Bricoleur du Dimanche

Radiateur à déplacer

avatar - Damien59790
Petit nouveau
Message(s) : 3
10/04/2016 à 16h49
10/04/2016 à 16h49
Bonjour à tous, Petit nouveau sur le forum je viens vous poser ma primére question :p Alors aujourd'hui j'ai déplacé un de mes radiateurs électrique car l'aménagment de la piéce faisait que ca n'allait plus... J'ai donc permuté une prise éléctrique et un radiateur donc je vais commencé par poser les bases: prise ou le radiateur est installe a la base: 8 fls 2 neutres 2 phases 2 fil pilotes 2 terres prise électrique: 6fils 2 neutres 2 phases 2 terres 1 ére étape: j'ai enlevé le radiateur et mis la prise éléctrique j'ai raccordé phase/neutre et terre Fonctionnement: ok 2 éme étape: je branche le radiateur j'ai raccordé phase et neutre (pas de fil pilote) pas de fonctionnement Triste une idée du probléme?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
10/04/2016 à 18h04
10/04/2016 à 18h04
Bonsoir

Vérifiez votre connexion au niveau du domino

Sinon, même si cela n'en est pas la cause il faut relier ensemble les 2 fils noirs du fil pilote sur l'autre boitier de raccordement.

A noter que ce que vous faites est hors norme

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
10/04/2016 à 20h59
10/04/2016 à 20h59
salut
le bouton du radiateur est bien sur confort et pas sur auto ou autre!!
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1144
10/04/2016 à 21h23
10/04/2016 à 21h23
Salut,

Même si les normes actuelles nous demandent de séparer les circuits éclairages, prises et chauffages, je ne suis pas convaincu que cette installation correspond à cette façon de procéder..

Sur la prise nouvellement créer à la place du chauffage, je trouve que 1 des fils Neutre n'est pas bien engagé dans sa connexion !!!!

Je suis peut etre mauvaise langue mais pourquoi pas ???
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Damien59790
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/04/2016 à 01h03
11/04/2016 à 01h03
c'est bon probléme résolu. Cependant pourquoi dites vous que ce n'est pas aux normes? Cela peut il poser un probleme de sécurité? Merci à vous pour vos réponses Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
11/04/2016 à 07h40
11/04/2016 à 07h40
La norme impose que les prises soient sur un circuit dédié aux prises et les radiateurs sur un circuit dédié aux radiateurs.
Là vous avez mélangé les deux.

Cela ne pose pas de problème de sécurité

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Damien59790
Petit nouveau
Message(s) : 3
11/04/2016 à 09h50
11/04/2016 à 09h50
c'est parfait. Je vous remercie pour votre aide Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 30