Bonjour a tous, en avant propos , je ne connait pas grand chose (si ce n'est rien du tout...) sur l’électricité. j'aimerai amener l’électricité dans une grange situer a 100m de la maison d’où sera pris l’électricité. je pense pas que la conso excédera 2000w /2500w. quelle câble dois je utiliser selon vous ? j'ai chez moi des rallonge de câbles qui doit faire 1.5mm. si j'en raboute deux on me dit qu'il y a un risque'. savez quelle type de cable électrique je dois utiliser ? (sachant que celui sera a l'exterieur) comment doivent être les fils a l’intérieur ? en cuivre ou autre? $ merci de votre aide !! a bientot benjamin
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
06/02/2013 à 19h16
06/02/2013 à 19h16
Bonsoir

100m ce n'est pas anodin et il ne faut pas faire n'importe quoi Attention !


C'est un branchement définitif ou une rallonge provisoire

Pour un branchement définitif, l'usage peut que l'on prenne une hypothèse de chute de tension de 2% maxi pour la liaison.

Compte tenu de ceci cela donnerait :
- du 10² protégé par un disj 10A pour 2300W maxi
- du 16² protégé par un disj 16A pour 3600W maxi
- du 25² protégé par un disj 25A pour 5700W maxi

Pour un branchement provisoire en s'autorisant le maxi de chute de tension autorisé par la norme soit 5% il faudrait au minimum du 4² protégé par un disj 10A pour 2300W maxi

Vous voyez que dans tous les cas de figures on est très loin de vos rallonges en 1,5².

On a raison de vous dire qu'il y a un risque

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
07/02/2013 à 12h05
07/02/2013 à 12h05
Bonjour

Carminas t'a parfaitement résumé les puissances théoriques

Cependant ,(attention c'est tres personnel comme réponse) si c’était chez moi je passerais du câble RO2V 3G6²

Que je protégerais avec un 20A donc pas du tout les recommandations de Carminas mais franchement suffisant



ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/02/2013 à 12h22
07/02/2013 à 12h22
Bonjour.
Karkovv, les réponses de Carminas sont très raisonnées.
On peut toujours faire moins si on admet des conditions dégradées : par exemple un chauffage fonctionnera toujours si la chute de tension en ligne ne délivre au bout que 180 ou 190V. Un éclairage aussi. Ce ne sera pas pareil dès qu'on voudra utiliser un moteur (ventilateur, pompe, etc...), ou un contacteur ou même parfois un relais.
Par contre rien ne t'empêche de protéger un câble de 6mm2 ou plus par un disjoncteur de 10A : ainsi la consommation sera limitée à 2300W et les conditions de fonctionneront ne seront jamais dégradées. Alors qu'en mettant une protection plus forte on ouvre la porte à une consommation plus élevée, et alors à une chute de tension insupportable, puisqu'elle est proportionnelle. Même si le câble n'est pas en surcharge.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
07/02/2013 à 13h10
07/02/2013 à 13h10
Oui je confirme aucun interet de mettre un 20A

Une fois de plus les maitres des lieux aspirent au respect
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/02/2013 à 15h02
07/02/2013 à 15h02
Suite...
Maître des lieux, sûrement pas moi (mais tu parlais peut-être de notre éminent Carminas ?) : c'est notre complémentarité qui fait la force de ce site. Ne cherche pas trop sur les forums, tu trouverais plusieurs cas où je me suis fait bâcher à juste titre (c'est ce qui arrive parfois quand on est trop sûr de soi).
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
07/02/2013 à 16h13
07/02/2013 à 16h13
Je ne vais sur aucun autre forum et sans chercher à vous flatter vraiment il y a des personnes pertinentes qui ont des réponses très intéressantes pour les novices en elec

j’apprécie de lire vos réponses même si parfois comme dans le cas présent je suis un peu réservé sur votre avis tres securitaire
Qui n'a jamais tiré une ligne en 3G6² pour alimenter un garage ok la j'avoue il y a 100m c'est pas une bricole mais bon au pire le sol de son jardin ne gèlera pas.....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
07/02/2013 à 18h30
07/02/2013 à 18h30
karkovv a écrit :


Qui n'a jamais tiré une ligne en 3G6² pour alimenter un garage ok la j'avoue il y a 100m c'est pas une bricole mais bon au pire le sol de son jardin ne gèlera pas.....


Salut
Tu devrais relire les réponses, la section du câble et sa protection non rien à voir avec le gel du sol ; o,n veut bien prendre ces dires si tu veux faire un peu d'humour , mais sur 100ml avec une section trop petite , non seulement le sol ne gèlera pas mais sa consommation électrique elle non plus ne va pas gelé Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Ca tourne pas rond là-dedans Le câble sur 100ml va faire un sacré radiateur électrique et qui va faire Miam-miam ! Miam-miam ! --------------->EDF Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
08/02/2013 à 08h46
08/02/2013 à 08h46
T'es pas drole les3c19 ....

tu te trompe cela a voir avec le gel du sol car si la protection est trop élevée le thermique ne déclenche pas donc le cable chauffe et le sol ne gèle pas bien sur il faut prendre en considération la profondeur auquel tu enfouis le cable et évité de mettre une gaine qui ferait obligatoirement une coupure thermique

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/02/2013 à 11h00
08/02/2013 à 11h00
Bonjour.
La perte thermique liée à la chute de tension répartie sur 100m n'aura pas d'effet perceptible contre le gel. Un simple exemple de calcul, prenant un pourcentage (anormal) de 10% soit 23V, et un courant de 10A, cela donne 230W, soit 2,23W par mètre !
Accessoirement :
1/ pourquoi envisager de mettre une protection plus élevée (sinon pour le fun) ?
2/ en cas de basse température la résistance du cuivre va baisser, donc la chute de tension, donc l'échauffement : bonjour le calcul, d'ailleurs sans intérêt.
3/ protéger le câble (gaine enterrée ou non) est une nécessité rudimentaire.
Je pense qu'on peut cesser d'ergoter, nous avons donné à Benjamin (qu'on n'a pas revu depuis son message initial) tous les éléments de réflexion.
Bonne journée !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
08/02/2013 à 11h18
08/02/2013 à 11h18
Non mais je t’arrête moi j'ai dérapé depuis longtemps ,aucun rapport avec le sujet initial juste une boutade sur mon 3G6²

Bonne journée
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 9