Bricoleur du Dimanche

Prolongation câble ENEDIS 25mm²

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
22/11/2022 à 08h23
22/11/2022 à 08h23

Bonjour,

Suite aux bons conseils de Carminas, j'ai pu mettre mes deux tableaux électriques en sécurité et tout fonctionne parfaitement ! Si le tableau divisionnaire n'est pas loin d'être définitif, le principal est posé temporairement pour sécuriser l'installation. En effet, il sera déplacé car il est actuellement beaucoup trop haut et placé dans un coffret bois au dessus de la plaque de cuisson et à mi hauteur entre un futur plan de travail et des meubles hauts, donc absolument pas arrangeant...

J'ai demandé à ENEDIS combien coûterait le déplacement du compteur + DB et il faudra m'acquitter de la somme de 640 € TTC. Pour ceux qui se posent la question, c'est un tarif forfaitaire donc même chose peu importe votre installation et votre localisation. Ceci étant, c'est à vous de tout leur préparer donc excavation de la terre, pose d'un fourreau 90mm, perçage de mur porteur, GTL. En gros, ils doivent juste pouvoir poser leur câble et repartir. Ça fait cher en définitive ! 

Après avoir discuté avec le technicien d'étude des différentes possibilités, il est clair que le passage actuel du câble rend son changement impossible car le fourreau fait des virages (déjà que c'est parfois galère avec un simple 4mm² sur quelques dizaines de mètres de gaine...). Autre chose intéressante, le fourreau actuel passe sous la maison du voisin qui a été construite après (interdit aujourd'hui). La gaine est donc inaccessible. J'ai ensuite la possibilité de faire abandonner le câble d'alimentation actuel de 25 mm² appartenant à ENEDIS et de leur préparer un nouveau passage moyennant les opérations citées plus haut. Percer mon mur en pierres de 50 cm d'épaisseur à 1 mètre sous la maison ne m'emballe pas vraiment...

Dernière option et c'est celle que j'aimerais choisir : ENEDIS passent mon branchement en type 2 et déplacent le Linky + DB en limite de propriété, ils me laissent raccorder moi même l'actuel câble de 25mm² au DB puisqu'ils renoncent à sa propriété et me le cèdent. Je peux ensuite le modifier à ma guise en privatif. Le technicien m'a confirmé qu'ils n'avaient pas le droit de prolonger un câble existant, ce dont je me doutais un peu. 

L'idée est donc de raccourcir le câble de sorte qu'il arrive à une hauteur de caisson bas de cuisine, le fond de meuble sera ouvert aux dimensions d'une boîte de dérivation accessible qui permettra de prolonger le câble de 25 mm² avec deux fils de 25 mm² (idéalement souples, si je trouve) jusqu'à l'emplacement desiré du tableau principal.

Évidemment, j'aimerais que ce soit une connexion définitive et propre type sertissage + gaine thermo mais je pense qu'il faut du matériel spécifique assez cher, que je n'ai pas. J'imagine que je vais donc devoir partir sur une solution plus modeste comme un domino (accessible tout le temps) mais j'aimerais connaître toutes les possibilités dont je dispose pour faire le raccord le plus propre et securisé possible moi même. Le domino n'étant pas à mon sens le raccord le plus propre.

L'idée serait de retirer la gaine du câble 25mm², couper au ras les fils triphasé non utilisés et laisser environ 30cm de phase et neutre, les dénuder et les dériver dans ladite boîte. Puis à l'autre bout, côté tableau, raccord direct sur le bornier si câble 25² souple, ou prolongation avec deux fouets reliés au bornier si câble rigide. C'est vraiment sur la dérivation que je bute, je trouve peu d'informations sur les moyens dont je dispose et j'en appelle à vos suggestions !

 

Merci par avance de vos réponses ! 


Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Pozidriv

avatar - Pozidriv
Contremaître
Message(s) : 400
22/11/2022 à 10h37
22/11/2022 à 10h37

Bonjour,

ont pourrait utiliser une boite encastrer  et faire le raccordement avec des Borne anti-cisaillante -

mais je vais laisser les Pros répondre.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
22/11/2022 à 14h54
22/11/2022 à 14h54

Bonjour

Il est en alu ou en cuivre ce câble ?


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
22/11/2022 à 20h06
22/11/2022 à 20h06

Bonjour,

Le câble est en cuivre d'après le technicien ENEDIS qui est venu constater l'installation.


Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
24/11/2022 à 13h26
24/11/2022 à 13h26

Pas d'idée ? Pour l'instant, la meilleure option que j'ai trouvée est effectivement une borne anti-cisaillement mais je me dis qu'il y a peut être mieux que ceci ?


Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
27/11/2022 à 10h40
27/11/2022 à 10h40

Carminas, vous qui avez toujours un avis eclairé sur les questions techniques et en particulier électriques, vous avez sans doute d'autres idées ? 🙂


Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
27/11/2022 à 10h50
27/11/2022 à 10h50

Bonjour

Oui j'ai vu votre question

Pas répondu, car pas d'avis autre que ce que vous avez évoqué

Au alors si en extérieur trousses coulées


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
27/11/2022 à 12h07
27/11/2022 à 12h07

Bonjour,

 Vous pouvez aussi utiliser des manchons alu à sertir exemple 

pour cela il faut utiliser une pince spéciale qui est parfois proposée en location chez le fournisseur de manchon ,

avant sertissage passer une voir deux gaines thermorétractable   de chaque coté du manchon pour amener une première gaine isolant sur le manchon après sertissage la chauffer pour rétracter  puis glisser la deuxième gaine par dessus la première pour doubler et isoler l'ensemble .

@+

ou créer un compte pour participer

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
27/11/2022 à 12h46
27/11/2022 à 12h46

Merci pour vos retours ! L'idée des manchons me plaît bien, à condition que la location de la pince ne coûte pas 50€ pour deux sertissages. 

Je vois que les manchons que vous mettez en lien existent aussi en prégainé. D'ailleurs, les vôtres ne semblent être faits que pour l'aluminium. L'idéal semble de prendre des manchons à butée prégainé. Je vais voir où je peux me procurer cela.

Le sertissage étant définitif, je peux donc envisager de glisser le câble raccordé dans un gaine ICTA et s'encastrer le tout dans la maçonnerie ? Si je peux éviter la boîte de dérivation, c'est encore mieux. C'était plutôt la solution "par défaut". 

 


Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
27/11/2022 à 16h23
27/11/2022 à 16h23

je ne pense pas que les manchons pré-isolé que vous faites voir soient ce qu'il y ai de mieux

avec la pince cet isolant sera détruit à l'endroit du sertissage qui est très fort et calibré par la pince  pour être efficace .

Citation :

Le sertissage étant définitif, je peux donc envisager de glisser le câble raccordé dans un gaine ICTA et s'encastrer le tout dans la maçonnerie ?

 non toutes connexions doivent rester accessible mais vous pouvez mettre une boite encastrée

ex: 195x195mm  Leg  Réf:1066692

@+

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
28/11/2022 à 16h01
28/11/2022 à 16h01

Merci pour ces éclairages ! Je vais essayer de trouver ces manchons pour câble cuivre. Ca n'a pas l'air vendu partout et pour la pince à sertir, je ne sais pas encore bien où je vais m'en procurer un en location. Je ne vois aucun site qui propose cela mais je vais fouiller. Si vous avez des tuyau, je suis preneur. 


Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 72