marsipulami55 a écrit: :
Bonjour les3c19.
Merci,pour ta réponse,mais je voudrais préciser ma question.Voila,j'ai un tableau Extérieur qui protége ma futur ligne pour mon coffret c'est un porte fusible 380V auquel je peux metrre des fusibles ( 10 x 38 ) en max 32A.Je voudrais partir depuis celui là jusqu'à un petit tableau intérieur qui protégera mon ou mes coffret prises.Sachant que dans mon coffret j'ai un disjoncteur diff de 380V / 63A est-ce que je peux remplacer mon disj de tete en 63A et mettre un cable 5G 4mm² jusqu'à mon tableau interieur.Sinon quelle est la section que je doit mettre??Pour l'utilisation des prises je ne sait pas encore.Merci de votre réponse. Bonjour
Fais nous un petit dessin STP
si tu part de tes fusible 10,3X38 tu part en 6mm² , le 4mm² ne se trouve pas facilement et tu ne peux le protéger qu'en 25A maxi, et sera plus cher! mais tu laisse le 63A ce sera les fusibles 32A qui protégerons le câble et le différentiel fera bien son boulot!
avec 32A et le 6mm² cela laisse pas mal de puissance , avec près de 18KW tu as de quoi voir venir ,certainement que tu n'as pas un abonnement EDF de cet ampérage!!