Bricoleur du Dimanche

disjoncteur très bruyant lors du passage en heures creuses

avatar - anthea1309
Petite nouvelle
Message(s) : 2
11/07/2015 à 21h26
11/07/2015 à 21h26
Bonjour, Bonsoir, Je vous expose mon problème: J'ai fait rénové mon installation électrique et fait installé un cumulus il y a quinze jours maintenant. Lors du passage en HC, le disjoncteur fait beaucoup de bruit (une série de claquement en continu). Au début, c'était supportable mais dimanche dernier, ce bruit a duré 20 minutes avant que je l'arrête en mettant le contacteur sur Off. Le lendemain, j'appelle mon électricien qui m'explique que cela peut venir du contacteur ou un problème d'EDF. Il vient en fin d'après-midi vérifier l'installation et change le contacteur pour "être sûr". Malgré tout, le soir même vers 23H30, heure du passage en HC, le compteur électrique fait de nouveau du bruit, certes moins fort et moins longtemps mais toujours. En outre, je n'avais pas l'impression que mon cumulus se mettait en marche. Et jeudi matin, effectivement, plus d'eau chaude, même en marche forcé. Donc, de nouveau contact avec mon électricien qui revient et vérifie le cumulus, le tableau électrique et rechange le contacteur par un autre d'une autre marque que celui installé auparavant. Le cumulus refonctionne donc normalement mais le bruit est toujours présent (j'ai l'impression d'avoir des pétards qui claquent dans mon garage). Aussi, ce problème viendrait encore une fois du contacteur ou d'EDF ? Je ne sais plus quoi faire ? Appeler encore mon électricien ? Merci de m'aider à résoudre ce problème. Le bruit est énervant et inquiétant au soir.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
11/07/2015 à 21h33
11/07/2015 à 21h33
Bonjour

Vous avez un compteur électronique ?

Si oui faites défiler l'affichage pour afficher la séquence 7.

Il doit y avoir 1O-2O en HP et 1F-2O enHC
Si pendant vos claquements l'affichage permute au même rythme, c'est que le problème vient d'ERDF

Je suppose que l'électricien a vérifié le serrage des bornes C1C2 du compteur électronique ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - anthea1309
Petite nouvelle
Message(s) : 2
11/07/2015 à 21h51
11/07/2015 à 21h51
Merci de votre réponse. Le compteur est électronique et se trouve dehors. Je vérifierai lors du passage en HC à 23h30. Par contre, l'électricien n'a pas vérifié le compteur. Il a juste regardé si la montée d'ampère se faisait lors de la mise en marche du cumulus.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
11/07/2015 à 21h55
11/07/2015 à 21h55
Alors vérifiez vous même le serrage

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
11/07/2015 à 22h17
11/07/2015 à 22h17
salut
au vu de la description du dépannage fait par cet électricien, m'étonnerait pas que cela vienne d'un mauvais câblage de la commande du contacteur J/N.
Si possible; mettre une photo du tableau ou est mis ce contacteur et son ou ses disjoncteurs (16 ou 20 et 2 A) capot enlevé pour que l'on puisse voir le câblage
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 52