Bricoleur du Dimanche

Tuyau d’alimentation eau PER 16

Par Finouju

avatar - Finouju
Petit nouveau
Message(s) : 1
21/01/2018 à 09h32
21/01/2018 à 09h32
Bonjour à tous. J'ai un dilemme de plomberie dans ma maison en construction que je coordonne. Il s'agit du tuyau d'alimentation entre mon compteur d'eau qui est situé sur la façade de ma maison (maison en bord de rue) et mon réducteur de pression/nourrisses. Vu l'emplacement du compteur, le tuyau passe par l'intérieur de ma maison. Mais vu l'épaisseur faible de la future chape (à cause des menuiseries) le tuyau d'alimentation installé par le plombier est un PER 16. Mon électricien, aussi plombier, juge cela parfaitement inadapté (risque de rupture si coup de pression et section trop petite pour alimenter toute une maison avec 2 SDB). Il préconise un tuyau en PE de 25 a faire passer dans le vide sanitaire avec une gaine isolante (impossible de l'enterrer). A cette solution, le plombier qui à posé le PER 16 à l'interieur oppose le risque de gel (à noter que j'habite dans le sud) et le fait de devoir casser le compteur d'eau ou bien le mur de façade pour pouvoir passer le tuyau car mon compteur d'eau est situé au dessus de celui de mon voisin mitoyen. Bref, c'est un peu compliqué, je ne sais quoi exiger. Confus Merci pour votre réponse !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
21/01/2018 à 15h54
21/01/2018 à 15h54
bonjour,en effet le pe de 16 pour le sanitaire (donc celui qui est donné pour l alim eau froide :20° et pression maxi a 6 b)
le mieux alimentation en 25 et pose d'un cordon chauffant qui evitera le gel au cas ou

a+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 36