Bricoleur du Dimanche

remise en service mais...enedis

avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 484
08/12/2021 à 10h33
08/12/2021 à 10h33

Bonjour,

je viens d'acheter une maison d'occasion le compteur EDF et disjoncteur enfin tout ça et posé sur un support en bois de l'ancien temps l'abonnement a été résilié en 2020 avec peu de consommation à l'année puisque c'était une maison de son grand-père du coup j'ai appelé suite à vos conseils les fournisseurs d'électricité et surtout ENEDIS j'ai eu une personne fort compétente qui m'a expliqué que s'il venait faire la remise en service il mettrait le courant sur le compteur en bois bien entendu il changerait le compteur en bois par un compteur Linky mais j'ai beau avoir un tableau électrique électrique flambant neuf à côté avec du ba 13 pour bien qui posent leur compteur leur disjoncteur et tout elle m'a dit que ça qu'il ne le ferait pas lors de la remise en service que même si on déplace le compteur de 50 cm ça serait un déplacement de compteur de l'ordre de 600€ ce que je ne comprends pas c'est que j'ai aucun intérêt à faire ça je reste avec mon compteur en bois et je me repique après avec du 6 carré sur mon nouveau tableau électrique flambant neuf qu'en pensez-vous s'il vous plaît ? CI JOINT PHOTO

Images jointes :

20211016_145603.jpg

"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19303
08/12/2021 à 10h47
08/12/2021 à 10h47

salut

ben oui, aucune raison pour EDF de déplacer le compteur gratuitement, donc liaison entre tableau de protection et DB général non pas en 6 mm² mais mini en 10mm² préférence en 16 mm² 

ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 484
08/12/2021 à 11h17
08/12/2021 à 11h17

Merci bcp les3c19 👨‍❤️‍👨

après j'ai discuté en bord de route avec des gens ENEDIS qui bossaient, j'ai exposé mon problème, ils m'ont dit qu'ils détestaient qu'on supprime le tableau en bois et que parfois sans les faire revenir ils mettaient le jus dans le nouveau tableau et supprimaient le tableau en bois mais comme tout cela dépend des personnes :-/

Ps: dis moi stp DB (àpart division blindée :-) c'est quoi ?


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19303
08/12/2021 à 11h23
08/12/2021 à 11h23
Germain2021 a écrit :

Merci bcp les3c19 👨‍❤️‍👨

après j'ai discuté en bord de route avec des gens ENEDIS qui bossaient, j'ai exposé mon problème, ils m'ont dit qu'ils détestaient qu'on supprime le tableau en bois et que parfois sans les faire revenir ils mettaient le jus dans le nouveau tableau et supprimaient le tableau en bois mais comme tout cela dépend des personnes :-/

Ps: dis moi stp DB (àpart division blindée :-) c'est quoi ?

 re

DB = disjoncteur de branchement 

 

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 484
08/12/2021 à 11h32
08/12/2021 à 11h32

merci bcp de ton experience

 


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par Noe68

avatar - Noe68
Ouvrier
Message(s) : 148
08/12/2021 à 20h14
08/12/2021 à 20h14

Par contre ça ne les dérange pas de monter un compteur linky sur un panneau de bois non conforme à la NF 14-100...

Je ne peux absolument pas comprendre le refus de faire un branchement sur une GTL avec panneau de comptage neuf et conforme, à part une volonté de faire du profit facile à 600 et quelques euros le "pigeon" sous monopole.

ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 484
09/12/2021 à 05h02
09/12/2021 à 05h02

je pense comme toi Noe68, le nouveau tableau aurait été à 2 ou 3 ou 4 mètres ou sur un autre pan de mur je dis pas mais là  mon nouveau tableau sera à 50cm du panneau bois :-(


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19303
09/12/2021 à 06h55
09/12/2021 à 06h55

salut

Vous oubliez ceci

vous connaissez des entreprises qui font des travaux gratuitement?

Pourquoi les travaux seraient fait gratuitement par Enedis alors qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs FORUNISSEURS et ce n'est plus le fournisseur qui est responsable des lignes mais une entité différentes Enedis. Ce n'est jamais votre fournisseur qui intervient en cas de panne sur votre livraison, c'est Enedis. Il y a le distributeur Enedis et la multitude des fournisseurs: EDF / total énergie/ekawatheure / et d'autre que je n'ai plus en tête ou comme X Leclerc qui a jeté l'éponge. 

J'aimerais bien avoir la partie de la NF C14100 qui indique que les tableaux bois sont interdits. Merci par avance!!

ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 484
09/12/2021 à 07h16
09/12/2021 à 07h16

bonjour, tu as raison les3c19, je comprends 

sais tu si la nouvelle GTL où je vais mettre le nouveau tableau peux être en bois ? merci


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19303
09/12/2021 à 07h31
09/12/2021 à 07h31
Germain2021 a écrit :

bonjour, tu as raison les3c19, je comprends 

sais tu si la nouvelle GTL où je vais mettre le nouveau tableau peux être en bois ? merci

salut

pour moi, pas de problème pour ça 

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 484
09/12/2021 à 08h06
09/12/2021 à 08h06

merci <3


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
09/12/2021 à 08h11
09/12/2021 à 08h11

Bonjour

 

Qu'appelez vous GTL ?

Je pense que vous confondez GTL et goulotte

Si vous faites une goulotte en bois, les fils doivent être sous gaine dedans 


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 484
09/12/2021 à 08h30
09/12/2021 à 08h30

j'avoue que je n'ai pas votre savoir à vous caminas et les3c19 je vous connais depuis lgts (sous un autre pseudo) et vous etes tjrs au top et je vous remercie.

pour moi GTL et goulotte c'est pareil mais je suis preneur de la difference, c'est ce qui est vide derriere le tableau qui sert à cacher les fils 2.5, 1.5, 6², filsrj45 etc... sur une hauteur du sol au plafond souvent en PVC blanc la largeur du tableau


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10038
09/12/2021 à 11h33
09/12/2021 à 11h33
Germain2021 a écrit :

j'avoue que je n'ai pas votre savoir à vous caminas et les3c19 je vous connais depuis lgts (sous un autre pseudo) et vous etes tjrs au top et je vous remercie.

pour moi GTL et goulotte c'est pareil mais je suis preneur de la difference, c'est ce qui est vide derriere le tableau qui sert à cacher les fils 2.5, 1.5, 6², filsrj45 etc... sur une hauteur du sol au plafond souvent en PVC blanc la largeur du tableau

 Hello,

 

Ben non.

 

GTL=Gaine Technique Logement

 

Donc G = Gaine, et pas Goulotte

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Noe68

avatar - Noe68
Ouvrier
Message(s) : 148
10/12/2021 à 17h30
10/12/2021 à 17h30

Sur la NF C 14-100 : je n'ai pas la version qui vient de sortir mais la précédente avec tous ses amendements où on trouvait les textes suivants.

Chapitre 1 : Les règles du présent document sont applicables également aux parties modifiées d’une installation de branchement existante, réalisée initialement dans le cadre du présent document. Lorsque des modifications doivent être réalisées sur une partie d’installation de branchement réalisée initialement avec une version antérieure au présent document, les règles du présent document seront utilisées pour les parties modifiées.

Chapitre 9 : Les panneaux sont d’un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution ; lorsqu’ils sont installés en dehors d’un coffret, ils doivent comporter un fond.

L’application de cette règle ne permet plus l’installation de panneaux bois en dehors d’un coffret.

J'en déduis que l'installation d'un compteur communicant de technologie différente d'un compteur mécanique est une modification majeure (ce que dit le document raccordement Enedis) qui doit être réalisée aux normes actuelles, lesquelles interdisent le panneau en bois.

Sur une goulotte ou un support en bois en général : la NF C 15-100 l'autorise en installation privative mais la NF C 14-100 l'interdit pour le branchement. Le support doit être incombustible M0.

Sur le changement de panneau : le distributeur est évidemment responsable du branchement mais je ne comprends pas le refus d'installation sur un panneau adjacent à l'arrivée, conforme, financé et mis à disposition sur la GTL par l'utilisateur autrement que par une volonté de profit facile. Presque 700 euros pour installer un nouveau compteur et déplacer le disjoncteur de branchement, c'est exorbitant au regard du travail à faire, sachant que le compteur existant doit de toute manière être changé.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo