Je serais donc un fabulateur ?
Bien sûr que si je peux être juge et partie. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas partie d'un organisme agréé du type Socotec, Apave, Véritas, ..... Je fais partie d'une société de matériel incendie qui fait la maintenance et la vente. On est des centaines, voire des milliers (Sicli, Desautel, Eurofeu pour les plus gros et des tas d'autres dont je fais partie. Je vous l'accorde, il y a beaucoup de charlots dans ce domaine qui ne savent que changer les lampes et encore mais on est une petite poignée à être compétents. L'électricité est ma passion et je me suis investi à fond. Je suis réputé auprès de mes clients par mes entreprises (j'en ai fait plusieurs et même par URA France). Je ne cherche pas à me vanter, juste à préciser que je connais mon boulot. Et, au fait, les électriciens ont aussi le droit de vérifier des installations sur demande de leurs clients et de remplacer.
Les3c19, sans vouloir te vexer, il y a longtemps que tu n'as pas touché un bloc, parce que je souris un peu à ton discours. J'ai des clients qui ont acheté un peu de toutes les marques, à droite ou à gauche, en fonction de leurs fournisseurs et je peux te garantir que toutes mes installations (vérifiées ou créées fonctionnent). Quand j'en ai repris certaines, il m'est arrivé de trouver, parfois, des incompatibilités mais elles ne sont pas si fréquentes qu'on le dit.
Si tu connaissais aussi bien les produits que moi, tu saurais que les Luminox sont fabriqués à RIOM, en Auvergne et que les Schneider sont fabriqués par OVA, en Italie. Donc ils ne sont pas fabriqués sur la même chaîne et ils sont compatibles. Les Schneider vu leur prix ras des pâquerettes, il y en a partout maintenant. Les luminox sont majoritaires dans mes contrôles vu que c'est ma marque principale. J'ai des installations mélangées avec ces 2 marques et je le répète, aucune incompatibiloité. Seule chose, inverser la polarité sur les Luminox vis à vis des Schneider.*
Je t'ai dit que mes installations étaient variées et j'ai des mélanges d'URA, de Legrand, de Luminox et même d'autres marques. Il faut arrêter de dire que ça vient des marques, c'est faux, ça vient de la fréquence utilisée par les blocs et les télécommandes. Par exemple, avec une télécommande EX500 Luminox, tu ne pourras pas commander des blocs adressables ou SATI Luminox. La télécommande TLU de Luminox et la TL500 commandent les blocs SATI URA et Legrand, par contre la 3901 de Legrand ne commandera pas blocs SATI Luminox. Par contre, je n'ai encore pas eu l'occasion de tester la 3900 de Legrand (multifonctions) avec les SATI de Luminox. Faudra bien que je m'en dégote une, un de ces jours, pour faire l'essai. Par contre avec les télécommandes Luminox, on inverse la polarité sur les URA ou Legrand et pas sur les Kaufel ni les Zemper ou Lite.
Ben moi, j'ai été parmi les premiers à faire ces installations lorsque les maisons de retraite sont passées en type J, en 2001 si je ne m'abuse, on avait droit à 3 ans accordés par les commissions de sécurité pour mettre ces blocs double fonction dans ces établissements. Cependant, je n'ai jamais rencontré le moindre problème, les télécommandes étant prévues pour fonctionner ainsi, quant à l'alarme on n'utilise que son relais.
Le hic, cependant, après chaque déclenchement de l'alarme ou pendant les contrôles quand on simule le déclenchement de l'alarme en débranchant 1 des 2 fils qui y va, il faut réinitialiser la télécommande. Facile avec la TLU, on bascule le switch qui connecte les accus sur OFF et on le remet sur ON. Si on ne fait pas ça, ça ne remarche pas une 2ème fois et ça, ce n'est pas dans la notice. C'est d'ailleurs peut-être ces problèmes que tu as rencontrés. J'avais pensé à un bug mais non j'ai constaté la même chose avec les télécommandes multifonctions des autres marques.
Ben moi, ça fait 32 ans que je bouffe du bloc tous les jours, à toutes les sauces.