Bonjour
Oui c'est cela mais :
- 32A maxi pour 6²
- 40A maxi pour 10²
- 63A maxi pour 16²
Ces calibres peuvent être revus à la baisse sur une liaison de longueur importante pour tenir compte de la chute de tension
Il s'agit d'un disjoncteur divisionnaire classique, comme dans un tableau, sauf qu'au dela de 40A, on ne trouve pas de disjoncteur type domestique (il faut prendre un bipolaire avec un pouvoir de coupure plus élevé).
Pour le raccordement, s'inspirer du schéma joint.
@+
Images jointes :
Carminas