un bouton poussoir ça fait comme un bruit dans le tableau électrique au niveau du télérupteur.
J'ai donc ensuite remis l'ancienne lampe et douille de chantier pour retester et pareil.
Je suis ensuite allé voir le télérupteur dans le tableau et là sur le petit bouton je n'arrive plus à appuyer dessus, on dirait qu'il reste bloqué en position allumé.
J'ai essayé sur le télerupteur de la chambre et là celui-là j'arrive bien à appuyer et la lumière de la chambre s'allume ou s'éteint.

Je suppose donc que mon problème vienne de mon télérupteur mais comme je ne suis pas électricien, je voudrais savoir ce que vous en pensez ? Et surtout qu'est-ce que j'aurais pu faire qui "crame" le télérupteur ?

Merci d'avance pour votre aide.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
30/01/2016 à 19h52
30/01/2016 à 19h52
Salut

Je pense que ton problème vient des fixations ou plutot des percements réalisés pour ces fixations....si le différentiel se déclenche, tu as du toucher les fils.

met nous une photo de ce telérupteur
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
30/01/2016 à 19h54
30/01/2016 à 19h54
Bonsoir

Sans connaitre les fils qui arrivent au point d'éclairage difficile de vous répondre.
Mais sinon cela pourrait être un bouton poussoir bloqué.

Permuttez les 2 télérupteur pour voir ce que cela donne

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
30/01/2016 à 20h44
30/01/2016 à 20h44
Bonsoir,

Merci pour vos réponses rapides.

Voici une photo des télérupteurs. Celui qui pose problème est celui de droite.


Par contre Simple-minded quand tu dis "Tu as du toucher les fils", tu penses qu'en perçant dans le plafond j'aurais pu toucher un fils, c'est à cela que tu pensais ?

Autre précision, quand je coupe le compteur général, même à ce moment là je n'arrive plus à appuyer sur le télerupteur. C'est normal cela ?

Merci d'avance.

Images jointes :

IMG_6242.JPG IMG_6241.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
30/01/2016 à 20h50
30/01/2016 à 20h50
Re

filiplarlibe a écrit :

Bonsoir

Par contre Simple-minded quand tu dis "Tu as du toucher les fils", tu penses qu'en perçant dans le plafond j'aurais pu toucher un fils, c'est à cela que tu pensais ?

Oui c'et exactement ça... la disjonction a eu lieu a quel moment de ton intervention ??

Autre précision, quand je coupe le compteur général, même à ce moment là je n'arrive plus à appuyer sur le télerupteur. C'est normal cela ?

Si tu coupes l'alimentation générale depuis le DB EDF il est normal que plus rien ne fonctionne chez toi..c'est une coupure générale !!
Merci d'avance.

ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
30/01/2016 à 21h22
30/01/2016 à 21h22
Au moment où j'ai rallumé le compteur général, le différentiel du tableau a disjoncté.
Ensuite il s'est maintenu en haut un moment et quand j'ai appuyé sur un bouton poussoir j'ai entendu comme un bruit et ça a redisjoncté. Ensuite dès que je remontais le compteur général, la lumière était allumé, et plus moyen de l'enlever en appuyant sur les boutons poussoirs.

Concernant l'autre point, je parlais du fait que même si le compteur général est coupé, je n'arrive pas à appuyer sur le télérupteur, il est dur et pas moyen de l'enfoncer alors que celui de la chambre pas de problème. (Je ne parle pas de lumière, juste du fait d'appuyer sur le bouton sur le télérupteur).

ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
30/01/2016 à 21h43
30/01/2016 à 21h43
re

Ok ..le télé a surement mal vécu le problème et il est bon a remplacer..

Il n'en reste pas moins que s'il y a eu déclenchement du différentiel... soit tu as percé dans les fils, soit fais un mauvais raccordement..mais je prévilègie le percement .
Tu as du toucher les 3 fils en même temps.. retour lampe/neutre pour coller le télérupteur et la terre en plus pour faire déclencher le différentiel
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
30/01/2016 à 21h48
30/01/2016 à 21h48
Ok merci beaucoup.

En fait la toute première fois que j'ai relevé le compteur, la lumière ne s'allumait pas alors j'ai inversé les fils sur mon branchement du plafonnier. Et ensuite quand j'ai rallumé et quand j'ai appuyé sur le bouton poussoir, c'est là où le différentiel a sauté.

Comment puis-je m'assurer que les fils ne sont pas percés, le problème c'est que c'est derrière le placo et je n'ai franchement pas envie de tout casser.
Et je n'ai pas envie de remplacer le télérupteur pour en "recramer" un si le problème est lié au fils percé par exemple.

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
30/01/2016 à 21h56
30/01/2016 à 21h56
re

filiplarlibe a écrit :

Ok merci beaucoup.

En fait la toute première fois que j'ai relevé le compteur, la lumière ne s'allumait pas alors j'ai inversé les fils sur mon branchement du plafonnier.

Merci d'avance.



et comment as tu réalisé cette inversion...entre quel fils ou autres fils..??

Une photo de ton raccordement stp..ou voire les couleurs de fils !!
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
30/01/2016 à 22h22
30/01/2016 à 22h22
J'ai inversé le fil bleu avec le rouge sur le L et N du plafonnier.

Le N j'ai mis le rouge au lieu du bleu et le L j'ai fait l'inverse.

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
30/01/2016 à 23h44
30/01/2016 à 23h44
Par contre, pouvez-vous m'aider par rapport à la photo du télérupteur me dire comment je dois rebrancher un télérupteur de marque ABB ?

Pouvez-vous me dire à quoi correspondent les branchements A1 A2 1 2 ... sur le telerupteur actuel ?
Je suppose que les branchements seront différents puisque je vais certainement en prendre un de marque ABB.

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 07h32
31/01/2016 à 07h32
Salut,

Le tien est de marque Merlin Gérin (MG) ..mais on se fiche de la marque.

Si tu peux, prend un telerupteur ou les connections se présentent comme le tien.
A savoir :

En haut 1 - 2 et A1

En bas 3 - 4 et A2

Pour info puisque tu le demandais :

- 1 et 2 sont les fils venant d'un de tes disjoncteurs ABB
- 3 et 4 sont les fils partant vers les lampes
- A1 et A2 sont les bornes de la bobine, qui est mise sous tension lors de l'appui sur un bouton poussoir et provoque la fermeture de 2 contacts...et a l'appui suivant provoque l'ouverture des 2 contacts
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 09h39
31/01/2016 à 09h39
Bonjour,

Merci pour toutes vos explications.
Par contre, je dois aller en acheter un aujourd'hui pour essayer de résoudre le problème et il n'y a que LM qui est ouvert et quand je regarde sur le site, je trouve que ces 2 modèles qui se rapprochent de celui que j'ai (même si il y a encore des différences) : voir les photos jointes.

Qu'en pensez-vous ? Pensez vous que je peux prendre un de ces 2 là et adapter plus ou moins les branchements ?

Merci d'avance pour votre aide précieuse.

Et par contre comment puis-je vérifier avant que mes fils ne sont pas percés ?

Images jointes :

telerupteur-unipolaire-abb-16-a.jpg telerupteur-unipolaire-lexman-16-a.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 10h05
31/01/2016 à 10h05
Salut,

le modèle ABB se rapproche le plus de ce que tu as déjà.. le 2eme est un telerupteur unipolaire.

ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 10h09
31/01/2016 à 10h09
ok merci pour ta réponse, par contre ça veut dire quoi unipolaire ? moi je dois en prendre un bipolaire ?
J'ai vérifié sur le site de LM, le ABB est également un télérupteur unipolaire.
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 10h10
31/01/2016 à 10h10
Re

Pour voir s'il y a un problème sur tes fils,

1) coupe l'alimentation de ce circuit
2) déconnectes tes fils en 1 de ton télérupteur et connectes avec les fils situés en 2 de ton télérupteur
3) déconnectes tes fils en 3 de ton télérupteur et connectes avec les fils situés en 4 de ton télérupteur
4) remet en route ton alimentation..

..et là dis nous si ça s'allume et si rien ne saute !!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 35