Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 11/10/2017 à 12h01

différentiel 100 ma

coucou

suite du message concernant la mise en place d'un piquet de terre pour une maison située sur de la roche sans un lopin de terre

j'ai lu sur un forum électricien une réponse déjà très ancienne disait de mettre un différentiel de 100 ma

qu'en pensez vous ?

dans l'affirmative, comment procéder

arrivée vers le différentiel de 100 ma et ensuite ceux de 300 ma

ou plus simplement mettre 2 différentiels de 100 ma
citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres

Liste des réponses

le 11/10/2017 à 13h57
différentiel 100 ma
salut
de mettre plus de 30mA 1° c'est interdit 2° cela va au contraire de ce que l'on vent faire pour une impossibilité de faire une véritable prise de terre.
ce serait pas du 10 mA, ni a t' il pas un 0 en trop
de mettre un 10 mA ne change rien au fait qu'il faille faire comme le demande la C15100 une LES dans la cuisine en plus de la (des) salle(s) d'eau.
citer répondre


le 11/10/2017 à 14h00
différentiel 100 ma
Bonjour,

Il doit y avoir confusion : moins ta prise de terre est bonne et plus le diff doit être petit. Et il me semble bien que tu étais dans ce cas.

Donc plutôt partir vers du 10 mA (ce qui risque de déclencher intempestivement) sur les circuits

En appareillage courant, il n'y pas beaucoup de calibres de diff. Mouais...

Si c'est le disjoncteur "général" son calibre de diff n'a guère d'importance si tu en as des autres dessous (niveau sécurité).
Pour les questions de norme, c'est une autre histoire (je ne suis pas suffisamment à jour sur le sujet).
citer répondre
le 11/10/2017 à 14h21
différentiel 100 ma
Coucou

Oui. Je mélange les pinceaux

remplacer le 300 ma par un 100 ma

Ceux en tête font déjà 30 ma dans les coffrets premontes

Reste qu'il n'est pas possible de planter un piquet là bas

Je vais voir avec les voisins comment c'est chez eux
citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
le 11/10/2017 à 18h41
différentiel 100 ma
coucou

ne mettre que des 30mA pour protéger les circuits est autorisé par la norme (si L.E.S. dans la cuisine aussi comme l'a souligné Les3c19), mais que dans l'existant


je ne suis pas pour les 10mA, car il en faudra beaucoup pour éviter les soucis liés aux fuites ""naturelles"" des appareils




@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 11/10/2017 à 19h24
différentiel 100 ma
bonjour, LES dans la cuisine ?? sinon oui 10 ma en diff pas le choix
citer répondre
le 11/10/2017 à 19h29
différentiel 100 ma
rizla a écrit: :
bonjour, LES dans la cuisine ?? sinon oui 10 ma en diff pas le choix




Ah tu ne nous croit pas????


Te faut-il les articles de la C15-100???


Est-tu élec pro (j'en doute vu ton intervention)




@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 11/10/2017 à 21h05
différentiel 100 ma
rizla a écrit: :
re allo efred ?



je ne suis pas à 100% sur le forum, 1000 excuses


Si l'ami Kriske est pressé d'avoir des réponses, alors il m'appelle sur mon portable.


En attendant, la réponse a été donnée


30mA partout

et

L.E.S. dans SDB ET cuisine




@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 11/10/2017 à 21h22
différentiel 100 ma
re LES pas en cuisine mais bon c'est toi qui vois et pro je suis
citer répondre
le 12/10/2017 à 05h59
différentiel 100 ma
rizla a écrit: :
re LES pas en cuisine mais bon c'est toi qui vois et pro je suis

salut
comme pro tu te pose un peu là, avant de dire pro relis la C15100 et continu de faire des études en élec.
L.E.S. obligatoire dans la cuisine dans ce cas d'impossibilité de faire une prise de terre
citer répondre


le 12/10/2017 à 07h28
différentiel 100 ma
coucou

ne vous cassez pas la bol outre mesure, ce sont des travaux prévus pour le printemps prochain, et je prends les devants

j'ai visité les lieux, et vraiment je ne vois pas où planter un piquet de terre à moins de 100 m

oui, Fred, j'ai toujours ton numéro, celui de Roland aussi au cas où

citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
le 12/10/2017 à 09h21
différentiel 100 ma
kriske a écrit: :
j'ai visité les lieux, et vraiment je ne vois pas où planter un piquet de terre à moins de 100 m


Bonjour,

Même pas dans la cave, au pire en creusant un trou ?
citer répondre
le 12/10/2017 à 10h32
différentiel 100 ma
Salutatous

kriske a écrit: :

oui, Fred, j'ai toujours ton numéro, celui de Roland aussi au cas où




Je sais bien que tu a mon numéro, seulement si j'ai dit ça c'est que rizla s'impatientait, à tel point qu'il en est devenu grossier, utilisant des mots que la décence m'interdit de répéter...

Je ne sais pas qui les a enlevés, perso, je n'y ai pas touché (n'ayant pas de vraie capture écran possible sur l'anitiquité qui me sert de PC le temps que l'autre est chez le docteur)


@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 12/10/2017 à 13h06
différentiel 100 ma
coucou

voir la photo, c'est la maison étroite au dessus du garage

le sol du garage (soit disant) est sur de la roche au dessus c'est la rue et dans le fond la maison
la cave reposait sur la roche et a été comblée

au 3ème étage de la maison on arrive aussi sur la rue et il y a de la terre à plus de 100 m dans un petit parc

je ne vois pas la possibilité d'ouvrir la rue pour rejoindre ce petit parc

Quid des liaisons équipotentielles lorsque l'on a des canalisations non métalliques ?

Images jointes:

20171001_101903.jpg
citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
le 12/10/2017 à 15h47
différentiel 100 ma
Euh !

La "terre", ce n'est pas qu'une question de planter un piquet : il faut que la résistance (électrique) entre ce (ou ces) piquet et la prise de terre du transfo (EdF) ne soit pas trop importante.
Et dans du cailloux, ça ne va pas être terrible. Ce n'est pas conducteur ou très peu.

Je pense que tu peux te préparer à investir dans des couronnes de V/J pour faire les L.E Clin d\'oeil

citer répondre
le 12/10/2017 à 19h38
différentiel 100 ma
efred a écrit: :


Je ne sais pas qui les a enlevés, perso, je n'y ai pas touché (n'ayant pas de vraie capture écran possible sur l'anitiquité qui me sert de PC le temps que l'autre est chez le docteur)


@+

salut à vous deux: efred et Christian
c'est moi qui les ai enlevé mais les gros mots étaient devenus des points, je ne les ai pas vu sinon j'aurais laissé ou j'aurais fais copie d'écran
citer répondre


bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Bricoler, c’est avant tout :
  • Gagner en autonomie
  • Faire des économies
  • Un peu de tout ça !
Membres en ligne
Membres :

Nanoukk , apellegr

Visiteurs non identifiés : 298
keyboard_arrow_up