Bonjour
Sur une installation vieille de 50 ans, il faut tout d'abord poser la question à ENEDIS :
Demander un devis pour le passage de TRI à MONO avec 20 KVA (60A) de puissance souscrite
Sachant que 20 KVA est un maxi en MONO.
Le devis peut être un élément dimensionnant pour le choix ....
Confirmer que le DB ENEDIS est bien à proximité du comptage (de là partant le câble actuel de 25m en 4x6mm2
Le DB ENEDIS est-il bien réglé sur 20A ?
En passant en monophasé, il faudra impérativement remplacer le câble 4x6mm2 par un câble 2x16mm2
et confirmer qu'actuellement, toutes les charges sont en monophasé 230V (Chauffe-eau, ...)
NB : Il est étrange, avec tous ces appareillages installés, tu b'ai jamais de déclenchement du DB pour cause de surcharge, .... où alors leur utilisation est très limitée ou avec des règles d'utilisation ...
Cordialement