Bonjour a tous,

1- derrière 1 inter dif la Nfc 15-100 amendement 5 nos impose de ne pas depasser 8 disjoncteur max sur un inter dif de 30A si j,ai besoin en metre plus esque je peux basculé en 64A si oui combien peut on en rajouter? Ou si non doit je recréer une nouvelle ligne avec un autre inter diff. Obligatoirement?

2- pour les douille Dcl mon plafond et le plancher de étage en bois suis-je obliger de mètres une douille Dcl quand meme?

3- esque 1 disjoncteur de 2A est contabiliser comme 1 emplacement sur la ranger des 8 disjoncteur max derrière 1 inter. Dif.?

4- P.C obtenu avant novembre 2015 donc amendement 4 mais puis-je apliquer l'amendement 5 car plus avantageux pour le nombre de prise sur un disjoncteur.

Merci avance pour vos Réponses

@ bientôt.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19350
16/05/2016 à 14h22
16/05/2016 à 14h22
salut
vincehoo a écrit :


1- derrière 1 inter dif la Nfc 15-100 amendement 5 nos impose de ne pas depasser 8 disjoncteur max sur un inter dif de 30A si j,ai besoin en metre plus esque je peux basculé en 64A si oui combien peut on en rajouter? Ou si non doit je recréer une nouvelle ligne avec un autre inter diff. Obligatoirement?


ce n'est pas tout à fait ça, c'est bien 8 mais à condition que la somme des 8 ne dépasse pas l'intensité nominale de l'inter diff X 2 ,exemple: inter diff 40 A = que 8 disjoncteurs 10 A ou que 4 de 20 A ou 2 de 20 A + 4 de 10 A

vincehoo a écrit :

2- pour les douille Dcl mon plafond et le plancher de étage en bois suis-je obliger de mètres une douille Dcl quand meme?


oui il en existe des saillies ou mettre les luminaire avant le passage du consuel.

vincehoo a écrit :

3- esque 1 disjoncteur de 2A est contabiliser comme 1 emplacement sur la ranger des 8 disjoncteur max derrière 1 inter. Dif.?


oui voir au dessus ,l'ensemble ne doit dépasser l'intensité de l'inter diff X 2

Attention à l'inter diff 40 A type A ; dessous que la ligne 32 A, la ligne lave linge plus une ligne éclairage.

vincehoo a écrit :

4- P.C obtenu avant novembre 2015 donc amendement 4 mais puis-je apliquer l'amendement 5 car plus avantageux pour le nombre de prise sur un disjoncteur.


tout de suite sans problème


ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10104
16/05/2016 à 16h16
16/05/2016 à 16h16
hello


un inter diff de 30A cela n'existe pas
un inter diff de 64A cela n'existe pas

c'est 25A, 40A ou 63A

et la limite exprimée en X2 ne concerne pas bien entendu le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'IRVE


on met ce que l'on veut maintenant sous le type A (jusqu'à 8 protections)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par vincehoo

avatar - vincehoo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
16/05/2016 à 16h32
16/05/2016 à 16h32
Merci bcp pour cette réponse tres rapide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par vincehoo

avatar - vincehoo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
16/05/2016 à 16h38
16/05/2016 à 16h38
Oui vous avez raison pour les valeurs des inter.diff erreur de frape de ma par.
Merci encore
ou créer un compte pour participer

Par vincehoo

avatar - vincehoo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
16/05/2016 à 17h41
16/05/2016 à 17h41
elfred une petit question,

si je comprend bien je ne prend pas en compte le chauffage et eau chaude sanitaire pour le calcul x2 de ID mais je doit respecter le nombre max de 8 disjoncteur derrière ID,
donc: 1 ID de 63A derierre 7 disoncteur ou la somme fait 112A je suis bon, meme si le 8eme disj. et mon chauffage de 20A. car 63*2=126.

merci encore
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10104
16/05/2016 à 17h49
16/05/2016 à 17h49
si tu met un 63A, il n'y a pas de limite en somme des calibres puisque le le réglage maxi du DB est de 60A

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par vincehoo

avatar - vincehoo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
17/05/2016 à 15h03
17/05/2016 à 15h03
Bien merci pour ce complément information j,avais décider de metre tout mon installation en 63A je suis donc rassurer pour sa, je vais juste reduire une ranger car je suis a 6 ranger actuellement mais je peux en réduire 1.
Merci encore.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9406
17/05/2016 à 23h11
17/05/2016 à 23h11
Bonsoir

Pour répondre à vos questions

1/ Il y a 5 règles à respecter pour les ID, dont :

Règle 3: Le nombre maxi de disjoncteur en aval d'un ID (8 en l'occurence)

Règle 4 : La détermination du courant assigné :
- si 63A pas de contrainte
- si 40A règle sur la somme des calibre avec coefficient évoqué ci-dessus.

A noter qu'il y a 3 autres règles à respecter

2/ Je pense que vous êtes dans le cas évoqué par la norme d'impossibilité constructive d'incorporer une boite de connexion dans le matériau faisant office de support du luminaire

3/ Oui il faut le compter dans les 8

4/ Oui mais à condition de l'appliquer en totalité.
Vous ne pouvez pas piocher dans chaque version de la norme ce qui vous arrange le mieux

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par vincehoo

avatar - vincehoo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
18/05/2016 à 19h24
18/05/2016 à 19h24
Merci, vraiment un grand merci pour tout c'est raiponces. Je vais donc opter de passer en 63A sur l’ensemble des ID, de plus sa me donne plus de liberté.

Étant donner que mon installation et tout électrique et j’ai lu que quand votre chauffage dépasse 8kva il est fortement conseiller de basculer les ID en 63A.

J’aimerai votre avis, sa me fera donc un tableau :

1 ID de 63A type AC suivie de 8 disj.
1 ID de 63A type AC suivie de 8 disj.
1 ID de 63A type AC suivie de 8 disj.

1 ID de 63A type A suivie de 4 disj. + 1disj chauf eau et son 2A et le contact HC

1ID de 40A type HPI suivie de 4disj. (J’ai mi en fait dessus 1disjoncteur de 20A pour tout mes prise salon ou il y aura tout le multimédia et informatique brancher dessus.)

Encore Merci

@bientôt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9406
19/05/2016 à 00h09
19/05/2016 à 00h09
Bonsoir

Oui cela correct d'un point de vue normatif (il faudrait confirmer la nature des 4 circuits sous le HPI pour etre affirmatif à 100%)

Si vous le pouvez, pensez à prendre des ID peignables plus pratiques et dans l'idéal un peigne vertical pour relier 4 ID.

La règle sur les 8kVA n'existe plus dans la nouvelle norme. Elle est remplacée par la règle sur la détermination du courant assigné que je vous ai donnée au dessus

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par vincehoo

avatar - vincehoo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
19/05/2016 à 09h18
19/05/2016 à 09h18
Bonjour, merci beaucoup, sur le HPI :

20A congélateur
2A interphone vidéo
2A alarme
20A prise multimédia informatique.

J’ai lu dans la norme et j’espère avoir bien compris que les circuits non attenant a la maison comme ma motorisation de portail électrique devais être obligatoirement sur 1 ID à par de ceux de la maison je penser mètre sa sur un ID de 16A typeF. Quand pensez-vous ?

Merci,
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9406
19/05/2016 à 19h38
19/05/2016 à 19h38
Bonsoir

Oui pour tout ce qui est non attenant : prises, éclairage, portail, pompe, arrosage...

Un classique ID 40A type AC conviendra

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par vincehoo

avatar - vincehoo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
20/05/2016 à 08h56
20/05/2016 à 08h56
bonjour,

merci pour tout c'est information.
ou créer un compte pour participer