Bricoleur du Dimanche

Question technique tableau electrique

Par Bugsdav

avatar - Bugsdav
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/08/2012 à 21h01
24/08/2012 à 21h01
Bonjour,voila 4 ans que je renove une modeste batisse de 200m2 lol,soit sérieusement mon "papa" gentil homme qu'il est ma aidé pour l'électricité toute de A à Z il ny avait rien,donc passage obliger du consuel dici peu,jai mon attestation je nai plus qu a la remplir......cependant je me suis apercu en testant mes circuits que "papa" a merdé grave par moment ! Jaurai besoin de conseil aviser quand au probleme qui suit et voir a dautre que je nai pas perçu.... 1) circuit vmc cablé sur un disjoncteur 2 A qui lui meme sur disjoncteur différentiel jusque la ok pas de souci,le truc cest que mon pere ma collé un 2 eme circuit a la sorti du disjoncteur 2A qui repart sur un disjoncteur 20A qui alimente 2 prises courant dans le tableau électrique.....y a pas un souci la?? Je poste une serie de photo ainsi qu un schema unifilaire fait par mes soins....vous verrez le disjonteur 20 A sur les images .bmp repérer Q37 ca "vrai"place physique et dessiner en crayon a la main et pas la ou il y a les (!!)......voila jespere avoir etait precis merci.... Place aux photo 1er tableau 2 eme tableau schema...

.....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
24/08/2012 à 22h34
24/08/2012 à 22h34
Bonjour


Effectivement ce n'est pas correct.
Mais vos photos ne sont pas lisisbles
Néanmoins cela ne doit pas être bien compliqué de remettre ces disjoncteurs en parallèle et non pas en cascade ?

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/08/2012 à 22h44
24/08/2012 à 22h44
Salut

Effectivement les photos allongent le post mais n'apportent pas grand chose.. (Paint est ton ami pour redimensionner les photos) Mais comme Carminas le dit la modif est facile..
Par contre si c'est la seule anomalie sur ton installation electrique, fais une bise à ton papa .. Top !
ou créer un compte pour participer

Par Bugsdav

avatar - Bugsdav
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/08/2012 à 22h47
24/08/2012 à 22h47
Merci ,demain je rectifie en mettant le 20 A en parallèle...... Photo pas visible? Depuis un iphone ,un autre support ipad,et un pc de bureau je les vois..... D'ailleurs elles sont peut etre un peu grande......lol Une autre question si tu arrive a voir sur les photos,en tete jai mon différentiel 500 ma,ensuite j'ai un interrupteur bipolaire 63A qui fait office de coupure générale et c tout il sert juste a cela puis ca repart sur les borniers alimenter tout les différentiel.....est ce normal?

.....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bugsdav

avatar - Bugsdav
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/08/2012 à 22h55
24/08/2012 à 22h55
desinscrit a écrit :

Salut Effectivement les photos allongent le post mais n'apportent pas grand chose.. (Paint est ton ami pour redimensionner les photos) Mais comme Carminas le dit la modif est facile.. Par contre si c'est la seule anomalie sur ton installation electrique, fais une bise à ton papa .. Top !

Yep je lui ferais quand meme malgré des va et vient mal branché cest tout ce que jai eu comme souci ,pour quelqu un qui nest pas du metier ca va ! Hi merci papa!

.....
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/08/2012 à 22h57
24/08/2012 à 22h57
Re

Qui peut le plus peut le moins mais si une coupure générale existe au tableau c'est que ton disjoncteur d'abonné n'est pas à proximité !! et donc elle est necessaire
ou créer un compte pour participer

Par Bugsdav

avatar - Bugsdav
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/08/2012 à 23h15
24/08/2012 à 23h15
En faite si le disjoncteur se situe juste en dessous du tableau...... Ps:je vais essayer de redimensionner les photos.....

.....
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/08/2012 à 23h26
24/08/2012 à 23h26
Re

Mouais sous paint, cales tes photos sur l'échelle horizontale entre 400 et 500.. enfin pour moi !!
ou créer un compte pour participer

Par Bugsdav

avatar - Bugsdav
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/08/2012 à 23h57
24/08/2012 à 23h57
Jai fait de mon mieux a cet heure si jai du mal a mes yeux ^^

.....
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
25/08/2012 à 07h45
25/08/2012 à 07h45
Bonjour

C'est mieux avec les photos ainsi Top !

Pour le disj 20A, il suffit de le déplacer au bout d'une des rangées existante

Pour l'interrupteur sectionneur 63A qui sert de coupure générale, il a peu d'intérêt si le disjoncteur ERDF est juste en dessous. Mais il ne peut pas faire de mal.

J'ai un doute sur la section d'alimentation de celui-ci. Il faudrait du 16², est ce que c'en est réellement ?

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bugsdav

avatar - Bugsdav
Petit nouveau
Message(s) : 8
26/08/2012 à 01h09
26/08/2012 à 01h09
Oui mieux Loll ...disjoncteur déplacé ....quand a la section qui alimente en 1 er lieu l'interrupteur 63 A puis les borniers puis les disjoncteur diff. Tu as raison c'est du 10mm2 du coup suite à ton message j'ai vérifié sur un petit guide promotelec nf15, pour un différentiel de 500 ma régler au maximum jusqu'à 45 A , la section minimum préconisé c'est bien du 10 mm2, hors mon diff 500 ma est régler sur 30 À pour le moment après je ne sais si le réglage va changer....en cas de souci avec le consuel je vais prévoir 2 mètres de 16mm2 sous le coude et si ça ne lui convient pas je le changerai devant lui je n'en aurai que pour quelque minutes.....qu en pense tu?

.....
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
26/08/2012 à 21h32
26/08/2012 à 21h32
Bonsoir

Ce n'est pas le calibre de réglage qui compte, mais le calibre maxi. Tututut !

Donc :

Si DB 15/45A --> 10mm2 mini
Si DB 30/60A --> 16mm2 mini

S'il y en a que pour quelques minutes, autant le faire toute de suite et ne pas risquer un refus du consuel Ca tourne pas rond là-dedans

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Bugsdav

avatar - Bugsdav
Petit nouveau
Message(s) : 8
27/08/2012 à 06h45
27/08/2012 à 06h45
Salut, oui c'est certain! Merci je vais y remédier par contre 16 mm2 du dB au 1 er interr ok, ensuite du 1 er interr aux borniers et des borniers aux interr différentiel ? Attestation dûment rempli part aujourd'hui ...

.....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
27/08/2012 à 09h35
27/08/2012 à 09h35
Bonjour

Entre le DB est les borniers c'est ce que je vous ai indiqué

Entre les borniers et les ID :
- 10mm2 mini pour un ID 40A
- 16mm2 mini pour un ID 63A

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Bugsdav

avatar - Bugsdav
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/08/2012 à 20h01
28/08/2012 à 20h01
Salut,je reviens sur la section entre le db et le 1er inter, mon pere avait bien mit du 16mm2......je me suis trompé en voulant allé trop vite la derniere fois......par contre pour les inter différentiel en 63A javai du 10 mm2 que je viens de changé sur ton conseil! Merci bien.....y a plus qu'a attendre le rdv du consuel !

.....