Laisse t-on le courant et on met les pointes 1 sur rouge et 1 1sur la terre ? pouvez-vous m''aider SVP ? Merci d'avance...
!), tu ne risque pas de te "prendre une châtaigne".
!
l'ancien proprio à mis un chauffe-eau et a repiqué le circuit lumière dessus (2 interrupteur+2 ampoules). si tu disjoncte le chauffe eau ça inclus les lumières. Donc je vais vite séparé les 2 circuits. Par contre ma question est que ce circuit n'est pas équipé de terre. Est-ce normal qu'un circuit simple ne soit pas avec une terre ? est-ce dangereux ? Et vaut-il mieux refaire entièrement le circuit ?La terre et obligatoire sur quasiment tout les circuits
il suffis de poser une pointe de touche du multimètre sur la terre ( fils ver et jaune au tableau ) et l’autre sur un des deux fils ci le multimètre indique 220v alors c’est bien la face, ci il indique rien c’est le neutre
...Janus, même si la norme a changé, il ne faut pas oublier que tous les travaux doivent être conformes soit à la norme d'installation, soit à la norme de mise en sécurité des installations existantes. Donc, oui, chaque nouvelle ligne (sauf de rares cas particuliers) DOIT comporter un conducteur de protection (vert-jaune). De s'en abstenir revient à refuser de mettre en place une sécurité, les conséquences peuvent être graves (cf Cloclo).
Salut !
Bonjour.
Janus, il est certain que si Bendao modifie son installation pour séparer le circuit lumière, il doit le faire selon les normes actuelles : avec un conducteur de terre. Ce sera d'autant plus facile s'il doit réalimenter depuis le tableau des protections.
Bendao, tu n'as pas répondu à ma question "tu as bien des DDRHS 30mA ?".
Janus, comme électricien pro j'imagine que tu as réalisé cette petit mise ne conformité : c'est en effet à cette condition que la norme de mise en sécurité admet des circuits sans conducteurs de terre.
Salut !
Bonsoir.
C'est trop compliqué et pas économique. Il suffit de :
* Un interrupteur 2x40A différentiel 30mA type A ou AC (un disjoncteur c'est plus cher et inutile) [protection des personnes];
* Un disjoncteur divisionnaire 20A + N pour les prises de bricolage, circuit en 2,5mm2, puissance disponible 4600W (tu peux aussi mettre un disjoncteur 16A + N avec un circuit en 1,5mm2, 5 prises maxi, puissance disponible 3700W);
* Un disjoncteur divisionnaire 16A + N pour la prise de la chaudière gaz, circuit en 1,5mm2;
* Un disjoncteur divisionnaire 20A + N pour le chauffe-eau, plus si tu as (ou amènes) les heures creuses à cet endroit un contacteur 2x20A plus un disjoncteur divisionnaire 2A + N, circuit en 2,5mm2;
* Un disjoncteur divisionnaire 16A + N pour l'éclairage, circuit en 1,5mm2;
* Un répartiteur de terre;
* Les deux peignes de câblage Phase et Neutre.
Salut !
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 23