Bonjour,

J'ai acquis un disjoncteur diffrérentiel de 80A d'occasion, et lorsqu'on appuie sur le bouton test, le disjoncteur ne s'enclenche pas, sachant que le test est effectué avec le disjoncteur posé sur l'etabli, donc non raccorder, pas de jus.

Ma question c'est donc est ce que le disjoncteur est déficient ou faut il que le courant passe pour que le bouton de test soit utilisable ?

Je joins une photo ca peu toujours servir.
(Notez que sur la photo le disjoncteur est sur "off" mais je l'avais bien mis sur "on" pour essayer le bouton test)

Images jointes :

Disjoncteur diff.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
10/03/2014 à 22h29
10/03/2014 à 22h29
Bonsoir

Il faut qu'il soit raccordé et que le courant passe pour que le test ait lieu.

A noter que c'est un 300mA, ce qui est insuffisant pour protéger des circuits terminaux à usage domestiques (30mA).

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Legah

avatar - Legah
Bricoleur
Message(s) : 81
11/03/2014 à 15h54
11/03/2014 à 15h54
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Vous me dites que c'est un 30mA, mais du coup, qu'est ce que ca change qu'il soit 80A et non 40A comme on le voit souvent ?

S'il est insuffisant pour protéger un circuit terminal, a quoi sert il ? protéger un appareil précis ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/03/2014 à 16h02
11/03/2014 à 16h02
Bonjour.
La sensibilité 30mA c'est pour la protection des personnes.
Le calibre (25, 40, 63 ou 80A) c'est le courant qu'il peut supporter sans trop s'échauffer, et couper sans trop détériorer les pôles.
Je ne suis pas sûr que ton appareil ne soit pas un interrupteur différentiel, plutôt qu'un disjoncteur qui déclencherait à 80A...
Je crains que tu n'aies fait un mauvais achat par rapport à ton besoin...
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
11/03/2014 à 17h46
11/03/2014 à 17h46
Legah a écrit :

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Vous me dites que c'est un 30mA, mais du coup, qu'est ce que ca change qu'il soit 80A et non 40A comme on le voit souvent ?

S'il est insuffisant pour protéger un circuit terminal, a quoi sert il ? protéger un appareil précis ?



Bonjour,
Ce qui vous a été dit, c'est que la sensibilité du différentiel est de 300mA (0.3A) et non pas 30mA (0.03A).
Carminas a donc attiré votre attention sur ce fait car suivant l'usage envisagé, vous pouvez avoir besoin d'une sensibilité de 30mA auquel cas cet appareil ne convient pas.
ou créer un compte pour participer

Par Legah

avatar - Legah
Bricoleur
Message(s) : 81
12/03/2014 à 17h02
12/03/2014 à 17h02
En fait, cet appareil était en amont d'un vieux tableau électrique, dans une maison. Moi je souhaitais l'utiliser pour protéger un sauna (le mettre entre le disjoncteur du sauna et le reste du tableau electrique).

C'est vrai que j'ai souvent vu des recommandations pour une sensibilité de 30mA, jamais de 300mA, mais dans ce cas, dans quels cas un tel disjoncteur peut il bien servir ?
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
12/03/2014 à 19h05
12/03/2014 à 19h05
Salut Legah,

comment avance tes projets?
es-tu passé en mono 9kVA comme tu le voulais dans ton autre discussion?

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/03/2014 à 19h56
12/03/2014 à 19h56
Legah a écrit :

C'est vrai que j'ai souvent vu des recommandations pour une sensibilité de 30mA, jamais de 300mA, mais dans ce cas, dans quels cas un tel disjoncteur peut il bien servir ?


Bonjour
il fut une époque ou les 30mA n’existait pas et on mettait des 300mA ,ce qui n'était pas une obligation,
c'est bien un inter diff. 300mA 80A et cette intensité est obligatoire en tertiaire et industrie, il faut que cette intensité soit supérieure à l'intensité du disjoncteur général , ou il faut une protection pour ces inters diff.
les 300mA sont encore utilisé en tertiaire et industrie pour les circuits éclairages, il y a une dérogation pour ça.
Les professionnels de l'industrie ne mettent en général jamais d' inter diff. mais des disjoncteurs différentiels.
ou créer un compte pour participer

Par Legah

avatar - Legah
Bricoleur
Message(s) : 81
12/03/2014 à 19h57
12/03/2014 à 19h57
Salutations Lolo44444,

Je suis bien passé en mono 9kva, j'ai pas eu trop de soucis pour faire les modifs tri-mono si ce n'est que j'ai du tirer comme un malade sur les fils du tableau de l’étage (il était relié directement au disjoncteur erdf) pour qu'il puisse s'alimenter sur le tableau principal

Mes projets avancent a vrai dire bien lentement vu mes moyens et ma maison ou tout est a refaire, mais bon, ça avance malgré tout !
Ce post d'ailleurs suit celui ou on avait parlé tableau électrique, et c'est pour ce même projet de sauna que j'avais évoqué. Clin d\'oeil

J’espère que tout va pour bien de ton coté Hum-hum !
ou créer un compte pour participer

Par Legah

avatar - Legah
Bricoleur
Message(s) : 81
12/03/2014 à 20h05
12/03/2014 à 20h05
Les3c19 : Ca explique pourquoi il etait au debut d'un vieux tableau, 300mA le rend moins sensible donc moins "protecteur" que le 30mA pour la protection des personnes (si j'ai bien suivi). Et donc 80A le rend moins "protecteur" que du 40A pour les appareils ... Donc.... serait il utilisable pour un sauna (3kwh à 5kwh) ou trop dangereux ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
12/03/2014 à 20h18
12/03/2014 à 20h18
tu as pu remplacer ton tableau principal ?
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
12/03/2014 à 21h06
12/03/2014 à 21h06
Bonsoir.
Rappelons aussi qu'en cas d'une impossibilité d’obtenir une résistance de terre suffisante (100 Ohms pour milieu sec par exemple), il est possible que cet inter diff ai était ajouté pour palier au problème.
Auquel cas il est normal d'avoir retrouvé cet inter en tête du circuit. Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
13/03/2014 à 06h52
13/03/2014 à 06h52
Legah a écrit :

Et donc 80A le rend moins "protecteur" que du 40A pour les appareils ...


Bonjour,
Un interrupteur différentiel ne protège pas contre les surintensités, uniquement contre les défauts d'isolation.
25, 40, 63, 80A, ce sont les intensités que peuvent supporter ces appareils, mais ils ne "disjonctent" pas lorsque cette intensité est dépassée, ce ne sont pas des disjoncteurs.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
13/03/2014 à 07h27
13/03/2014 à 07h27
Legah a écrit :

Les3c19 : Ca explique pourquoi il etait au debut d'un vieux tableau, 300mA le rend moins sensible donc moins "protecteur" que le 30mA pour la protection des personnes (si j'ai bien suivi). Et donc 80A le rend moins "protecteur" que du 40A pour les appareils ... Donc.... serait il utilisable pour un sauna (3kwh à 5kwh) ou trop dangereux ?


Bonjour
que ce soit 40 ou 80 A vu que c'est un 300 mA la norme interdit le 300mA et impose le 30mA
inutilisable pour quoi que ce soit en habitat
ou créer un compte pour participer

Par Legah

avatar - Legah
Bricoleur
Message(s) : 81
13/03/2014 à 10h17
13/03/2014 à 10h17
Lolo44444 : Non je ne l'ai pas remplacé, j'avais laissé tomber cette option, bien trop compliqué, d'autant que j'ai des raccordements bizarres (comme un fil neutre qui alimente une piece d'un coté de la maison, et une piece a l'autre bout... pour la lumiere).

En effet au vue de ce que vous me dites, je ne peux pas en faire grand chose de ce disjoncteur.


Merci à vous pour vos explications.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
13/03/2014 à 10h47
13/03/2014 à 10h47
Bonjour

Le seul usage que vous pourriez avoir en locaux d'habitation, ce serait si le disjoncteur ERDF était non différentiel et que vous mettiez votre 300mA en tête de votre installation.
Il faudrait alors une liaison classe II (double isolation)

Mais cela ne vous dispenserait pas pour autant de mettre des 30mA en amont de tous vos circuits.

@+

Carminas