Branchement cuisine

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
12/04/2010 à 15h07
12/04/2010 à 15h07
Bonjour à tous,

CE sujet a duêtre maintes fois abordés, mais je prefere ne pas polluer d'autres post Yeux au ciel

Actuellement dans ma cuisine, je dispose de 2 circuits spécialisés (32 et 20A, en 6mm² et 4mm²), et de quelques prises classiques (16A).
Le problème est l'equipement...
1 four 3500w
1 plaque 5300w
1 hotte 180w
1 lave linge
1 lave vaisselle.

Pensez vous que je dois tirer d'autres cables, ou je peuxfaire quelque chose de l'existant?

Merci à vous Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
12/04/2010 à 15h27
12/04/2010 à 15h27
Bonjour

Four et plaque sur la 32A

Si vraiment la ligne est en 4mm² tu peux remplacer le 20A par un 25A et faire deux prises, une lave linge et l'autre lave vaisselle!

La hotte sur le circuit 16A normal

Si la ligne 20A n'est qu'en 2,5mm² , le Lave linge dessus ,
et le lave vaisselle et la hotte sur un circuit normal!!
ou créer un compte pour participer

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
12/04/2010 à 16h48
12/04/2010 à 16h48
Bonjour les3c19,


Ca va pas faire un peu chargé pour du 32A?
Merci de me corriger si je me trompe. Il me semble que P=UI
donc on tombe sur 8800/220 soit 40A, Non?
Donc si tout tourne en même temps, schlak!
Mais en même temps le Disjoncteur général aura peut être sauté... (abonnement en 30A si je ne me trompe pas...).

Sinon, je remplace aussi l'ID de 20A par un de 25A, cela suffirait? C'est du 4mm², c'est sur.

Merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
12/04/2010 à 17h00
12/04/2010 à 17h00
Re
t'inquiète pas , quand on branche une cuisinière tout électrique on ne passe pas du câble 10mm² et protégé en 40A! Jamais je dis bien jamais tu auras tout d'allumé a la fois et a pleine puissance!!Et comme tu dis avec le DB a 30A comment tu fais!!

Fait comme je te dis et c'est bon,
donc si c'est bien du 4mm² tu branche les deux machines dessus en faisant deux prises et en mettant un disjoncteur 25A!!
Yapluka!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
13/04/2010 à 10h29
13/04/2010 à 10h29
OK, ca m'arrange, y'a pas de cable à tirer comme ca Clin d\'oeil
Merci pour l'info.

Par contre, je dois fixer une prise double au mur ou je peux me contenter d'utiliser une biplite ou une multiprise?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
13/04/2010 à 11h23
13/04/2010 à 11h23
Pedrolito a écrit :

OK, ca m'arrange, y'a pas de cable à tirer comme ca Clin d\'oeil
Merci pour l'info.

Par contre, je dois fixer une prise double au mur ou je peux me contenter d'utiliser une biplite ou une multiprise?


bonjour
pas de triplite ou de biplite , deux vraies prises 16A
ou créer un compte pour participer

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
13/04/2010 à 14h39
13/04/2010 à 14h39
Ok, pas d'encastrées du coup.

Par contre pour ce qui est du four et de la plaque, boite de dérivation? Domino? T\'es sûr ?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
13/04/2010 à 18h34
13/04/2010 à 18h34
Pedrolito a écrit :

Ok, pas d'encastrées du coup.

Par contre pour ce qui est du four et de la plaque, boite de dérivation? Domino? T\'es sûr ?

Merci


oui boite de dérivation et domino!!
ou créer un compte pour participer

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
14/04/2010 à 08h25
14/04/2010 à 08h25
Top !

Merci!
ou créer un compte pour participer

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
21/04/2010 à 15h17
21/04/2010 à 15h17
Re!

Le cuisiniste est passé. Pour la pose, il faut que je lui sorte les arrivée de courrant pour la hotte, le four et les plaques...

Par contre j'ai détaillé un peu plus mon tableau hier (j'avais juste remonté les fils lors du renouvellement du tableau... Ce qu'il se passe, c'est que du coup, j'ai un circuit en 20A pour 5 prises (2 dans la salle de bain, 2 de la cuisine et une sur le mur du séjour attenant à la cuisine).

Une prise est actuellement placée à 1m du sol. Est ce que cela peut suffire si je pose un socle à la place de 3 prises par exemple, ou je brancherait la hotte? (Total de 7 prises pour le circuit.)

Autre question, vu que je ne suis pas dans le cadre d'une renovation ou du neuf (enfin je pense! j'ai acheté un appart des années 70 et je remet ca un peu au gout du jour, étant donnée le "progrès" depuis Sourire ), j'imagine que je ne suis pas tenu absolument de respecter les normes actuelles? J'entend par là, pas de circuit spécialisé pour chaque equipement de la cuisine... (histoire de me rassurer!)

Merci d'avance Clin d\'oeil

EDIT: j'oubliais! J'ai une gaine large dans laquelle passe le 6mm² et le 4mm², puis-je ajouter dedans 3cables en 2.5 par exemple? ou 3*1.5? ou enlever le 4mm² et le remplacer par du 6 pour brancher lave vaisselle, lave linge et autre cafetière, grille pain ou micro ondes?

re merci! Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
23/04/2010 à 11h36
23/04/2010 à 11h36
petit up... Sourire
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
23/04/2010 à 13h37
23/04/2010 à 13h37
Pedrolito a écrit :

Re!
Une prise est actuellement placée à 1m du sol. Est ce que cela peut suffire si je pose un socle à la place de 3 prises par exemple, ou je brancherait la hotte? (Total de 7 prises pour le circuit.)


OUI, c'est bon

Pedrolito a écrit :

Autre question, vu que je ne suis pas dans le cadre d'une renovation ou du neuf (enfin je pense! j'ai acheté un appart des années 70 et je remet ca un peu au gout du jour, étant donnée le "progrès" depuis Sourire ), j'imagine que je ne suis pas tenu absolument de respecter les normes actuelles? J'entend par là, pas de circuit spécialisé pour chaque equipement de la cuisine..


les équipements de la cuisine demandant OBLIGATOIREMENT des lignes spécialisées, je t'ai déjà donné les explications: c'est four, plaque ,lave linge et lave vaisselle!

Pedrolito a écrit :

j'oubliais! J'ai une gaine large dans laquelle passe le 6mm² et le 4mm², puis-je ajouter dedans 3cables en 2.5 par exemple? ou 3*1.5? ou enlever le 4mm² et le remplacer par du 6 pour brancher lave vaisselle, lave linge et autre cafetière, grille pain ou micro ondes?


Il est hors de question de faire ça!! les appareils autres que ceux cités ne demande pas de lignes spécialisées!
ou créer un compte pour participer

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
23/04/2010 à 15h31
23/04/2010 à 15h31
les3c19 a écrit :

Bonjour

Four et plaque sur la 32A

Si vraiment la ligne est en 4mm² tu peux remplacer le 20A par un 25A et faire deux prises, une lave linge et l'autre lave vaisselle!

La hotte sur le circuit 16A normal

Si la ligne 20A n'est qu'en 2,5mm² , le Lave linge dessus ,
et le lave vaisselle et la hotte sur un circuit normal!!



les3c19 a écrit :

les équipements de la cuisine demandant OBLIGATOIREMENT des lignes spécialisées, je t'ai déjà donné les explications: c'est four, plaque ,lave linge et lave vaisselle!



Je dois mal comprendre...
Tu me dis que c'est OBLIGATOIREMENT des lignes spécialisées, mais tu me dis aussi que je peux mettre four et plaque sur le 32A...
Pour moi, un circuit = un disjoncteur. Pour toi un circuit = 1 prise isolée, même issue d'une boite de dérivation? ( cable de 6mm², une boite de dérivation et hop! 2 circuits?)

Désolé mais là je ne suis plus sûr de comprendre Triste

Merci de tes lumières!! Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
23/04/2010 à 15h35
23/04/2010 à 15h35
Comme tu l'as dit tu es en rénovation partielle! voilà ce qui est autorisé a faire sur une ligne en 6mm² en fichier joint!

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
10/06/2010 à 10h55
10/06/2010 à 10h55
Re bonjour Clin d\'oeil

J'allais me lancer dans mes petites courses quand j'ai réalisé que j'avais oublié le frigo dans mon équation!
Comment puis-je donc procéder si je pars sur du 25A avec lave linge et lave vaisselle, 32A avec four et plaque, Hotte sur du 16A...

- Rallonge pour mettre le frigo sur du 16A? (Ce qui se passait lorsque j'étais en location)
- 3 prises sur le 25A?

Merci et désolé pour cet oubli!
ou créer un compte pour participer

Par Pedrolito

avatar - Pedrolito
Bricoleur
Message(s) : 70
14/06/2010 à 08h47
14/06/2010 à 08h47
Personne? Triste