Bonsoir.
Si le tableau secondaire est équipé d'un disjoncteur 20A (prises) et un disjoncteur 16A (éclairage), ta consommation totale ne dépassera pas 36A : pas de problème pour mettre un inter diff 40A en tête.
Salut !
Bonjour.
Non, je réponds bien : le 16mm2 serait protégé par le disjoncteur EDF, la protection contre les surcharges serait assurée en aval, l'inter diff ne sert que pour la protection des personnes.
Cela suppose :
* qu'il s'agit bien d'une alimentation type habitation;
* que contrairement à ce qu'écrit Phil, on met un inter diff 30mA et non pas un disjoncteur.
Cela suppose que Phil nous en dise un peu plus sur son réseau et son projet...
Salut !
Je vais installer un tableau secondaire dans mon garage.
Relié à mon tableau principal par du 16²
La norme prévoit en "tête de ligne" 16² partant vers ce tableau secondaire, sur le tableau principal, un disjoncteur 63 ampères (63 ampères car 16² .