Validation tableau électrique - page 2

avatar - Nicolas76910
Architecte
Message(s) : 1903
le 17/05/2021 à 18h56

Bonjour,

L'an dernier je vous avais montré mon projet de tableau pour la rénovation d'un appartement. Cette année j'attaque la rénovation du second appartement du lot (2 appartements l'un au dessus de l'autre). Sur le premier tableau j'ai donc un disjoncteur 63A sur lequel sera raccordé ce second tableau en 16².

Je pense n'avoir rien oublié dans les éléments à raccorder à ce second tableau (l'abonnement est un 12kVA).

Pourriez-vous me confirmer que ce que j'ai prévu est bon et cohérent ou me dire ce qui ne va pas afin que je puisse commander le matériel en toute confiance.

Images jointes :

Tableau électrique 2ème étage.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Noe68

avatar - Noe68
Ouvrier
Message(s) : 138
le 21/05/2021 à 11h32

Vos réflexions et les réponses de Carminas correspondent exactement à ma pensée 👍

(gros consommateurs, sortie de câble...) Sur du lave-vaisselle, lave-linge... 16 A ne choquent pas, on respecte toujours les 2,5 mm2

ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Nicolas76910
Architecte
Message(s) : 1903
le 09/08/2022 à 11h26

Bonjour à tous,

Je réouvre ce sujet car mes travaux reprennent suite à un changement d'agencement de l'appartement. J'avais prévu de câbler toutes les prises du séjour (pièce d'environ 17m2 intégrant la cuisine) en 2,5mm2 au cas où quelqu'un aurait l'idée de brancher un ustensile gros consommateur sur une prise autre que celles du plan de travail.

Les prises chambre et salle de bain seront câblées en 1,5mm2.

Afin d'organiser le passage des gaines, est-il possible de raccorder sous un disjoncteur 16A quatre prises câblées en 2,5mm2 et 3 prises câblées en 1,5mm2. La norme autorise 8 prises câblées en 1,5mm2 pour un disjoncteur 16A mais est-ce possible d'avoir 2 sections différentes ?

ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Nicolas76910
Architecte
Message(s) : 1903
le 16/08/2022 à 23h11

Bonjour à tous,

Je remonte ma question au cas où elle serait passée inaperçue 😁

ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Nicolas76910
Architecte
Message(s) : 1903
le 21/08/2022 à 23h55

Bonjour à toutes et à tous,

Je me permets de remettre ma question en avant pour savoir s'il est autorisé d'avoir un circuit prises câblées en 2,5mm2 et un autre circuit prises câblées en 1,5mm2 raccordés tous les deux sur un disjoncteur 16A?

Ce serait un peu plus simple pour tirer mes gaines mais si ce n'est pas possible, je raccorderai les circuits prises en 1,5mm2 ensemble et ceux en 2,5mm2 ensemble.

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8236
le 22/08/2022 à 08h03

Bonjour

Ce n'est jamais idéal de mélanger des sections sur un circuit car cela peut prêter à confusion ultérieurement.

Mais les sections étant des minimum, rien n'interdit de mélanger 2,5² et 1,5² du moment qu'il y a un disj 16A maxi en amont.

A noter que les prises de la cuisine doivent être câblées en 2,5² et être au minimum au nombre de 6, donc au moins 4 au dessus du plan de travail. Si plus de 6 prises, il faut faire un 2ème circuit.

 


Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Nicolas76910
Architecte
Message(s) : 1903
le 22/08/2022 à 14h23

Bonjour,

Merci pour votre réponse et je ne vais donc pas céder à la facilité 😄 et bien séparer les circuits prises en 2,5mm² de ceux en 1,5mm² même si j'aurai les 2 dos à dos.

Concernant la cuisine, j'aurai en plus des prises spécialisées (lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge, four) 6 prises situées sur le plan de travail et raccordées en 2,5mm². Celles-ci seront seules sur un disjoncteur 20A.

Les 7 autres prises du séjour (pièce ouverte de 17m²) seront donc sur un autre disjoncteur 16A et câblées aussi en 2,5mm² (au cas ou quelqu'un aurait l'idée d'y brancher un appareil gros consommateur).

Dans la chambre je pense câbler en 1,5mm² pour des questions de facilité de raccordement dans les boites.

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8236
le 22/08/2022 à 16h20

Ca me semble très bien comme cela


Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Nicolas76910
Architecte
Message(s) : 1903
le 23/08/2022 à 09h47

Bonjour,

C'est parfait alors, merci pour votre avis 😇.

 

Voici mon tableau terminé. Ce tableau sera donc alimenté à la suite du tableau qui alimente l'appartement du premier étage. Sur ce premier tableau il y a donc un disjoncteur 63A qui protègera les 4m de fils entre ces deux tableaux.

J'ai un abonnement 12kVA qui sert à fournir l'électricité de ces deux appartements situés l'un au dessus de l'autre.

Avez-vous des remarques à propos de ce tableau "secondaire" ?

Images jointes :

Tableau électrique 2eme etage.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8236
le 23/08/2022 à 10h18

Bonjour

C'est très bien. Ca me fait penser à un de mes exemples 😀

Bien penser au peigne vertical (405000)

 

Peut être prévoir des contacts auxilaires pour les sectionnement des fils pilote (406258) et un disj 2A pour un programmateur ?

A voir en fonction de vos besoin futur


Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Nicolas76910
Architecte
Message(s) : 1903
le 23/08/2022 à 12h03

Parfait, merci encore pour vos précieux conseils.

Le peigne vertical faisait bien parti de la commande 😇.

Concernant les fils pilotes, je prévois de les passer mais vu la petite taille de l'appartement et sa destination, je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à avoir un programmateur donc j'aurai le fil au cas ou et si une personne après moi souhaite compléter l'installation, ce sera possible 😁. A moins que je comprenne pas bien l'utilité des contacts auxiliaires pour le sectionnement des fils pilotes 🙄

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8236
le 23/08/2022 à 12h24

L'auxiliaire sert à couper le fil pilote en même temps que l'action sur le disjoncteur. On est donc sûr que tout est hors tension lorsqu'on intervient sur le radiateur.

Cela n'a un intérêt que si le fil pilote est alimenté ou alors en attente d'une alimentation future.

Sachant que c'est cher (environ 15€), cela ne vaut peut être pas le coup dans votre cas.


Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Nicolas76910
Architecte
Message(s) : 1903
le 25/08/2022 à 14h34

Bonjour,

Merci pour ces explications. Je comprends l'intérêt du système et comme les fils pilotes seront non alimentés et simplement en attente dans la gaine du radiateur, je n'ai pas besoin de ça pour le moment 🙂

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Au potager, vous êtes plutôt…

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : titi116 , legosanstrique , antho30

Visiteurs non identifiés : 192