Bonjour à tous !
J'ai une installation au 1er étage de ma maison - assez ancienne - d'éclairage avec une applique et trois boutons-poussoirs : 1 en bas de l'escalier et deux à chaque bout du couloir.. classique. L'ampoule a claqué et en la changeant, ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé le télérupteur de l'installation planqué dans un placard, télérupteur qui est protégé par un fusible porcelaine, et ce fusible a fondu (causé par le claquage de l'ampoule ?). Je pense remplacer le cavalier porte fusible (fusibles cartons !) par un disjoncteur à broche Vynckler (photo) mais je ne sais pas quel ampérage prendre.. 16, 20 A ?
Je vous joins également la photo de l'installation avec le télérupteur et son fusible. Le branchement vous paraît-il correct ? S'il s'avère que c'est le télérupteur qui est en panne, peut-il être remplacé par un Finder 26.01 (photo) ?
Sur le tableau électrique en bas, j'ai également un télérupteur Legrand 16 AX, alors que je n'ai pas de va et vient au Rez de chaussée... Peut-il servir également à cet éclairage au 1er étage ?? Désolé pour les questions de débutants, merci à tous... Thierry
salut
disjoncteur 10 A cela suffira
oui le finder est compatible
il n' y a jamais 2 télérupteurs sur une même série de bouton poussoir
précisions: c'est un câblage dit 3 fils, le fil bleu n'est pas un neutre mais le retour de lampe, sur ce type de câblage, il n'y a pas de neutre de branché sur le télérupteur, c'est le retour bouton poussoir qui est le neutre en appuyant sur les BP, ici le fil rouge ou orange