Par Germain2021
Bonjour, j'avais mis une coupure générale sur mon tableau ci joint, je vais arriver avec la phase et le neutre en 10² du compteur d'Enedis à cette coupure, est ce génant si je les mets en A et B ? Merci par avance <3
Bonjour,
pas de 10² mais du 16²
Ca n'est pas usuel de se raccorder en bas, il faudrait le signaler, donc, le faire par le haut
@+
Par Germain2021
merci Efred, très aimable 😘, je vais t'écouter et me brancher par le haut mais en soi en quoi ça gêne je ne vois pas la différence stp ?
merci Efred, très aimable 😘, je vais t'écouter et me brancher par le haut mais en soi en quoi ça gêne je ne vois pas la différence stp ?
C'est une convention, celui qui intervient coupe et touche en bas et s'électrocute si il ne le sait pas.
Par Germain2021
merci Efred c très clair belle journée à toi
Bonjour Germain,
Juste une remarque , sur le deuxième rang ,
il serait plus judicieux de mettre des peignes plus long , pour alimenter les deux disjoncteurs plutôt que par du fil en 2.5mm² si vous voulez être aux normes .
@+
Par Germain2021
Pas de souci Bob, merci je suis preneur de tous conseils
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.Membres en ligne
Membre(s) : Goodluckk
Visiteurs non identifiés : 449