Bricoleur du Dimanche

Circuit d’éclairage avec gaine pré-filée : faut-il conserver le fil de terre ?

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 277
02/04/2014 à 19h03
02/04/2014 à 19h03
Bonjour,

Un électricien a monté un circuit d'éclairge avec de la gaine pré-filée et au niveau des sorties des interrupteurs et de l'ampoule je me retrouve avec un fil vert/jaune.

Aussi je me suis demandé si cela servait à quelque chose de garder le fil de terre et si oui qu'est ce que je dois en faire, est-ce que je dois le laisser non branché dans la boite d'encastrement ?

Merci pour vos conseils avisés Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/04/2014 à 19h15
02/04/2014 à 19h15
Bonsoir

Le fil de terre est obligatoire au niveau du luminaire.
Si votre luminaire est de classe 2 et ne nécessite pas de raccordement à la terre, laissez le fil de terre en attente.

Au niveau de l'interrupteur vous n'en avez pas besoin, laissez le en attente

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 277
02/04/2014 à 19h18
02/04/2014 à 19h18
Ok super, merci !

Donc en attente, est-ce que je le laisse dans la boite tel quel (coupé à ras) ou est ce que je le dénude et je le mets dans un domino ?
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
03/04/2014 à 11h37
03/04/2014 à 11h37
bonjour,
conservez ce conducteur de terre sans le couper au ras , il peut servir un jour poussez le au fond du boitier avec un domino ou un isolant quelconque pour être sûr qu'il ne vienne pas en contact avec un autre conducteur actif
@+

edit : dans le boitier de l'inter assurez la continuité de celui-ci en les raccordant ensemble dans un domino ou une borne type wago
ou créer un compte pour participer