bonjour,
voici la photo d'un purgeur automatique, regardez sur votre installation si vous en avez un ou plusieurs.
On les trouve sur les points hauts : chaudières parfois, sur les tuyauteries quand celles ci arrivent par le haut (plafond) et redescendent sur les éléments chauffants.
Si vous n'en avez pas, attendez le printemps pour en mettre sur l'installation.

Votre circulateur, êtes- vous certain qu'il tourne ?
Tous vos radiateurs sont ouverts ? robinets et équilibrage bas ?
Avez- vous une vanne 3 ou 4 voies ?
Avez- vous des étages (combien) avec des radiateurs alimentés par la chaudière ?
Où est située la chaudière ? cave ?
A t-elle assez d'air ?
Est- elle propre ? nourrice, veilleuse, injecteurs, rampes d'allumage....
vous parlez de pression à 1,7 bar, cela me semble beaucoup, sauf si vous habitez en haut du Puy de Sancy ! Mais par chez vous 1,2 bar (environ) me semble plus correct, même avec un étage.
Le circulateur est en principe relié à la chaudière, il ne tourne pas en permanence, la chaudière le met en route dés qu'elle s'allume.
Pour la purge, vous ne devez pas avoir les Grandes Fontaines de Versailles, c'est un jet, pas une douche, le jet doit être régulier, sans saccades, ni bulles, il doit être orienté vers le bas ou légèrement vers l'avant (commodité de purge) et faire un demi- cercle de 20 à 30 cm de diamètre (environ), au dessus c'est un NHP.
cordialement