disjoncteur : tu peux mettre 16Aeclairage: 1 DNX 10 amp
disjoncteur : si installation en 1,5mm2, 16A et 5 prises maxi; si 2,5mm2, 20A et 8 prises maxi. La chaudière gaz est alimentée par une des prises ?prises:2 DNX 16 Amp
c'est la section EDF, tu es bon sans problème, sans devoir protéger spécifiquement ton alim. Le disjoncteur EDF est-il sélectif ? ce serait un +.le type de canalisation en gaine , ICTA 32, conducteur,H07VV 10²
C'est un interrupteur différentiel, je pense. C'est bon pour la section (10mm2), mais limite pour l'intensité admissible. Il vaut donc mieux (en étant limite mais un peu moins) que ton divisionnaire soit, comme tu l'avais prévu, 10+16+16=42A. Sinon ton inter diff devrait être un 63A (tu connais le prix et l'encombrement).en disjoncteur diffentiel,je vais protegé independament la piece donc: 30Ma 40 A type ac.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 47