Bonsoir
100m ce n'est pas anodin et il ne faut pas faire n'importe quoi

C'est un branchement définitif ou une rallonge provisoire
Pour un branchement définitif, l'usage peut que l'on prenne une hypothèse de chute de tension de 2% maxi pour la liaison.
Compte tenu de ceci cela donnerait :
- du 10² protégé par un disj 10A pour 2300W maxi
- du 16² protégé par un disj 16A pour 3600W maxi
- du 25² protégé par un disj 25A pour 5700W maxi
Pour un branchement provisoire en s'autorisant le maxi de chute de tension autorisé par la norme soit 5% il faudrait au minimum du 4² protégé par un disj 10A pour 2300W maxi
Vous voyez que dans tous les cas de figures on est très loin de vos rallonges en 1,5².
On a raison de vous dire qu'il y a un risque
@+