Bricoleur du Dimanche

Electrification garage et des questions

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
30/04/2015 à 11h56
30/04/2015 à 11h56
Hello tout le monde,

Bricolage en ce moment dans mon cerveau : électrifier mon garage Sourire

Je mets en PJ une petite vue de côté de la maison.
L'électricité de la maison arrive dans la cuisine, en haut à gauche sur le schéma (la cuisine est au 1er étage).
Mon garage est après la cuisine et le wc et 1 étage plus bas.

La mise à la terre du tableau principal se trouve dans la dalle du garage.

Hormis la terre, il n'y a absolument aucune arrivée électrique dans mon garage.
J'aimerai y amener :
- au moins 1 prise électrique (pour matos bricolage : perceuse, ponceuse, scies...etc...).
- au moins 1 point d'éclairage (1 néon par ex);
- éventuellement 1 "évolution" si jamais je décide de mettre une porte de garage électrique.

J'ai quelques questions... et donc besoin de vos lumières !

1) J'aime bien l'idée d'un tableau d'atelier (boitier prémonté, avec souvent 2 ou 3 prises en façade). Je pense que c'est le plus "propre" et simple par rapport à mes besoins. Qu'en pensez-vous ?

2) Si je parts là-dessus, je butes sur le choix du disjoncteur à mettre sur le boitier principal et par conséquent quel diamètre de cable je dois mettre entre les 2 tableaux ? Si j'ai bien compris ça dépends de la longueur de cable et de la puissance nécessaire. La longueur je l'ai, entre 4 et 5 mètres. La puissance par contre je sèche, une idée ?

3) Etant donné le prix du câble et le fait que je vais certainement bien rigoler pour passer les fils de la cuisine au garage et que la terre est déjà dans le garage, est-ce que je peux câbler le neutre et la phase du tableau principal au secondaire et ne câbler la terre que du tableau secondaire au garage ? (la terre qui sera à environ 1m du 2nd tableau).

Merci d'avance pour vos conseils !


Images jointes :

Capture.PNG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
30/04/2015 à 19h58
30/04/2015 à 19h58
Bonjour

1/ Moi je ne suis pas du tout fana des prises dans les tableaux.
Mais il en faut pour tous les goûts, donc pourquoi pas si cela vous plait
Dans un garage je préfère une goulotte avec des prises à hauteur de plan de travail

Voir cet exemple ; ici c'est une cuisine mais le plan de travail pourrait être un établi de garage

2/ Pour être tranquille, vu l'usage que vous décrivez du 6² avec un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7 kW me semble adapté et suffisament évolutif

3/ Aucun problème.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
01/05/2015 à 11h29
01/05/2015 à 11h29
Bonjour Carminas,

Merci pour vos conseils !

Le système de goulotte j'aime aussi. J'en ai une dans une autre pièce c'est très pratique, propre et évolutif.

Par contre dans mon cas je devrais passer au moins 2 paires de câbles entre le tableau principal et la goulotte ?
- section de 1.5mm² sur disjoncteur 16A pour l'éclairage
- section de 1.5mm² sur disjoncteur 16A pour les prises

Ou est-ce que je peux ne mettre qu'un seul disjoncteur 16A, une section de 1.5mm² et mettre toute l'électricité du garage dessus, prises comme éclairage ? (ou éventuellement passer directement sur un 20A et section de 2.5mm²).

Merci d'avance pour vos lumières !

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
01/05/2015 à 11h42
01/05/2015 à 11h42
Passez plutôt un câble en 5G1,5² ou 5G2,5² qui vous permettra de faire 2 circuits séparés

Images jointes :

Tableau divisionnaire E.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
07/05/2015 à 20h09
07/05/2015 à 20h09
Hello tout le monde,

Toujours dans mon project d'électrification de mon garage...

Je vais certainement partir sur cette méthode :
1) un nouveau disjoncteur 20A 100% dédié au garage sur le tableau principal
2) un cable 3G de 2.5 mm² entre le tableau principal et le garage
3) directement 2 prises et un interupteur relié à un néon.

Par contre, de quoi couper le courant depuis le garage serait un plus si c'est techniquement faisable. En effet aller du garage au tableau principal est assez contraignant (je dois desendre, sortir de chez moi, fermer à clé, faire le tour, ouvrir le garage...etc...).

Je voulais savoir s'il était possible d'intercaler sur une section de 2.5mm² un mini tableau de ce type avec un disjoncteur 20A ?


Le schéma deviendrait comme ceci :
1) un nouveau disjoncteur 20A 100% dédié au garage sur le tableau principal
2) un cable 3G de 2.5 mm² entre le tableau principal et le garage
3) un disjoncteur 20A
4) un bout de 3G de 2.5 mm² entre
3) 2 prises et un interupteur relié à un néon.

Merci d'avance pour votre aide !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
08/05/2015 à 07h49
08/05/2015 à 07h49
Oui mais un interrupteur sectionneur serait suffisant

Quitte à mettre un mini tableau, autant séparer les circuits prises et éclairage en mettant un disjoncteur 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage, ce sera aux normes à 100%.

Sur le principe du schéma joint mais avec une liaison en 2,5² 20A à la place du 6² 32A



Images jointes :

Tableau divisionnaire 5.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 432