Bricoleur du Dimanche

questions ...betes !

Par lelong

avatar - lelong
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
28/02/2012 à 13h09
28/02/2012 à 13h09
bonjour,
j'ai quelques questions...betes
1 est-ce bien possible d'installer les disjoncteurs les interrupteurs differentiels dans le sens inverse :entrant par le bas et sortant par le haut? j'entends techniquement parlant, car bien entendu, il vaut mieux respecter la convention. c'est comme l'histoire neutre a gauche phase a droite, pour les PC en fait.
2 je sais bien que ce n'est pas le role d'un ID concernant les court-circuit ni les sur-charges;
supposons qu'en absence des disjoncteurs et qu'un ID-40A recoit une sur-charge de 80A par exemple pendant xx minutes, expliquer-nous, svp comment ca se passe ?
comme disais : questions betes. esperons que ce n'est pas le cas, concernant les reponses.

cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par lelong

avatar - lelong
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
28/02/2012 à 14h03
28/02/2012 à 14h03
re,
question 3
dans l'installation y sont presents 2 IDs.
si on ajoute un disjoncteur differentiel rien que pour le congel.
alors ce disj. diff. sera place
*au meme niveau que les 2 IDs, (c'est "mon choix")
*ou il sera en aval par rapport aux IDs

si jamais, on le placait en aval par rapport a un ID,
et qu'un courant de fuite provenant du congel. aura lieu;
sera-t-on sur "a tous les coups" que dans ce cas, qu'il n'y a QUE le disj. diff. qui s'ouvre et non l'ID en amont ?
cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
28/02/2012 à 15h52
28/02/2012 à 15h52
Bonjour
lelong a écrit :


1 est-ce bien possible d'installer les disjoncteurs les interrupteurs differentiels dans le sens inverse :entrant par le bas et sortant par le haut? j'entends techniquement parlant, car bien entendu, il vaut mieux respecter la convention. c'est comme l'histoire neutre a gauche phase a droite, pour les PC en fait.


Je le déconseille très dangereux a la maintenance, malgrè tout marquage que l'on peu y mettre sauf sur les inter diff ou une protection indémontable a la main et avec visuel tout ça prévu pour .

lelong a écrit :

2 je sais bien que ce n'est pas le role d'un ID concernant les court-circuit ni les sur-charges;
supposons qu'en absence des disjoncteurs et qu'un ID-40A recoit une sur-charge de 80A par exemple pendant xx minutes, expliquer-nous, svp comment ca se passe ?


Il explose tout simplement, ou au moins il brule!!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
28/02/2012 à 15h56
28/02/2012 à 15h56
lelong a écrit :

re,
question 3
dans l'installation y sont presents 2 IDs.
si on ajoute un disjoncteur differentiel rien que pour le congel.
alors ce disj. diff. sera place
*au meme niveau que les 2 IDs, (c'est "mon choix")
*ou il sera en aval par rapport aux IDs

si jamais, on le placait en aval par rapport a un ID,
et qu'un courant de fuite provenant du congel. aura lieu;
sera-t-on sur "a tous les coups" que dans ce cas, qu'il n'y a QUE le disj. diff. qui s'ouvre et non l'ID en amont ?
cordialement


On ne met jamais 2 diff de même intensité l'un sous l'autre, les deux vont sauter!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lelong

avatar - lelong
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
28/02/2012 à 16h15
28/02/2012 à 16h15
Bonjour,

Je vous remercie.
Je me sens moins bete desormais!
mais il en reste (un petit peut encore)
d'ou :
si j'ai bien compris, la reponse a la question 3 est :
on ne place pas les IDs l'un en aval par rapport a l'autre.
dans ce cas : au depart d'un tableau secondaire, on met bien un ID, non ?
ha ha, je me sens bientot encore moins bete de nouveau !!


cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
28/02/2012 à 16h55
28/02/2012 à 16h55
lelong a écrit :

Bonjour,

Je vous remercie.
Je me sens moins bete desormais!
mais il en reste (un petit peut encore)
d'ou :
si j'ai bien compris, la reponse a la question 3 est :
on ne place pas les IDs l'un en aval par rapport a l'autre.
dans ce cas : au depart d'un tableau secondaire, on met bien un ID, non ?
ha ha, je me sens bientot encore moins bete de nouveau !!


cordialement.


et bien non on met un disjoncteur non différentiel!
Le DB lui est en 500 mA et en dessous sont en 30mA d’où une sélectivité
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
28/02/2012 à 17h24
28/02/2012 à 17h24
Bonjour les gars,
salut aussi a celui qui sort du plan d'eau messin
et oui, dans une vie "ante-rieur" je connais quelques lorrains


et apres ce disj. div. on ne peut toujours pas mettre un ID , svp ?

cdlt/
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
28/02/2012 à 18h33
28/02/2012 à 18h33
mha a écrit :

Bonjour les gars,
salut aussi a celui qui sort du plan d'eau messin
et oui, dans une vie "ante-rieur" je connais quelques lorrains


et apres ce disj. div. on ne peut toujours pas mettre un ID , svp ?

cdlt/


Bonjour
Bien sur que si, puisque cette protection non différentielle n'est pas reprise sous un 30mA mais directement sous le DB 500mA
ou créer un compte pour participer

Par lelong

avatar - lelong
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
29/02/2012 à 03h23
29/02/2012 à 03h23
bonjour,
salut la miss savoyarde que je connais pas encore

je remercie et les questions et les reponses.
bon bah la serie "moins bete" continue si ca ne vous derange pas ...

Q. 4 peut-on mettre du w40 pour nettoyer les BP, j'entends juste ouvrir le cache, puis pulveriser le produit ?
ca ne risque pas endommager le BP, ni ouvrir le circuit ?

cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
29/02/2012 à 06h13
29/02/2012 à 06h13
lelong a écrit :

bonjour,
salut la miss savoyarde que je connais pas encore

je remercie et les questions et les reponses.
bon bah la serie "moins bete" continue si ca ne vous derange pas ...

Q. 4 peut-on mettre du w40 pour nettoyer les BP, j'entends juste ouvrir le cache, puis pulveriser le produit ?
ca ne risque pas endommager le BP, ni ouvrir le circuit ?

cordialement


Bonjour
Ca tourne pas rond là-dedansQuestion bête
Qu'appelle tu w40
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
29/02/2012 à 07h57
29/02/2012 à 07h57
Bonjour

Pour revenir à la question 1, techniquement cela fonctionne dans un sens ou dans l'autre.
Si vous alimentez à l'envers, c'est autorisé, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Mais comme l'a dit les3c19, je vous le déconseille car il y a risque de confusion ultérieur lors de maintenances, sauf lorsque la matériel est prévu comme cela d'origine (par exemple chez Hager)

Pour la question 3 et les tableaux divisionnaires, voir exemple joint

@+

Images jointes :

Tableau divisionnaire C.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lelong

avatar - lelong
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
29/02/2012 à 08h48
29/02/2012 à 08h48
bonjour a tous,

ok, j'ai "pige", a chaque creation un nouvelle "branche", il faut en tete un DB justement
a l'instar qu'une installation dans un foyer est une branche vis-a-vis du reseau erdf donc on commence par un DB, pareil pour un tab. div.! "Tout simplement", Merci "les gars" Je plussoie vigoureusement !

"au temps pour moi" je voulais dire plutot WD40 pour eviter les court-circuits.

je vous remercie.

cordialement
ou créer un compte pour participer

Par lelong

avatar - lelong
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
01/03/2012 à 13h07
01/03/2012 à 13h07
Bonjour,

je reviens sur le conseil : ne pas placer un ID sous un autre ID - pour ca, j'ai compris.

Qu'en est-il avec les disjoncteurs-differentiels (par ex. 20A type ac 30mA)
Je veux dire : est-il possible placer un disjoncteur-differentiel-30mA sous un ID-30mA ?
sans doute non. Veuillez me confirmer svp !

cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
01/03/2012 à 13h17
01/03/2012 à 13h17
Bonjour

Comme vous l'avez deviné aucun intérêt

Alimentez le disjoncteur différentiel 30mA à partir des borniers, comme vous le feriez d'un interrupteur différentiuel.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lelong

avatar - lelong
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
01/03/2012 à 17h10
01/03/2012 à 17h10
Bonjour,
Je vous remercie
cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par lelong

avatar - lelong
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
06/03/2012 à 20h13
06/03/2012 à 20h13
les3c19 a écrit :


...

lelong a écrit :

2 je sais bien que ce n'est pas le role d'un ID concernant les court-circuit ni les sur-charges;
supposons qu'en absence des disjoncteurs et qu'un ID-40A recoit une sur-charge de 80A par exemple pendant xx minutes, expliquer-nous, svp comment ca se passe ?


Il explose tout simplement, ou au moins il brule!!



Bonjour,
suite a la reponse, je vous demande :
en regle generale d'electricite, celui qui joue le role de protection, se place en AMONT, par ex. un disjoncteur protegeant une MaL.
alors pourquoi les disjoncteurs sont en AVAL par rapport a un ID, tantdis que precisement ce sont eux qui jouent le role de protection concernant des court-circuits ou sur charges ?

cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 176