Bonjour,
je refais l'électricité de ma future maison et du garage/atelier séparé de 10m.
Je fais un tableau de répartition principal dans la maison et un tableau secondaire dans le garage.
je cherche à comprendre le montage du tableau principal vers le tableau secondaire.
voilà ce que je pense faire :
ajouter un interrupteur diff 63A type A au tableau principal
à l'interrupteur diff 63A type A, je relie un disjoncteur diff 40A
à partir du disjoncteur diff 40A, tirer un cable 3G10mm² vers le tableau secondaire, et jusqu à un interrupteur sectionneur bipolaire 400V 40 A
ensuite je confectionnerai un tableau secondaire à partir de 2 inter diff 40A
s'il vous plait, dites moi ce que vous en pensez ?
tous les éléments sont ils bien utiles ?
ou manque t il quelque chose ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
bien à vous
Bonsoir,
Votre raisonnement est correct. Cependant il n'est pas utile de mettre un interrupteur différentiel 63A et en dessous un disjoncteur différentiel 40A. Vous pouvez mettre directement le disjoncteur différentiel 40A pour alimenter votre ligne qui alimentera votre tableau secondaire. Vous pouvez aussi mettre seulement un disjoncteur 40A vue que vous aurez les protections différentielles dans votre tableau secondaire.
Pour le reste c'est bon, l'inter sectionneur pour couper le tableau secondaire et les inter différentiel pour protéger vos disjoncteurs.
En espérant avoir pu vous aider.
Bonjour
Il ne faut pas mettre tous ces différentiels en cascade (3 ! 😲)
C'est inutile et en cas de défaut d'isolement tous risquent de sauter. Il faut donc mettre les différentiels au plus près de l'usage, donc dans le tableau divisionnaire, vous assurant ainsi une sélectivité horizontale.
Au départ du câble, il faut un disjoncteur pour assure la protection contre les surintensités.
Le bon raccordement est donc (voir 1er schéma joint) :
ou
A noter que l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire si vous le tableau divisionnaire est dans le même bâtiment que le tableau principal et que les 2 communiquent par l'intérieur.
2 interrupteurs différentiels dans le tableau divisionnaires ! C'est un grand garage/atelier ?
Si moins de 8 disjoncteurs, on se contente en général de (voir 2ème schéma joint) :
Merci beaucoup pour vos conseils !!
oui j'imagine dans l'esprit que c'est un grand garage c'est sur 2 niveaux, et plus grand que la maison alors on aimerait bien l'investir plus tard.
bien à vous
Bonjour
Il ne faut pas mettre tous ces différentiels en cascade (3 ! 😲)
C'est inutile et en cas de défaut d'isolement tous risquent de sauter. Il faut donc mettre les différentiels au plus près de l'usage, donc dans le tableau divisionnaire, vous assurant ainsi une sélectivité horizontale.
Au départ du câble, il faut un disjoncteur pour assure la protection contre les surintensités.
Le bon raccordement est donc (voir 1er schéma joint) :
- tableau principal --> disjoncteur 40A --> 3G10² --> IS 40A --> 2 ID 30mA 40A pour 9 kW maxi
ou
- tableau principal --> disjoncteur 50A --> 3G10² --> IS 63A --> 2 ID 30mA 63A pour 11,5 kW maxi
A noter que l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire si vous le tableau divisionnaire est dans le même bâtiment que le tableau principal et que les 2 communiquent par l'intérieur.
2 interrupteurs différentiels dans le tableau divisionnaires ! C'est un grand garage/atelier ?
Si moins de 8 disjoncteurs, on se contente en général de (voir 2ème schéma joint) :
- tableau principal --> disjoncteur 40A --> 3G10² --> 1 ID 30mA 40A pour 9 kW maxi
- tableau principal --> disjoncteur 50A --> 3G10² --> 1 ID 30mA 63A pour 11,5 kW maxi
Bonjour,
je ré-ouvre le sujet pour avoir un complément d'information sur la création d'un tableau secondaire séparé de l'habitation principale. Au départ de la ligne, il s'agit de placer un disjoncteur 40 A sur le tableau principal. Or, sur un site de commande, on me propose 2 références :
> LEGRAND DNX3 Disjoncteur 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V - 406887 --- 16€
> SIEMENS Disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC 230V --- 67,92€ celui-ci parait avoir une fonction différentielle
Lequel des deux faut il choisir au départ de la ligne ?
Merci par avance
Bonjour
Il faut prendre le premier
Les différentiels 30mA seront dans le tableau secondaire
Le second ferait donc double emploi
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 34