Bricoleur du Dimanche

Problème télérupteur tableau électrique - page 2

avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
30/01/2016 à 19h47
30/01/2016 à 19h47
Bonsoir à tous,

Je rencontre actuellement un problème de lumière dans mes escaliers : je m'explique :

Mes escaliers sont composés de 2 points d'éclairage (1 sur le palier du haut et 1 au milieu des escaliers) et de 2 boutons poussoirs (1 en haut et 1 en bas). J'ai également un télerupteur dans mon tableau électrique et même 2, un pour cet escalier et un pour une chambre (mais qui n'a rien à voir ici).

Cette après-midi j'ai voulu installer un plafonnier sur un des points d'éclairage de l'escalier. Et c'est là que les problèmes commencent:
Depuis que j'ai installé ce plafonnier, le différentiel se déclenche et quand il reste en position haut, ma lumière des escaliers est toujours allumé et là impossible d'éteindre la lumière en appuyant sur les boutons poussoirs.
Quand j'appuie sur un bouton poussoir ça fait comme un bruit dans le tableau électrique au niveau du télérupteur.
J'ai donc ensuite remis l'ancienne lampe et douille de chantier pour retester et pareil.
Je suis ensuite allé voir le télérupteur dans le tableau et là sur le petit bouton je n'arrive plus à appuyer dessus, on dirait qu'il reste bloqué en position allumé.
J'ai essayé sur le télerupteur de la chambre et là celui-là j'arrive bien à appuyer et la lumière de la chambre s'allume ou s'éteint.

Je suppose donc que mon problème vienne de mon télérupteur mais comme je ne suis pas électricien, je voudrais savoir ce que vous en pensez ? Et surtout qu'est-ce que j'aurais pu faire qui "crame" le télérupteur ?

Merci d'avance pour votre aide.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 10h14
31/01/2016 à 10h14
filiplarlibe a écrit :

ok merci pour ta réponse, par contre ça veut dire quoi unipolaire ? moi je dois en prendre un bipolaire ?



Oui un bipolaire .
Le modèle que tu as (Merlin gerin) est bipolaire....C'est a dire qu'il y a un double contact ( un pour le neutre, et l'autre pour la phase)

L'unipolaire ne coupe qu'un seul fil ..en général on y raccorde la phase . Le neutre lui étant relié directement a son disjoncteur
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 10h22
31/01/2016 à 10h22
désolé mais j'ai du mal à comprendre ce que vous dites sur le bipolaire. Le ABB, pour vous est un bipolaire ? (sur le site je vois unipolaire), voici une photo d'après leur site d'un bipolaire ABB.


Pour être sur de ce que je dois faire pour tester les fils coupés, quand je regarde la photo du télérupteur, le fils bleu et orange tout en haut doit être relié ensemble, c'est bien ça ?

Et les fils en bas, 2 bleus, 2 orange doivent être reliés entre eux (bleus avec oranges), c'est bien ça ou est-ce que je n'ai rien compris ?

Images jointes :

telerupteur-bipolaire-abb-16-a.jpg IMG_6242.JPG
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 10h29
31/01/2016 à 10h29
Re

Ce que tu montres ci dessus est une minuterie et non pas un telerupteur...

Pour le raccordement test... non je n'ai pas dit de mettre les fils du haut ensemble et ceux du bas également ensemble. Tututut !

Je t'ai donné des N° correspondant a tes connexions... et j'ai dit de mettre ensemble :

- 1 et 2
et
- 3 et 4

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 10h38
31/01/2016 à 10h38
ok j'ai bien compris ce que tu me dis pour le test, c'est juste que pour moi 1 et 2 se trouvaient en haut alors que ce n'est pas le cas.

Pour ce qui est des photos, c'est une photo prise sur le site de leroy merlin où il bien noté télérupteur.
Je vais aller voir directement sur place pour demander.

Merci en tout cas pour ta patience et ton aide précieuse.
je vais certainement faire ça dans la journée. Je dirais ce qu'il s'est passé.
Merci encore
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 12h19
31/01/2016 à 12h19
Re,

Je suis allé à Leroy Merlin et j'ai pris un télérupteur Bipolaire ABB, le seul qu'ils avaient.
Le problème c'est que le 1-3 et 2-4 sont inversés par rapport à l'existant donc j'ai 2 solutions :
- soit je mets le télérupteur à l'envers comme ça je laisse 1-3 en haut comme sur l'ancien
- soit je rallonge tous les câbles en mettant des wagos par exemple et là j'aurais du mou et je pourrais le mettre correctement

Qu'en pensez-vous ?
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 12h35
31/01/2016 à 12h35
Bon je viens de relier 1 et 2 ensemble et 3 et 4 ensemble et je n'arrive pas à remonter le différentiel.
Ca veut donc dire que j'ai du taper dans un fils quand j'ai installé le plafonnier.

Maintenant je ne sais pas comment faire pour voir le cable coupé ? Je vais essayer en tirant le cable au max car il y avait un peu de mou mais je n'ai pas envie de casser tout le placo ?

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 12h54
31/01/2016 à 12h54
J'ai fait un trou dans le placo à l'endroit où j'avais percé et j'ai donc vérifié le cable et je n'ai pas percé le cable, le cable est intact. Voir la photo

Donc là je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à remonter le différentiel, il doit y avoir un autre problème ?
J'ai bien relié le bleu 1 avec les 2 bleus 2 et le orange 3 avec les 2 orange 4, je ne comprends pas ?

Images jointes :

thumb_IMG_6244_1024.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 13h23
31/01/2016 à 13h23
Salut,

bizarre ton affaire !!

Si c'est un cable il doit y avoir un fil vert/jaune..!! l'as tu raccordé ? et ou ?

Tu peux mettre une photo du bout de ce cable ?

Le disjoncteur concernant cet eclairage, coupe t-il également d'autres éclairages ?
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 13h36
31/01/2016 à 13h36
Le vert/jaune je ne l'ai branché sur rien. voir la photo
Pour info, avant que je touche au plafonnier, le branchement était le même.

Je viens d'installer le nouveau télérupteur et pareil je n'arrive pas à remonter le différentiel, franchement je ne comprends rien.

Oui il y a d'autres points d'éclairage sur le disjoncteur.

Images jointes :

thumb_IMG_6245_1024.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 13h38
31/01/2016 à 13h38
Re

Et concernant ....:

Simple-minded a écrit :

Salut,

bizarre ton affaire !!

Si c'est un cable il doit y avoir un fil vert/jaune..!! l'as tu raccordé ? et ou ?

Tu peux mettre une photo du bout de ce cable ?

Le disjoncteur concernant cet eclairage, coupe t-il également d'autres éclairages ]?



...qu'en est-il ?
ou créer un compte pour participer
avatar - filiplarlibe
Chef de chantier
Message(s) : 512
31/01/2016 à 13h46
31/01/2016 à 13h46
Oui il y a bien d'autres éclairages sur le même disjoncteur (qui concerne cet éclairage).

Alors maintenant ça fonctionne.
En fait j'ai coupé le différentiel général, ensuite j'ai coupé le disjoncteur de cet éclairage et ensuite j'ai remonté le général.
Une fois celui-ci remonté, j'ai remonté ce disjoncteur et là le général ne se coupe plus et les boutons poussoirs fonctionnent ainsi que l'éclairage.

Je ne comprends pas.... Mais au moins ça fonctionne.
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 13h48
31/01/2016 à 13h48
filiplarlibe a écrit :



Oui il y a d'autres points d'éclairage sur le disjoncteur.



Ben alors il va falloir voir les autres circuits dépendants de ce disjoncteur... Quels sont-il ?

Combien de fils sont existants sous le disjoncteur concerné ?


EDIT 13:50 - Tout remarche !! tant mieux mais !!??
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
31/01/2016 à 13h50
31/01/2016 à 13h50
Bonjour,
votre télérupteur est-il branché comme ceci
@+
edit 13:53 : pendant le temps où je faisais le schéma vous avez résolu votre problème

Images jointes :

télérupteur.png
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 14h21
31/01/2016 à 14h21
salut bob Clin d\'oeil

ça faisait un moment dis donc !!

Bonne Année à toi.. on a le droit encore c'est le dernier jour Clin d\'oeil

Edit : Pardon je n'ai pas signé..
JLuc
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
31/01/2016 à 15h29
31/01/2016 à 15h29
Salut à toi JL, houai ! ca fait un moment il était temps de revenir pour la bonne année Sourire
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 70