Bricoleur du Dimanche

Raccordement compteur divisionnaire 3 modules

Par Volt

avatar - Volt
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/05/2019 à 21h53
30/05/2019 à 21h53
Bonjour, Je dois alimenter en électricité un box distant d'environ 40m. Je dois donc créer un tableau divisionnaire 1- partir des borniers de raccordement Ph/N du tableau principal (relié au disjoncteur de branchement) en 6 ou 10mm2 ? 2- jusqu'à un disjoncteur dédié 32A (dans le tableau principal) 3- puis 40m en R2V 6mm2 jusqu'au différentiel 40A/30mA type AC (dans le divisionnaire) 4- puis un disjoncteur 20A pour 2 prises (en 2,5mm2) 5- et 16A pour 3 points lumineux LED (en 1,5mm2) Je doute, pouvez-vous SVP m'éclairer sur mes erreurs ? Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
31/05/2019 à 23h06
31/05/2019 à 23h06
Bonsoir,
il faudrait commencer par déterminer combien de puissance vous souhaitez avoir dans votre tableau divisionnaire.
Vous etes parti ici sur 32A, soit 7300W. Avez vous besoin d'autant? Qui peut le plus peut le moins mais vous aurez besoin d'un plus gros cable..

Sinon oui, partir des borniers du tableau principal avec du 6mm², si votre disjoncteur est un 32A.
Par contre vous faîtes l'erreur de mettre du R2V 6mm² jusqu'au différentiel, puisque vous ne prenez pas en compte la chute de tension, et qui n'est pas négligeable au vu de la distance (40m)
Il faudrait soit augmenter la section, soit mettre un disjoncteur plus faible.

Pour le reste c'est bon.
Donc en priorité déterminer la puissance nécessaire.

Question: à combien de metres se situe votre disjocnteur de branchement par rapport à votre tableau principal?
ou créer un compte pour participer

Par Volt

avatar - Volt
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/06/2019 à 10h54
01/06/2019 à 10h54
Bonjour, J'aurai besoin de 2500/3000W grand max ( un aspirateur ou une petite perceuse occasionnellement) Le disjoncteur de branchement (45A) et collé au tableau principal. J'ai tiré du 6mm2 et prévu au final de mettre un 20A au tableau principal. Du coup sur le divisionnaire j'aurai le 30mA AC, un disjoncteur 16A pour les 2 prises et un 10A pour les 3 points lumineux. Par contre pour relier le 1er disjoncteur de 20A sur le tableau principal (celui qui protège le divisionnaire), je dois utiliser du 6mm2 ou 10mm2 ?
ou créer un compte pour participer

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
01/06/2019 à 14h47
01/06/2019 à 14h47
Bonjour,
Ok c'est bon.
Pour l'alimentation du 20A du 2.5mm² serait suffisant.. le soucis c'est qu'il faut s'assurer que le bornier du tableau principal est prévu pour du 2.5mm². Ce qui, de fabrication, n'est pas forcément le cas et du coup il y a un risque de mauvais serrage.
(Du moins c'est ce que j'ai cru comprendre..)

Dans le doute, mettre un 6mm², qui peut le plus peut le moins, vous serez tranquille et vous en avez surement un bout qui traîne.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Volt

avatar - Volt
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/06/2019 à 20h04
01/06/2019 à 20h04
cece1313 a écrit :

Bonjour, Ok c'est bon. Pour l'alimentation du 20A du 2.5mm² serait suffisant.. le soucis c'est qu'il faut s'assurer que le bornier du tableau principal est prévu pour du 2.5mm². Ce qui, de fabrication, n'est pas forcément le cas et du coup il y a un risque de mauvais serrage. (Du moins c'est ce que j'ai cru comprendre..) Dans le doute, mettre un 6mm², qui peut le plus peut le moins, vous serez tranquille et vous en avez surement un bout qui traîne.

Merci pour toutes ces infos Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania

Visiteurs non identifiés : 3686