Bricoleur du Dimanche

Tableau divisionnaire et disjoncteur principal

Par bobjosse

avatar - bobjosse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
25/08/2010 à 07h28
25/08/2010 à 07h28
Bonjour,
Dans une maison ancienne alimentée (précédemment en triphasé) par une ligne aérienne aboutissant dans un garage contigu à la maison d'habitation, j'ai fait poser par ErDF, un compteur mono avec un disjoncteur normal 500mA dans le dit garage (sans accès direct avec la maison).
A partir de là j'ai placé sous le disjoncteur normal 500mA :
1. Un tableau avec un différentiel type A destiné aux installations du garage (éclairage et prises), buanderie (machine à laver le linge), du jardin, pompe, etc
2. j'ai tiré une ligne de 18mètres pénétrant dans la maison et aboutissant sur une autre tableau avec différentiels 1 type A et 2 type AC.
Ma question : Y a t-il quelque chose qui "cloche" dans ce type d'installation.
nota je n'ai pas à faire appel me semble t-il au Consuel pour ce type de rénovation ?
Merci à vous. Cordialement
Boc
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19362
25/08/2010 à 11h54
25/08/2010 à 11h54
Bonjour
Pour les différentiels rien ne cloche ! mais pour le reste on peu pas savoir avec le peu de renseignement que l'on a :
1-réglage maxi du disjoncteur général
2- section du câble de 18 ml
Il y a quand même une chose qui cloche, il faut dans le tableau de la maison un inter général en tête du tableau!

PS si l'EDF a remis sous tension pas besoin de contrôle consuel, ce qui n'empêche pas une installation conforme!!
ou créer un compte pour participer

Par bobjosse

avatar - bobjosse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
25/08/2010 à 17h21
25/08/2010 à 17h21
Bonjour,
Merci.
Bien entendu je souscris à votre PS, c'est d'ailleurs pour cela que je pose des questions même s'il eut fallu que je les pose ces avant de réaliser mon installation !
Ceci dit :
1. le disjoncteur général posé par ErDF est calibré à 45A
2. la section sur 18mètres est de 10mm2
vous dites que je devrais poser un inter général dans le second tableau. Quel type d'inter ?
Merci à vous Cordialement
Bob
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19362
25/08/2010 à 18h18
25/08/2010 à 18h18
Re
Le problème du calibrage actuel on s'en fout, c'est le calibre maxi de ce disjoncteur qu'il faut prendre en compte soit c'est un 15/45 et le 10mm² c'est parfait soit c'est un 30/60 et là le câble est trop faible fallait du 16mm² ou compenser en mettant un disjoncteur 40A au départ du câble!
Pour l'inter de coupure je conseille toujours un 63A!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bobjosse

avatar - bobjosse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
25/08/2010 à 20h06
25/08/2010 à 20h06
Re,
Une colle ! Je reviens dans ma maison secondaire fin de semaine prochaine. Je vérifie tout ça.
A bientôt Merci
Bob
ou créer un compte pour participer

Par bobjosse

avatar - bobjosse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
31/08/2010 à 22h09
31/08/2010 à 22h09
Bonjour,
bonjour,
Je viens de vérifier le DD 500mA posé par ErDF. C'est un Actaris 15-45A, donc si j'ai bien compris le câble qui alimente mon tableau secondaire avec du 3x10mm2 est dans la norme.
Figurent également les mentions suivantes sur le DD500mA :
- la lettre S en encadré.
- SDB II 500 45A S
cette lettre A signifie t-elle que le DD est de type S (selectif) ?

Enfin je m'y perds parfois dans les appellations. Lorsque vous me conseillez d'installer un "inter de coupure de 63A" de quel type s'agit-il ? Quelle référence dois-je commander ?

merci pour vos précieux conseils
Bob
ou créer un compte pour participer

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
01/09/2010 à 00h16
01/09/2010 à 00h16
Le A signifie Ampères. Ton disjoncteur est limité à 45 Ampères maxi ce qui est suffisant pour ton utilisation.

Pour l'interr de coupure en voilà un :


MESSAGE MODERE POUR LIEN PUBLICITAIRE Freddyelec
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bobjosse

avatar - bobjosse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
02/09/2010 à 09h34
02/09/2010 à 09h34
Citation :

Le A signifie Ampères. Ton disjoncteur est limité à 45 Ampères maxi ce qui est suffisant pour ton utilisation.


Bonjour,
Pardonnez-moi, je voulais parler de la lettre S et non A !
Donc S pour Sélectif sur le disjoncteur ?
merci
Bob
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 1187