Bonjour, nous avons une climatisation réversible tri-split Daikin qui, bien que datant de 2001, a entièrement été révisée en oct 2011 et tout allait bien y compris au niveau de la charge en gaz. En nov 2011 suite à de très gros orages nous avons dû changer la carte électronique. C'est mon mari, qui est plutôt compétent en la matière, qui s'en est chargé. Suite à cela aucun problème en mode chauffage pendant tout l'hiver et même dans le Sud il a été rigoureux. Les grosses chaleurs étant arrivées j'ai mis en fonction l'unité intérieure de notre salon en mode froid (la plus grosse et la plus éloignée du groupe extérieur) : elle s'est mise à clignoter puis après l'avoir disjonctée et ré-enclenchée au tableau électrique tout est rentré dans l'ordre. Mais quand ma fille a voulu faire de même dans sa chambre (unité intérieure séparée du moteur extérieur par le simple mur de notre maison) : pas d'air froid. 1ère vérification faite sur la 3ème unité intérieure (mi-distance entre les 2 autres unités): du froid à 14° sortait bien. Sauf que depuis hier cette 3ème unité ne produit plus de froid il n'y a donc plus que celle du salon qui en produit...mais pour combien de temps

. Même si je soupçonne fortement un problème de fuite de gaz je voudrais savoir : - s'il ne pourrait pas y avoir une autre origine. - pourquoi les dysfonctionnements sont apparus tels que décrits - comment un système sans fuite fin octobre pourrait se retrouver avec un pbl de manque de gaz 7 mois plus tard j'ai bien sûr contacté l'entreprise qui se charge de sa maintenance mais pas de réponse jusqu'ici

par avance merci pour votre éventuelle réponse