Gaz et électricité = danger ??

Bonjour voilà je suis en pleine rénovation,
j'ai creusé dans mon jardin une tranchée de 80 cm de profondeur pour faire passé une conduite de gaz en cuivre gainée. Je voulai profité de ce trou de 80cm pour mettre mon piquet de terre.
celui ci sera donc à une quinzaine de cm de la conduite.
c'est dangereux?
Si oui à quel distance minimal faut il le mettre ?
Merci
Liens commerciaux
le 05/08/2010 à 16h19

Proximité des conduits

Bonjour,

Voilà ce que la C15100 raconte à ce sujet

529.5.3 Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent, en principe, se trouver à une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des conduites d'eau, d'hydrocarbure, de
gaz, d'air comprimé ou de vapeur également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en
principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif de
protection donnant une sécurité équivalente.
529.5.4 Toute canalisation enterrée doit être signalée par un dispositif avertisseur non corrodable
placé au moins à 0,20 m au-dessus d'elle.
Il est recommandé que le dispositif avertisseur soit constitué par un grillage en plastique de couleur
rouge. Ce dispositif n'est pas nécessaire lorsque les câbles sont munis d'une protection mécanique
indépendante ou sont placés dans des conduits de couleur rouge ou fourreaux.
Liens commerciaux
le 06/08/2010 à 13h35

RE : Gaz et électricité = danger ??

merci Sourire exactement ce que je recherchait
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 26
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >