Bricoleur du Dimanche

Rénovation et mise en sécurité - page 2

Par kristo

avatar - kristo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
15/03/2011 à 17h28
15/03/2011 à 17h28
Bonjour à tous,

Je suis actuellement en train de rénover un petit appartement duplex de 30m² et je me pose pas mal de questions concernant l'électricité pour lesquelles je n'ai pas réussi à trouver de réponses sur la toile. L'installation a moins de 15 ans, en bon état.

Tout d'abord, je change la position de la cuisine, ainsi que légèrement les cloisons des WC et SDB, les sorties d'eau ne changent pas de position mais les entrées sont positionnées différemment alors je me demandais si j'entrais dans le cas "réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation". Je pense que non mais je me pose tout de même la question Sourire

Je me demandais aussi si dans le cas d'une rénovation, je devais mettre en place un circuit séparé pour la lave-linge, four, lave vaisselle etc.. J'avais prévu d'avoir un circuit séparé pour la plaque de cuisson, un circuit 16A avec le LL/hote + 2 doubles prises et un autre circuit 16A avec le frigo/four/LV + 2 doubles prises aussi.

Enfin, compte tenu du faible espace que j'ai à disposition, j'avais prévu d'avoir ma plaque de cuisson à proximité du compteur électrique (qui est dans un coffret), le coffre serait a 15cm à droite et 60cm au dessus de la plaque, ainsi qu'une hote aspirante au dessus de ma plaque. J'ai vu que cela était interdit dans le cas de pose d'une GTL, mais pour mon cas ? J'avais pensé réaliser un coffret supplémentaire en bois pour protéger un peu plus le compteur. A l heure actuelle la plaque est située à coté de l'évier, ca me semble assez dangereux.

En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
08/04/2011 à 15h53
08/04/2011 à 15h53
Bonjour

Bien évidemment, un coffret avec une seule rangée n'est pas viable.

Puisque tu rénoves, mets donc un tableau de 2 rangées , avec les 2 ID ,
comme tous les tableaux "prééquipés" pour "rénovation".

Tu seras conforme, et 20% d'emplacements libre (mini exigé)
Tu aura de la place dispo pour équiper de nouveaux départs ( futurs , rénovation de pièces, ..),
Tu auras de la place pour un délesteur, gestionnaire,...ou tout autre équipement futur.
Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par kristo

avatar - kristo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
08/04/2011 à 17h06
08/04/2011 à 17h06
Merci pour ta réponse.

Malheureusement le tableau/disjoncteur général et compteur edf sont encastrés dans un caisson dans le mur ne me laissant pas la place de changer le tableau Triste . Il faudrait que j'enlève tout, et donc surement faire appel à un professionnel puisqu'il y a des scellés.

Je me dis que je devrai peut être mettre 2ID 40A, un type A un type AC, le frigo/congélateur reste sur un circuit prise (il est déjà câblé à part) et dès que je le pourrai je changerai le tableau pour un 2 rang, et j'aurai juste a mettre le circuit du frigo sur un disjoncteur.
Je pense qu'avec 2ID, même si je n'ai pas un circuit spécialisé pour le frigo je respecte une mise en sécurité du logement. De toute façon je ne peux pas mettre en place de GTL.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
08/04/2011 à 18h09
08/04/2011 à 18h09
Bonjour
Si il y a des scellés même un pro ne peux toucher a ce matériel seul EDF peux le faire exclusivement eux .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
08/04/2011 à 22h36
08/04/2011 à 22h36
Bonsoir

Si vous ne pouvez pas avoir plus de place, que vous voulez gardez un tout petit peu d'évolutivité et qu'il s'agit d'une mise en sécurité, mettez un ID 30mA 63A type A

Ayez une lampe de poche à proximité du tableau
Le jour où il y aura un défaut (ce n'est pas si souvent) et que le 30mA coupe, baissez tous les disjoncteurs et réenclenchez les un par un jusqu'à trouver le circuit en défaut, puis laissez uniquement ce disjoncteur baissé le temps de trouver l'origine du problème

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par kristo

avatar - kristo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
14/04/2011 à 09h34
14/04/2011 à 09h34
Bonjour,

Merci pour vos renseignements.
Finalement j'ai décidé mettre un ID 40A Type A, sur lequel je vais mettre la plaque, lave linge, circuit prises et luminaire, et un ID 40A Type AC pour circuit prises (avec frigo lave vaisselle), chauffe eau, climatisation. Je pense que c est sécurisé et que ca respecte "la mise en sécurité", dans un deuxième temps je ferai venir l'edf pour mettre un tableau 2 rangs et a ce moment la je mettrai le frigo et le lave vaisselle sur un circuit spécialisé (j'ai prévu la gaine).

Par contre une solution amène de nouvelles questions Sourire. Sur la photo que j'ai fourni, tout gauche se trouve un élément branché entre le fusible du chauffe eau et le chauffe eau, je ne vois pas ce que c'est (ce n'est pas branché au compteur edf) et comme je passe tout en disjoncteur legr***, j'aimerai aussi changer cet élément, si je peux m en passer ca serait bien aussi Sourire.

Deuxième point qui m'embête bien plus ... Lors des travaux, pour les nouveaux circuits électriques, j'ai voulu, pour des questions pratiques, utiliser de la gaine électrique plutôt que les fils. Un vendeur (grande surface de bricolage ...) m'a confirmé que je pouvais utiliser la gaine noire (extérieur) pour faire mes circuits intérieurs et que je pouvais la faire passer telle quelle dans mes nouvelles cloisons.... Sauf que hier, pris d'un doute j'ai demandé à un autre vendeur qui m'a lui informé qu'il était interdit de faire passer cette gaine dans les cloisons (même dans un plus grosse gaine) et qu'il était simplement autorisé de l'utiliser pour passer sur les meubles ou contre les cloisons mais pas dedans. Je me retrouve un peu em***dé, et puis surtout je n'ai pas forcement plus confiance dans le deuxième vendeur. Avez vous un avis la dessus ? Les gaines passent soit sur les meubles a l air, ou dans des plaintes spéciales (qui indiquait qu 'on pouvait y faire passer de la gaine) ou telle quelle dans les nouvelles cloisons.

Merci d'avance.
Mouais...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 52