spot plafond dans salle de bain (dessus douche)

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/11/2012 à 18h23
21/11/2012 à 18h23
bonjour

peut on mettre des spots intégrés au plafond (ba13 vert) au dessus d'une douche (grande douche 1.40m de long x 90 large).
pas au dessus de la pomme de douche, mais plus de l'autre coté.

si oui, que faut il respecter?
sinon, comment éclairer cette salle de bain?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
21/11/2012 à 18h43
21/11/2012 à 18h43
Bonjour
Pour répondre il nous manque la hauteur sous plafond au dessus de cette douche.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
21/11/2012 à 18h44
21/11/2012 à 18h44
Avé grand chef,

pétard, j'essaye de pas louper une question.

Explose de rire Explose de rire Explose de rire

Pour répondre clairement, dans une SDB, tu as 4 volumes, 0, 1, 2 ,3.
Chacun correspond à une règle précise.

Pour une douche sans receveur, le volume 1 est limité par un cylindre vertical de rayon:
- 0.60m centré si la pomme est fixe.
- 1.20m centré sur l'origine du fléxible pour une pomme de douche fixée au bout du fléxible.

Le volume 0 n'existe pas dans une douche.
Le volume 1 est donc notre cylindre avec une hauteur limité à 2.25m du fond de la douche.
Au dessus de 2.25m, le volume 2 et 3 sont confondus.

Si tu as une paroi fixe, pleine et non démontable, on peut limiter dans une certaine mesure les volumes définis.

Tous les circuits doivent être protégés par un DRHS 30mA sauf les circuits en TBTS 12 V.

Voir doc Promotelec

Bonne soirée.

Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/11/2012 à 18h51
21/11/2012 à 18h51
pas tres haut de plafond
2.20 max
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
21/11/2012 à 18h55
21/11/2012 à 18h55
Bonjour ,

Votre plafond doit être à plus de 2,25 du fond receveur c'est la distance minimum pour être en volume 2 pour mettre un éclairage

mettez des spots TBT 12 volts IP 54 et vous serez tranquille contre les projections éventuelles , mettre les transfos en volume 3
je suppose qu'il y a une protection 30mA au départ
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/11/2012 à 16h56
22/11/2012 à 16h56
Bob35 a écrit :

Bonjour ,

Votre plafond doit être à plus de 2,25 du fond receveur c'est la distance minimum pour être en volume 2 pour mettre un éclairage

mettez des spots TBT 12 volts IP 54 et vous serez tranquille contre les projections éventuelles , mettre les transfos en volume 3
je suppose qu'il y a une protection 30mA au départ
@+



obligé de passer par un transfo ?
je préfère passer par ceux brancher sur le 220

d'ailleurs ils demandent moins de hauteur dans le faux plafond (9.5 cm contre 15 pour ceux avec transfo)
et je n'ai que 11 cm de faux plafond
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
22/11/2012 à 17h26
22/11/2012 à 17h26
Bonjour grste,

dans une SDB, on ne joue pas avec la sécurité.
Tu dois passer par un transfo TBTS 12V.
Ce transfo peut être mis dans un placard et non dans le plafond.

Sinon oubliez cet éclairage.

Bonne soirée

Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
22/11/2012 à 17h52
22/11/2012 à 17h52
bonjour,
il existe des lampes à led en 12 volts culo gu 3.5 faire une recherche sur le net elles dégagent moins de chaleur que les allogènes 35w standard avec un vide de 8cm c'est bon

gu5.3 4w 360lm 2800-3200k chaude ampoule blanche tache lumineuse led (12v)

@+
ou créer un compte pour participer
avatar - boitaboulon
Ouvrier
Message(s) : 180
22/11/2012 à 18h33
22/11/2012 à 18h33
bonjour
m'ouais moi l'eau et l'électricité on ma toujours dit que ça faisait pas bon ménage lol
même en 12 volts je n'est pas confiance
ces mon point de vue après????
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2012 à 10h56
23/11/2012 à 10h56
bonjour

et merci de vos retours

est ce que ce genre de produit (désolé pour la pub) est correcte?

ex en halogene
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
23/11/2012 à 17h12
23/11/2012 à 17h12
Bonjour,

oui c'est bon
Indice de protection (IP) : 65
Classe : III



@+
ou créer un compte pour participer