Bricoleur du Dimanche

Diamètre câbles plaque à induction

Par Snofrid

avatar - Snofrid
Petit nouveau
Message(s) : 4
09/11/2016 à 16h29
09/11/2016 à 16h29
Bonjour, d'après mes recherches sur Internet, il semble que les plaques à induction doivent être toujours raccordées à des circuits en 6 mm². Bon. Sauf que dans la notice qui accompagne celle que je dois installer, ils indiquent clairement 2,5 mm² pour le raccordement électrique... Savez-vous pourquoi ? Merci pour votre aide.

Images jointes :

Sans titre-1.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
09/11/2016 à 19h00
09/11/2016 à 19h00
salut
ces données sont celle du fabricant qui ne concerne que le câble entre cette plaque et la prise murale.
La norme impose une ligne 32 A pour les plaques de cuisson en sachant que l'on peut y brancher dessus des plaques de 9 000 W de puissance tout comme une 2 feux de 4 000 W
Aucune puissance de cette plaque n'est donnée; on dirait une plaque 2 feux, quelle puissance cette plaque?
ou créer un compte pour participer

Par Snofrid

avatar - Snofrid
Petit nouveau
Message(s) : 4
09/11/2016 à 19h52
09/11/2016 à 19h52
Merci pour votre réponse ; c'est une trois feux, 4900 W.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
09/11/2016 à 20h55
09/11/2016 à 20h55
Snofrid a écrit :

Merci pour votre réponse ; c'est une trois feux, 4900 W.


ben là normal que le fabricant ne conseille que du 2.5 mm² et je le répète ce câble là en 2,5mm² n'est fait que pour la liaison entre plaque et prise murale
MAIS la prise murale doit être en 6 mm² protégé par disjoncteur 32 A, y en a t'il une?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Snofrid

avatar - Snofrid
Petit nouveau
Message(s) : 4
10/11/2016 à 05h09
10/11/2016 à 05h09
Non justement il faut que je crée tout ça ; tout est en 2,5 dans la cuisine. Bizarre tout de même que la liaison puisse être en 2,5 mais pas le reste. Enfin bon, je suis novice mais j'ai bien l'intention d'apprendre.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
10/11/2016 à 05h31
10/11/2016 à 05h31
Snofrid a écrit :


Bizarre tout de même que la liaison puisse être en 2,5 mais pas le reste. Enfin bon, je suis novice mais j'ai bien l'intention d'apprendre.


salut
imagine tout simplement ceci, cette plaque de 4 500 W ne te convient plus car pas assez puissante, c'est ce qui risque d' arriver rapidement), et tu achète une plaque de 7 500 W, que fait tu si tu ne passe qu'une ligne en 2.5 mm² ?? tu recommence l'installation??
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
10/11/2016 à 07h59
10/11/2016 à 07h59
Bonjour

Je reformule pour aller dans le sens de les3c19

Le câble en 6² entre le tableau et le mur fait partie intégrante de l'habitation et est dimensionné pour accepter tout type de plaque, quel que soit le choix de l'occupant. Ce câble autorise 7300W.

Le câble entre la plaque et le mur est dimensionné par le fabricant de la plaque en fonction des caractéristiques de celle-ci, en tenant compte notamment de la puissance de la plaque et du fait qu'il s'agit d'une liaison courte (quelques dizaine de cm). Il n'est adapté qu'à ce contexte.

Dans votre cas 4900W pour 2,5² est vraiment un limite maxi, qui convient pour le court cordon de raccordement, pas forcément pour tout le trajet du câble jusqu'au tableau..

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Snofrid

avatar - Snofrid
Petit nouveau
Message(s) : 4
10/11/2016 à 13h42
10/11/2016 à 13h42
Il va donc falloir ajouter un nouveau circuit en 6mm² si je veux me servir de cette plaque un jour... Merci pour tous ces éclaircissements.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 39