Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour savoir comment accéder au changement de l'ampérage de mon compteur de branchement (voir photo) . je ne sais pas qu'elle est la manipulation pour enlever la plaque alu qui donne l'accès à l'ampérage. Je suis actuellement en 20A et je voudrai le passer en 30A . Ce compteur de branchement est installé après le compteur Linky. Ce Linky a un abonnement de 9Kw.

Je vous remercie d'avance pour vos retours

Bonne journée à tous.

Images jointes :

20220117_144516.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/01/2022 à 12h29
21/01/2022 à 12h29

Bonjour

Si ce disjoncteur de branchement est celui d'EDF (c'est d'ailleurs bizarre qu'il ne soit pas plombé), il ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous envisager : INTERDIT et DANGEREUX.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par PAULO77

avatar - PAULO77
Petit nouveau
Message(s) : 4
21/01/2022 à 12h33
21/01/2022 à 12h33

Bonjour Carminas,

Ce disjoncteur m'appartient.. et effectivement il n'est plombé et n'a jamais été plombé. Il se trouve dans mon garage et le compteur Linky est installé dans la rue ( à 25 mètres environ)

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/01/2022 à 12h45
21/01/2022 à 12h45

Oui mais y a t'il un disjoncteur EDF en amont que vous pouvez couper pour intervenir sur celui-ci en toute sécurité ?

Car une fausse manip à ce niveau et vous ne serez plus de ce monde pour venir me raconter la suite.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PAULO77

avatar - PAULO77
Petit nouveau
Message(s) : 4
21/01/2022 à 14h11
21/01/2022 à 14h11

Oui, je peux couper l' arrivée au compteur Linky

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
21/01/2022 à 16h35
21/01/2022 à 16h35

Bonjour

Avec une puissance souscrite de 9 kVA en triphasé, (soit environ 15 A par phase), il n'y a aucune raison technique de passer ce disjoncteur privatif de 20A à 30A.

Une photo du DB ENEDIS pourrait toutefois être intéressante. 

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
21/01/2022 à 17h23
21/01/2022 à 17h23

Bonjour

Je suis de l'avis de castor: 

Augmenter le réglage de ce disjoncteur n'apporte rien, et fait éventuellement perdre une sélectivité en cas de défaut

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PAULO77

avatar - PAULO77
Petit nouveau
Message(s) : 4
22/01/2022 à 17h09
22/01/2022 à 17h09

Bonjour,

Merci de vos réponses 😄

ou créer un compte pour participer