Bonjour,
J'ai une installation de chauffage électrique pilotée par une centrale Delta Dore Starbox.
Sur la zone n°1, lorsque je passe en mode "éco", le différentiel de protection des radiateurs disjoncte de façon aléatoire et pas immédiatement.
Je ne rencontre pas ce problème sur la zone N° 2. (la zone n° 3 n'a aucun radiateur).
L'électricien qui a fait l'installation est intervenu, n'a rien trouvé, il a changé le différentiel. Ce qui n'a pas réglé le problème.
Nous avons émis un doute sur le radiateur de salle de bain (sèche serviettes), même en coupant son fusible sur le tableau électrique, ça disjoncte.
J'ai coupé les radiateurs de la zone 1 l'un après l'autre, il semblerait qu'en éteignant l'un des radiateurs je ne disjoncte plus. Mais ça a quand même disjoncté une fois ?
L'électricien ne comprend pas le rapport entre le mode "éco" et le fait de disjoncter (NB : ça n'a jamais disjoncté jamais en mode "confort").
Mon problème est qu'il s'agit d'une résidence secondaire que je voudrais pouvoir tenir en mode hors gel, or si ça disjoncte ...
J'ai mis en pièce jointes les photos de :
- la centrale Delta Dore
- le tableau général
- la zone avec la protection des radiateurs
- la zone de gestion électrique par la Starbox
- un radiateur
Quelqu'un peut-il me donner une piste de recherche ?
Merci.
Patrice