Voilà : Je vais installer un tableau secondaire dans mon garage. Relié à mon tableau principal par du 16² La norme prévoit en "tête de ligne" 16² partant vers ce tableau secondaire, sur le tableau principal, un disjoncteur 63 ampères (63 ampères car 16² ....) Mais impossible de trouver un tel disjoncteur dans le commerce... Auriez vous une idée? merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
21/05/2014 à 21h17
21/05/2014 à 21h17
Bonsoir

Avec du 16², c'est 63A maxi.
Vous pouvez toujours mettre moins

Par ailleurs si c'est pour alimenter le garage, vous avez besoin d'une telle section ?

Sinon si vous voulez un disj 63A :
Exemple

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/05/2014 à 22h35
21/05/2014 à 22h35
Bonsoir.
Si le tableau secondaire est équipé d'un disjoncteur 20A (prises) et un disjoncteur 16A (éclairage), ta consommation totale ne dépassera pas 36A : pas de problème pour mettre un inter diff 40A en tête.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19303
22/05/2014 à 06h52
22/05/2014 à 06h52
GrainDsel a écrit :

Bonsoir.
Si le tableau secondaire est équipé d'un disjoncteur 20A (prises) et un disjoncteur 16A (éclairage), ta consommation totale ne dépassera pas 36A : pas de problème pour mettre un inter diff 40A en tête.
Salut !


salut le grain
tu es devenu comme moi un peu fatigué! Explose de rire
tu mets maintenant un inter diff en protection de ligne .c'est la demande initiale "en tête de ligne"...ou tu réponds à autre chose??? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/05/2014 à 08h57
22/05/2014 à 08h57
Bonjour.
Non, je réponds bien : le 16mm2 serait protégé par le disjoncteur EDF, la protection contre les surcharges serait assurée en aval, l'inter diff ne sert que pour la protection des personnes.
Cela suppose :
* qu'il s'agit bien d'une alimentation type habitation;
* que contrairement à ce qu'écrit Phil, on met un inter diff 30mA et non pas un disjoncteur.
Cela suppose que Phil nous en dise un peu plus sur son réseau et son projet...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19303
22/05/2014 à 11h28
22/05/2014 à 11h28
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
Non, je réponds bien : le 16mm2 serait protégé par le disjoncteur EDF, la protection contre les surcharges serait assurée en aval, l'inter diff ne sert que pour la protection des personnes.
Cela suppose :
* qu'il s'agit bien d'une alimentation type habitation;
* que contrairement à ce qu'écrit Phil, on met un inter diff 30mA et non pas un disjoncteur.
Cela suppose que Phil nous en dise un peu plus sur son réseau et son projet...
Salut !


salut
je dis bien, tu es fatigué plus que moi, tu ne lis pas correctement la demande. relis, ça ne porte pas à confusion.

Phil78 a écrit :

Je vais installer un tableau secondaire dans mon garage.
Relié à mon tableau principal par du 16²
La norme prévoit en "tête de ligne" 16² partant vers ce tableau secondaire, sur le tableau principal, un disjoncteur 63 ampères (63 ampères car 16² .



repose toi un peu Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer