Bricoleur du Dimanche

dj différentiel [Résolu]

avatar - berrichon12
Ouvrier
Message(s) : 182
10/03/2017 à 08h39
10/03/2017 à 08h39
Bonjour


J'ai à remplacer un fusible cartouche 10A (protection éclairage exclusivement) par un dj différentiel 10 A sur une vieille installation.



C'est du provisoire, le temps d'acheter et refaire toute l'installation, c'est à dire un mois... environ.

Ma question:
Est-ce que ce dj différentiel va fonctionner correctement sans la protection d'un interrupteur différentiel?
Je n'ai pas la place pour l'installer du moins pour l'instant.


Merci et bon weekend.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
10/03/2017 à 09h59
10/03/2017 à 09h59
Bnojour,

Oui il fonctionnera correctement, l'inter diff ne protège pas les disjoncteurs.

Mais uniquement pour un mois, je ne vois pas l'interet (surtout sur de l'éclairage)

Déjà, vérifie que la "terre" est correcte partout (de toute façon il faudra le faire) et au besoin corrige là.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
10/03/2017 à 10h00
10/03/2017 à 10h00
Bonjour

Je suppose que c'est un disjoncteur tout court et pas un disjoncteur differentiel

Si oui il jouera le même role que le fusible. Mais vous n'aurez pas, comme avant, de protection différentielle

Si non il remplacera à la fois le fusible et l'interrupteur différentiel qui vous manque

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - berrichon12
Ouvrier
Message(s) : 182
10/03/2017 à 10h57
10/03/2017 à 10h57
Dom91 a écrit :

Bnojour,

Oui il fonctionnera correctement, l'inter diff ne protège pas les disjoncteurs.



Ok, c'est ce que je voulais savoir.

Carminas a écrit :

Bonjour

Je suppose que c'est un disjoncteur tout court et pas un disjoncteur differentiel

... ...



C'est ce type de disjoncteur que je vais installer!
https://www.123elec.com/media/catalog/product/cache/5/image/380x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/8/2/823410_legrand_dnx3_disjoncteur-electrique-uni-neutre-10a_2.jpg


Dom91 a écrit :


Mais uniquement pour un mois, je ne vois pas l'interet (surtout sur de l'éclairage)



En fait, c'est l'ancien support noir du fusible à gauche sur la photo qui est HS, la languette qui sert à extraire le cartouche est cassée!
L'histoire:
Le cartouche à l'intérieur était mal placé et devait provoquer une surchauffe d'où un court-circuit et pas de lumière dans l'appartement!! Pleure

Résultat:
J'ai enlevé le support cassé et son cartouche puis j'ai branché l'arrivée de l'éclairage sur le fusible d'à coté (16A) c'est à dire les prises de courant... La lumière est revenue... Sourire

Conséquences:
Tout cela est provisoirement le temps que j'achète tout le reste de l’installation et que je trouve des jours de libres pour faire les travaux.

Dom91 a écrit :



Déjà, vérifie que la "terre" est correcte partout (de toute façon il faudra le faire) et au besoin corrige là.



Malheureusement c'est une installation très ancienne des années 60/70 ou plus 50 et il n'y a pas de prise de terre!!

Donc on fait avec. Comme il y a un syndic c'est pas évident à gérer!

Carminas a écrit :

Bonjour



Si oui il jouera le même role que le fusible. Mais vous n'aurez pas, comme avant, de protection différentielle
...




Je me suis peut-être mal exprimé mais avec des fusibles cartouches, il n'y a pas de protection différentielle, non?


Là, je vais allonger les fils neutre et phase de l'éclairage pour qu'ils passent par le nouveau disjoncteur.

Qu'en pensez-vous?





Merci pour votre aide à tous!

Bonne journée.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
10/03/2017 à 11h35
10/03/2017 à 11h35
Bonjour,
Vous parlez de mettre un disjoncteur différentiel et vous nous montrez un simple disjoncteur. Ce n'est pas la même chose et pas le même prix !
Un disjoncteur différentiel déclenche à la fois en cas de surintensité / court-circuit comme le fait un simple disjoncteur mais aussi en cas de défaut d'isolement (fonction différentielle) comme le fait un interrupteur différentiel.
ou créer un compte pour participer
avatar - berrichon12
Ouvrier
Message(s) : 182
10/03/2017 à 12h56
10/03/2017 à 12h56
cjupiter a écrit :

Bonjour,
Vous parlez de mettre un disjoncteur différentiel et vous nous montrez un simple disjoncteur. Ce n'est pas la même chose et pas le même prix !
Un disjoncteur différentiel déclenche à la fois en cas de surintensité / court-circuit comme le fait un simple disjoncteur mais aussi en cas de défaut d'isolement (fonction différentielle) comme le fait un interrupteur différentiel.



Désolé.
Comme je l'ai dit plus haut, je me suis mal exprimé mais je ne pense pas avoir été grossier ou mal poli...

Je viens de comprendre la différence entre un disjoncteur simple et un disjoncteur différentiel...

J'ai acheté un disjoncteur simple:

https://www.123elec.com/media/catalog/product/cache/5/image/380x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/8/2/823410_legrand_dnx3_disjoncteur-electrique-uni-neutre-10a_2.jpg

Et je voudrais savoir si ça peut remplacer un fusible cartouche.
Est-ce que d'après vous, c'est bon?


Merci.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
10/03/2017 à 13h03
10/03/2017 à 13h03
Mais personne ne vous dit que vous avez été grossier ou mal poli ??????
Personnellement, je tentais de vous expliquer la différence entre un disjoncteur (simple) et un disjoncteur différentiel. Vous semblez le prendre mal et je n'en comprends pas la raison !!!!!!

Pour vous répondre, oui, un disjoncteur ph+n de calibre 10A courbe C pourra tout à fait remplacer votre fusible 10A. En revanche, il se peut que vos fusibles actuels soient unipolaires, si c'est le cas, vous ne câblerez que la phase.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - berrichon12
Ouvrier
Message(s) : 182
10/03/2017 à 13h47
10/03/2017 à 13h47
Ok, merci.

Bon weekend.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 5