Bricoleur du Dimanche

Comment regler un limiteur de pression ?

Par poupxp

avatar - poupxp
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
19/03/2013 à 03h28
19/03/2013 à 03h28
Bonjour,

J'ai un petit soucis avec mon reducteur de pression d'eau

je l'ai branché (il y a 5 ans), sur l'arrivée d'eau froide avant le cumulus et j'ai constaté que dernièrement j'ai des pb de pression d'eau (pas assez de débit)

le manometre est à 3bars, mais des fois il monte à 5, lorsque j'ouvre un robinet il se remet a 3

est ce que mon limiteur est HS ?

C'est normal qu'il passe à 5 bars sans aucune raison ? ou le fait que le cumulus marche envoie plus de pression ?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
19/03/2013 à 04h56
19/03/2013 à 04h56
bonjour

sans utilisateur ouvert il est a 5 bars
vous ouvrez un robinet il retombe a 3 bars, c'est normal puisque vous ouvrez le robinet

les manomètres courants sont très sensibles aux coups de béliers, et se cassent facilement
donc c'est une première piste à suivre

d'autre part, un entartrage peut provoquer un moindre débit
ou un colmatage partiel des filtres ou des cartouches pour les mitigeurs

pour régler puisque telle est la question, on agit sur une grosse vis qui se trouve sur le réducteur de pression

attention, il ne faut pas dépasser les 6 bars d'arrivée d'eau froide sur le chauffe eau
le groupe de sécurité étant généralement taré vers 7 bars pour la protection de la cuve

moi je ne mets que 3 bars environ, il faut sans doute attendre un peu plus longtemps pour remplir, mais cela ne me pose pas de problème


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
19/03/2013 à 06h11
19/03/2013 à 06h11
Poupxp a écrit :

..je l'ai branché (il y a 5 ans), sur l'arrivée d'eau froide avant le cumulus et j'ai constaté que dernièrement j'ai des pb de pression d'eau (pas assez de débit)..


Salut,
Il y a deux possibilités pour que la pression augmente après le réducteur de pression :
- il n'est plus étanche en interne à cause d'impuretés qui restent sur le siège du clapet.
- le groupe de sécurité comporte en interne un clapet anti-retour et celui-ci n'est plus étanche également. De ce fait, quand l'eau du ballon est en chauffe, l'augmentation normale de la pression retourne vers l'installation au lieu de s'échapper par le groupe de sécurité en goutte à goutte.
Pour savoir d'où vient le problème, tu fermes l'arrivée d'eau avant d'aller dormir (si l'appareil fonctionne en heures creuses) et tu vérifies le mano le lendemain, avant d'ouvrir un robinet quelconque ou de tirer la chasse.
Si la pression a augmenté, le groupe est à nettoyer ou à remplacer. Dans le cas contraire c'est le réducteur de pression qui est en cause.
Il n'y a donc pas à toucher au réglage du réducteur de pression dans ton cas.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
19/03/2013 à 06h52
19/03/2013 à 06h52
bonjour Georges

tu peux préciser

Citation :

Pour savoir d'où vient le problème, tu fermes l'arrivée d'eau avant d'aller dormir (si l'appareil fonctionne en heures creuses) et tu vérifies le mano le lendemain, avant d'ouvrir un robinet quelconque ou de tirer la chasse.



on ferme l'eau au groupe de sécurité pour isoler le chauffe eau (avec le risque que la vanne ne soit plus étanche)
ou on ferme l'arrivée au compteur (ce qui serait logique vu ton exposé)

merci

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
19/03/2013 à 07h42
19/03/2013 à 07h42
kriske a écrit :

bonjour Georges

tu peux préciser

Citation :

Pour savoir d'où vient le problème, tu fermes l'arrivée d'eau avant d'aller dormir (si l'appareil fonctionne en heures creuses) et tu vérifies le mano le lendemain, avant d'ouvrir un robinet quelconque ou de tirer la chasse.



on ferme l'eau au groupe de sécurité pour isoler le chauffe eau (avec le risque que la vanne ne soit plus étanche)
ou on ferme l'arrivée au compteur (ce qui serait logique vu ton exposé)

merci


Salut Christian,
Il faut éliminer une cause à la fois et fermer deux vannes en même temps ne permettrait pas de connaitre l'origine du problème. En coupant l'arrivée d'eau générale la pression ne pourra pas augmenter, si c'est le réducteur qui est en cause, alors qu'elle augmentera si elle est causée par le manque d'étanchéité du clapet du groupe avant l'ouverture de la soupape et de son goutte à goutte.
A noter que les deux causes peuvent se produire ensemble et dans ce cas la pression doit monter hors de la période de chauffe du ballon quand il n'y a pas de soutirage d'eau.
Est-ce plus clair camarade..? Tout fier Rigole

Amicalement ! Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
19/03/2013 à 07h50
19/03/2013 à 07h50
Salut copain

je ne parlais pas de fermer les deux mais des savoir laquelle des deux il fallait fermer pour ton test Clin d\'oeil


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
19/03/2013 à 09h30
19/03/2013 à 09h30
Bonjour.
Pour moi c'est l'explication de l'ami Georges dit Brico30 qui est la bonne Top ! .
A+. Tire la langue

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poupxp

avatar - poupxp
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
19/03/2013 à 14h17
19/03/2013 à 14h17
ok merci beaucoup j'y vois plus clair

le groupe de securité a été changé il y a deux mois, donc il est clean

je pense que le reducteur de pression doit avoir pris le calcaire avec le temps, je vais voir ça
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
19/03/2013 à 14h51
19/03/2013 à 14h51
bonjour

si le groupe est neuf, ce serait étonnant qu'il soit déjà bouché ou hors service

il suffit de contrôler l'écoulement pendant la phase de chauffe, si cela coule de temps à autre le groupe est ok
si ce n'est pas le cas, il est temps de vider ce chauffe eau et d'enlever le tartre qu'il peut contenir, ce qui risque d'améliorer la situation

sous réserve de ce que Brico en pense


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par poupxp

avatar - poupxp
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
19/03/2013 à 16h03
19/03/2013 à 16h03
le chauffe eau a 5 ans, c'est pas trop vieux

le plus bizarre, c'est que j'ai plus de débit d'eau en mettant le limiteur à 3 plutot qu'a 5, je ne comprends pas

par contre, en ne mettant que l'eau chaude, il y a moins de débit que si je mets l'eau tiède ou froide

ça pourrait etre le chauffe eau ou c'est normal que l'eau chaude coule moins fort ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
19/03/2013 à 16h49
19/03/2013 à 16h49
bonjour

suivant la dureté de votre eau, il est possible qu'en 5 ans il y ai assez de tartre dans le fond

à votre place je commence par suivre les conseils de Brico30

puis au besoin on peut vous expliquez comment vider et démonter le chauffe eau pour vider un maximum de calcaire


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
19/03/2013 à 17h05
19/03/2013 à 17h05
poupxp a écrit :

le chauffe eau a 5 ans, c'est pas trop vieux

le plus bizarre, c'est que j'ai plus de débit d'eau en mettant le limiteur à 3 plutot qu'a 5, je ne comprends pas

par contre, en ne mettant que l'eau chaude, il y a moins de débit que si je mets l'eau tiède ou froide

ça pourrait etre le chauffe eau ou c'est normal que l'eau chaude coule moins fort ?


Re,
Ce n'est pas l'ancienneté de l'appareil qui fait la différence mais, d'une part la dureté de l'eau et d'autre part la température de consigne du thermostat. Il est recommandé de le régler à 60°C.
Il ne faut pas mélanger les termes de pression, qui est au maximum celle du réseau de distribution, et celui de débit qui lui dépend du diamètre des tuyauteries.
Sachant que le tartre se forme essentiellement quand on chauffe de l'eau calcaire, si le débit côté eau chaude semble plus faible c'est parce le tartre obstrue partiellement les tuyaux.
Renseigne toi auprès de ton distributeur d'eau ou de ta mairie pour savoir quelle est la dureté de l'eau sur la commune. Un Th au-dessous de 20°F (degrés Français) produit peu de tartre mais sera faible en sodium et magnésium. Entre 20 et 25 la qualité de l'eau est optimale pour la santé et au-dessus le risque d'entartrage est majeur. Il faut dans ce cas envisager la pose d'un adoucisseur.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par poupxp

avatar - poupxp
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
19/03/2013 à 17h35
19/03/2013 à 17h35
oui l'eau est tres calcaire dans notre region, je suis sur saint raphael 83

je vais deja comparer avec mes voisins

mais ce qui est strange, c'est que j'ai l'air d'avoir plus de débit si je tare le limiteur a 3 qu'a 5
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
19/03/2013 à 18h29
19/03/2013 à 18h29
poupxp a écrit :

..mais ce qui est strange, c'est que j'ai l'air d'avoir plus de débit si je tare le limiteur a 3 qu'a 5..


Pour confirmer une "impression" il faut d'abord faire une mesure de débit. De toutes façons la pression utile pour un logement doit se situer entre 3 et 3,5 bars et si tu souhaites savoir quelle est la différence de débit entre les deux réglages tu places un seau de 10 litres sous le robinet d'eau froide que tu ouvres à fond et tu chronomètres le temps qu'il faut pour remplir ces 10 litres, puis tu compares.
Quel que soit le résultat ça n'apportera rien de plus à ton problème de tartre puisque c'est la différence de débit entre l'eau chaude et l'eau froide qui est à comparer. Et là la pression est égale partout dans le réseau intérieur... Ca tourne pas rond là-dedans

@+

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
19/03/2013 à 18h30
19/03/2013 à 18h30
bonjour

possible aussi que le mano soit cassé

c'est pas très costaux, un coup de surpression de la ville et c'est foutu

il faut acheter dans ce cas un mano dont l'aiguille baigne dans ? un liquide un peu visqueux comme on en trouve sur les chaudières industrielles par ex

mais c'est nettement plus cher, c'est ce que j'ai du faire pour une de mes maisons ou la ville envoyait parfois jusque 8 à 10 kg et j'ai du acheté un réducteur nettement plus sophistiqué que ce que l'on trouve habituellement dans le commerce

Tiens, Brico30 tu dois connaitre le liquide qui se trouve dans ces manomètres ( glycérine ? )

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par poupxp

avatar - poupxp
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
19/03/2013 à 19h20
19/03/2013 à 19h20
la on est à 3 bars, et en prenant la douche on chute à 2,5 donc correct et normal

pourtant j'ai le sentiment qu'il y a moins de débit qu'avant, ça chute d'un coup et ensuite ça repart

peut etre les voisins qui tirent de la flotte en meme temps ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 21