Bonjour à tous,
Un flux d'air malodorant remonte de la canalisation de la douche.
J'ai constaté qu'en ouvrant une fenêtre, ce flux d'air s'arrêtait. 🙃
Si je referme la fenêtre, le flux d'air reprend immédiatement...
Moi pas comprendre. 😃
Je suis locataire en appartement, les problèmes durent depuis 10 jours, rien à signaler mis à part un ravalement de façade en cours.
Merci de vos conseils si vous en avez. 😉
Bonjour,
Siphon de la douche (garde d'eau) désamorcée par manque de ventilation ou ventilation insuffisante, ceci permet de laisser passer les odeurs d'égout, phénomène amplifié par une aspiration trop forte de la VMC lorsque la fenêtre est fermée. Cette aspiration diminue ou cesse lorsque la fenêtre est ouverte.
Anomalie à signaler à votre propriétaire ou le syndic de l'immeuble ou encore au gestionnaire de votre logement.
Cdlt.
Bonjour,
Siphon de la douche (garde d'eau) désamorcée par manque de ventilation ou ventilation insuffisante, ceci permet de laisser passer les odeurs d'égout, phénomène amplifié par une aspiration trop forte de la VMC lorsque la fenêtre est fermée. Cette aspiration diminue ou cesse lorsque la fenêtre est ouverte.
Anomalie à signaler à votre propriétaire ou le syndic de l'immeuble ou encore au gestionnaire de votre logement.
Cdlt.
Bonsoir,
Je ne comprends pas comment un siphon de douche peut être désamorcé par un manque de ventilation ?
Tant qu'il y a de l'eau dans le siphon tout va bien, non ?
Bonsoir
Manque de ventilation primaire peut être ?
et le siphon se vide par aspiration
Bonsoir,
Je ne comprends pas comment un siphon de douche peut être désamorcé par un manque de ventilation ?
Tant qu'il y a de l'eau dans le siphon tout va bien, non ?
Bonsoir,
Heu !.... Gag ou réelle question ?...
Nos amis Cachmoute et le+BO semblent avoir compris !
Tant qu'il y a de l'eau dans le siphon, oui tout va bien mais parfois cette eau peut disparaitre par aspiration si pas de dispositif de ventilation primaire et/ou secondaire dans le réseau d'assainissement.
En ventilation ne pas confondre ventilation primaire du réseau d'assainissement et ventilation du logement par VMC qui sont deux choses aux destinations différentes.
Bonsoir,
Non, vrai question car je n'ai jamais connu ce phénomène, pour avoir eu plusieurs maisons avec, et sans étage .
Et surtout aucune ventilation 1ère ou secondaire..... donc non ce n'était pas un gag, désolé de ne pas tout connaître en matière de plomberie ou assainissement.
Merci pour vos question/éclaircissements également !
Je pensais bien que c'était un problème de garde d'eau mais j'en ignorais la cause.
Je vais pouvoir présenter le problème à l'agence dans des termes appropriés car les mots me manquaient.
Re,
Bien-sûr que l'on ne peut pas tout connaître, moi le premier.
Je crois que je n'ai pas mis le bon lien qui décrit la fonction principale d'une ventilation primaire sur assainissement qu'elle soit collective ou individuelle.