Bonjour à tous,
Il y a 2 jours, j'ai changé un tableau divisionnaire du garage qui alimentait un mécanisme de portail, des prises et 3 circuits de lumière. Il était relié au disjoncteur de branchement en 2,5mm², et de ce même DB repart un autre câble en 16mm² qui va vers un tableau dans l'habitation.
Comme j'ai rajouté un certain nombre de circuit pour une buanderie (MàL, Sèche Linge, radiateur et encore des prises et lumière), et que les 2,5mm² me semblaient bien dangereux, j'ai relié mes 3 phases au DB en 10mm². (je suis en triphasé et le compteur est adjacent au DB)
Aujourd'hui, les machines ne sont pas installées. Mais hier soir, j'ai branché le radiateur vers 20h, et vers 23h45, (soit environ 10 minutes après que le chauffe-eau se mette en route), le DB a sauté.
C'est la première fois que cela arrive depuis deux ans. J'ai tout de suite pensé à un déséquilibre de mes phases mais... il y a 3 semaines, on nous a installé le compteur Linky. Et donc si c'était un déséquilibre de phase, le DB n'aurait pas dû disjoncter, mais être coupé au niveau de Linky, non? (je crois comprendre que quand on dépasse la puissance autorisé, le DB ne disjoncte plus, c'est Linky qui coupe l'arrivée de courant)
Et si il y avait un défaut sur mon circuit, l'interdiff 30mA ou le disjoncteur 20A aurait du sauter?
Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette disjonction? J'ai rebranché mon radiateur ce matin et pour l'instant, pas de disjonction. Si nous n'avions pas eu Linky, je ne me serai pas posé la question, le déséquilibre se serait imposé de facto, mais là, j'avoue que je ne sais plus trop... Triste
Merci de vos retours et de vos suggestions.

Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Ddecaillon
Petit nouveau
Message(s) : 3
31/05/2018 à 11h16
31/05/2018 à 11h16
https://collectifchartresdebretagne.wordpress.com/2017/07/16/pourquoi-est-ce-que-lon-disjoncte-beaucoup-plus-frequemment-avec-le-compteur-linky/ Le compteur Linky réagi maintenant sur une puissance apparent et non sur une puissance active .La différence peut etre de l'ordre de 15 % supplementaire voir les explication de ce lien

DD
ou créer un compte pour participer
avatar - Ddecaillon
Petit nouveau
Message(s) : 3
31/05/2018 à 11h23
31/05/2018 à 11h23
le Linky compte la puissance apparente en KVA alors que l'ancien compteur était en KW , la différence est importante du à l'utilisation de moteurs etc generant des KVAR puissance réactive .les KW= KVA X Cos phi les KVAR = KVA X sin phi. Les phi sont sur les plaques signalitiques des appareil c'est un coefficient de déphasage , ce qui n'était pris en compte avec l'ancien compteur , avec le Linky vous avez perdu en puissance souscrite . voir ce lien https://collectifchartresdebretagne.wordpress.com/2017/07/16/pourquoi-est-ce-que-lon-disjoncte-beaucoup-plus-frequemment-avec-le-compteur-linky/

DD
ou créer un compte pour participer

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
31/05/2018 à 14h45
31/05/2018 à 14h45
Une fois encore, chez moi, c’est le DB qui avait disjoncté et non Linky.
Dans votre cas, c’est marqué noir sur Blanc que ce serait Linky qui disjoncterait dans ce cas. Clin d\'oeil
Cela dit, je profite de ce déterrage pour dire que je n’ai eu que 2 disjonctions depuis ce moment et plus rien depuis.
Et à chaque fois, ça ressemblait à un dépassement de puissance. Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - courtju45003
Message(s) : 11
31/05/2018 à 19h32
31/05/2018 à 19h32
Bonsoir
Il y a un cas ou le DB s'il est différentiel peut tomber qui n a pas été évoqué ici, c est s'il tombe sur un défaut d'isolement. Y a t il des 30mA sur tout les circuits? Les 30mA ont ils été testés?
ou créer un compte pour participer

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
01/06/2018 à 09h42
01/06/2018 à 09h42
Bonjour,
Oui, j'ai mis des 30mA sur chaque ligne.
Mais si c'était un défaut d'isolement, ça tomberait systématiquement, et pas juste deux fois en 6 mois??