Rénovation d’un tableau divisionnaire

Par Lima

avatar - Lima
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/09/2013 à 16h17
30/09/2013 à 16h17
Bonjour, je souhaite mettre au norme mon tableau divisionnaire qui date et j'aurai quelque questions à vous soumettre. Actuellement ce tableau est alimenté depuis mon tableau principal par un ID 63A (déjà là je pense que c'est pas bon ?) Sur le tableau divisionnaire, il n'y a aucun ID, seulement 6 fusibles qui alimente toute ma maison...pas très bon non plus là ? Je vais donc remplacer cet ancien tableau par un nouveau en 2*13 dans lequel j'aurai : 1 40A type AC avec des disjoncteurs prises et lumières 1 63A type AC avec les disjoncteurs correspondants à la cuisine (pas de plaque électrique dans la cuisine je préfère le gaz^^) 1 63A type A avec les disjoncteurs buanderie dont un circuit spécialisé pour le lave linge, disjoncteur prises lumières. Dans un premier temps je me dis qu'il faut que je remplace l'ID qui alimente mon tableau, d'après les schéma que j'ai pu voir sur le net, il faudrait que je mette un disjoncteur à la place, un 32A pourrait-il être suffisant ? (Je suis cablé en 10mm² entre le principal et le second tableau) Les 3 ID que je prévois dans le tableau vous semble t-il cohérent ? Merci de vos avis
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
30/09/2013 à 19h42
30/09/2013 à 19h42
Bonsoir

Votre situation actuelle n'est pas si mauvaise que cela.

Tout ce que vous proposez est surdimensionné.

Si votre liaison est en 10², il faut mettre un disjoncteur 40A maxi au départ.

Ensuite dans le tableau un unique interrupteur différentiel 30mA 40A type A suffit.
Si vous voulez une meilleure sélectivité, vous pouvez néanmoins en mettre plusieurs avec de manière facultative en tête un interrupteur sectionneur 40A

@+

Carminas