Bricoleur du Dimanche

Remplacement d’un vieux contacteur jour nuit

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
06/04/2020 à 15h25
06/04/2020 à 15h25
Bonjour,

Je suis en train de refaire mon tableau électrique et je me ksouhaiterais changer mon vieux contacteur CSM CEM BBC de mon cumulus par un contacteur jour/nuit Lexman.Celui ci est branché à un relais récepteur 4 groupes .Le problème que j’ai à ce jour depuis qu’Enedis a remplacé mon compteur par Linky je n’arrive plus à faire marcher mon cumulus en mode auto et par conséquent j’ai des grosses factures d’électricité j’imagine que c’est lié à ça.Je suis allé voir le compteur linky j’ai un un fil rouge en C1 qui est branché en C2.Ma question est ce que je peux enlever le relais récepteur et le remplacer par une horloge modulaire pour éviter de retirer des fils depuis le compteur linky?Sinon comment branche t on le contacteur jour nuit lexman au relais récepteur le temps d’avoir une horloge modulaire ?En vous remerciant d’avance.

Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
06/04/2020 à 21h00
06/04/2020 à 21h00
Bonjour ,
Citation :

Celui ci est branché à un relais récepteur 4 groupes


Votre relais vous l'avez toujours donc vous pouvez vous en servir ,
voir schéma ci-joint
@+

Images jointes :

Alim chauffe eau avec récepteur 175Hz .png
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
06/04/2020 à 22h23
06/04/2020 à 22h23
Bonjour

Je suis en train de refaire mon tableau électrique et je souhaiterais changer mon vieux contacteur CSM CEM BBC de mon cumulus par un contacteur jour/nuit Lexman.

Y a-t-il des raisons ?????


Le problème que j’ai à ce jour depuis qu’Enedis a remplacé mon compteur par Linky je n’arrive plus à faire marcher mon cumulus en mode auto et par conséquent j’ai des grosses factures d’électricité .
J’imagine que c’est lié à ça.
Je suis allé voir le compteur linky j’ai un un fil rouge en C1 qui est branché en C2.


Normalement, la commande provenait de l'un des contacts du relais récepteur,
et elle a du être transportée sous C1-C2 du Linky.
Je supposes que ce relais est sur le tableau de comptage .

j’ai un un fil rouge en C1 qui est branché en C2 ???? => Mais là, je ne décodes pas …..

Ma question est ce que je peux enlever le relais récepteur et le remplacer par une horloge modulaire pour éviter de retirer des fils depuis le compteur linky

Je ne vois pas pourquoi tu veux utiliser une horloge modulaire dans ces conditions …..sin ce n'est pour ne plus être coordonné avec la tarification.


Bref, comme ce n'est pas très clair, et afin que nous ayons une bonne vision de la situation, mets-nous :
- 1 photo du tableau de comptage où l'on voit le compteur et le relais
- 1 photo de ton tableau au complet renfermant ce fameux contacteur.


Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
06/04/2020 à 22h59
06/04/2020 à 22h59
Merci pour votre aide voilà les photos du contacteur et du relais récepteur .Concernant les bornes C1 et C2 du compteur linky je allé suis vérifié les branchements,il y’a un fil rouge qui part de la borne C1 qui va à la borne C2.J’ai pas de fil pilote qui arrive à mon tableau.Je cherchais donc a savoir si je dois changer ce contacteur si oui comment brancher mon nouveau contacteur lexman à ce relais

Cdt

Images jointes :

9DF8103F-9DF6-4425-B263-E4240429EB2F.png 562CB1DB-A2BB-4869-9DED-DB539C175705.png 37D53809-5EB8-46C2-857E-914EC57FEBCE.png 3362D69D-48A6-4CFA-A9D8-629C58C444B7.png CA16B778-91CF-4005-9090-89CCA88C84FB.png

Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
07/04/2020 à 11h18
07/04/2020 à 11h18
Bonjour,
Citation :

j’ai un un fil rouge en C1 qui est branché en C2.


Donc vous avez bien la liaison entre le linky et le tableau ces deux fils rouges arrivent au tableau
le problème vient de l'actuel branchement avec l'ancien relais qui n'est plus d'actualité et contacteur est donc en état de fonctionner , vous pouvez le conserver dans ce cas faire le branchement suivant schéma ci-joint
@+

Images jointes :

branchement chauffe eau.png
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
07/04/2020 à 12h52
07/04/2020 à 12h52
Bonjour

Pour information j’ai aucun fil qui arrive à mon tableau électrique,comme vous pouvez voir sur la photo du compteur linky le technicien a branché sur la borne C1 un fil rouge qui va sur la borne C2.concernant le schéma du coup je laisse le relais que je branche à mon contacteur c’est ça ?sachant de mon relais j’ai 2 fils bleu et 2 fils rouges,ils vont où ses fils sur mon nouveau contacteur ?
Cdt

Fred
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
07/04/2020 à 13h24
07/04/2020 à 13h24
Fred97 a écrit :


Pour information j’ai aucun fil qui arrive à mon tableau électrique,comme vous pouvez voir sur la photo du compteur linky le technicien a branché sur la borne C1 un fil rouge qui va sur la borne C2.


Bonjour,
Bah non, ce n'est pas si évident que ça sur la photo, on voit un fil rouge en C1 et un fil rouge en C2 qui partent derrière la plaque, on ne voit pas si c'est le même fil. Et si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi le technicien aurait fait cela, il n'y a aucun intérêt à shunter le contact du Linky !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
07/04/2020 à 13h37
07/04/2020 à 13h37
Je suis du même avis que cjupiter
il faudrait pouvoir vérifier s'ils n'ont pas été rallongés derrière le tableau bois avec les fils existants devenus trop courts
où arrivent les fils de sortie du disjoncteur d'abonné?
n'y a t'il pas deux autres fils avec ?

Images jointes :

alim.png
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
07/04/2020 à 13h46
07/04/2020 à 13h46
Voilà j’en ai pris une oû on voit bien le branchement

Images jointes :

F208AC37-DF73-4A5D-AEFE-F5B1813D5B53.png

Fred
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
07/04/2020 à 14h02
07/04/2020 à 14h02
cadré trop près on ne vois pas la boucle du fil mais si vous dites que c'est le même fil on veux bien vous croire.
en tous cas Nul !pour le mec qui a fait cela
Quelle est la distance entre le compteur et le tableau? , y a t-il possibilité de repasser un câble 2x1.5mm² dans le fourreau?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
07/04/2020 à 14h12
07/04/2020 à 14h12
Si je dois tiré des fils du compteur au tableau j’ai 18 mètre linéaire

Cdt

Fred
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
07/04/2020 à 14h36
07/04/2020 à 14h36
et le fourreau s'il y en a un ? il part bien du coffret et il arrive bien à la maison ?

ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
07/04/2020 à 14h40
07/04/2020 à 14h40
Pour information je suis en train de rénover cette pièce où se trouve le tableau électrique à fusible.L’ancien propriétaire a branché une grosse boîte de dérivation afin d’alimenter un deuxième tableau électrique pas trop catholique à mon goût.Dans les jours à venir je souhaiterais enlever le câble du dijoncteur qui passe dans cette pièce pour le faire passer à l’extérieur .Par la suite je partirais du deuxième tableau pour alimenter le tableau à fusible que je vais changé.Voila je sais pas si j’étais clair en tous cas comme vous pouvez voir il que le câble disjoncteur qui y passe .L’autre gaine c’est une gaine qui alimente des prises.

Images jointes :

03467378-2B15-409A-B47B-E2BC7A191543.png 352593B6-E080-46A1-8B8B-D22E002702AC.png

Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
07/04/2020 à 14h57
07/04/2020 à 14h57
visiblement ce n'est pas très facile de ce comprendre car vous ne répondez qu'au "compte-gouttes" et pas précisément au questions .
si vous voulez que l'on vous aides mettez une photo claire et nette de votre relais récepteur avec le capot ouvert et en fonction de cela je pourrais peut être vous dire comment le brancher pour avoir le contact des heures creuses sans avoir besoin de repasser un câble jusqu'au compteur.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
07/04/2020 à 15h46
07/04/2020 à 15h46
Voilà j’ai ouvert le capot du relais et j’ai mis les photos de mon nouveau tableau électrique avec le contacteur

Cdt

Images jointes :

AFF8EB3A-A5D1-498B-BA6E-92820363D276.png 25DAF1A6-459A-4FB5-BE4B-24020B1C9933.png 855AAA92-AF71-4BCE-B72A-0BA79DDA44D0.png 8C2418CB-9434-42BA-B0A5-F603A83EAFD2.png B43BE688-AE14-4023-87CA-96B8DEB8C992.png

Fred
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
07/04/2020 à 16h10
07/04/2020 à 16h10
Pour infos les horaires Hp/Hc concernant mon contrat sont 1H56-6H56;12H26-15H26
J’ai vu sur le net en fonction du câblage du relais on peut avoir plusieurs tranche d’horaire c’est bien ça ?
Cdt

Fred
ou créer un compte pour participer