Bonjour, je me trouve pour la première fois devant un problème assez étrange.
je suis amené a vérifier la conformité d'un tableau électrique 4 rangées 13 dans lequel j'ai constaté une fuite de courant sur une rangée complète après avoir senti des picotements en touchant les deux bornes de la barrette de terre déconnectée.
testée au multimètre entre ces deux borne, il s'avère qu'un passage de courant de 100v est détectable et baisse de 10 a 15v a chaque coupure d'un disjoncteur jusqu'à arriver a zéro volts tous ceux ci baissés.
la rangée est équipée d'un inter diff 40a30ma qui ne réagit pas a ce phénomène.
tout le matériel est neuf en Schneider resi9XP
tous les fils de neutre ont été débranchés afin d'éliminer un défaut des disjoncteurs.
aucun câble sectionné, perdu ou touchant le rail din.
les 4 rangées sont raccordées avec des peignes verticaux.
je vous avoue que je reste perplexe devant ce problème que je rencontre pour la première fois et j'apprécierais si une personne l'ayant déjà rencontré puisse me faire bénéficier de ses connaissances.
merci
Hello,
Ben, mesureur d'isolement pour commencer.
@+
testée au multimètre entre ces deux borne, il s'avère qu'un passage de courant de 100v est détectable et baisse de 10 a 15v a chaque coupure d'un disjoncteur jusqu'à arriver a zéro volts tous ceux ci baissés.
Bonjour,
Un passage de courant de 100V, cela n'a pas de sens...
Entre quoi et quoi mesurez-vous ces 100V ?
testée au multimètre entre ces deux borne, il s'avère qu'un passage de courant de 100v est détectable et baisse de 10 a 15v a chaque coupure d'un disjoncteur jusqu'à arriver a zéro volts tous ceux ci baissés.
Bonjour,
Un passage de courant de 100V, cela n'a pas de sens...
Entre quoi et quoi mesurez-vous ces 100V ?
bonjour cjupiter, je trouve cette mesure a la barrette de coupure de terre, contact ouvert, entre ses deux bornes.
bonjour efred, je n'ai hélas qu'un multimètre a ma disposition.
bonjour cjupiter, je trouve cette mesure a la barrette de coupure de terre, contact ouvert, entre ses deux bornes.
Ok, je vois.
Ce n'est pas forcément un défaut. Il est normal de trouver une tension sur la "terre isolée". De nombreux appareils électroniques produisent ce phénomène (filtres).
L'important, c'est qu'une fois la terre correctement raccordée, les 30mA ne déclenchent pas. Cela signifie qu'il n'y a pas réellement de "fuite de courant" significative.
Ok, je vois.
Ce n'est pas forcément un défaut. Il est normal de trouver une tension sur la "terre isolée". De nombreux appareils électroniques produisent ce phénomène (filtres).
tout a fait, ce qui m'a paru étrange, c'est que cela semble affecter toute la rangée (9 dijoncteurs) par paliers de 10/15v et pas d'identification possible du coupable en coupant chaque disjoncteur individuellement.
nouveau test aujourd'hui, je n'aime pas rester dans l'ignorance d'un problème révélé.
et nouvelle situation
la perte de courant est toujours de 100v mais 0.1A
cela s'est déplacé au tableau complet, c'est a dire toujours 100v avec tous les disjoncteurs baissés et a chaque coupure de différentiels (4), par contre cela retombe a zéro V TOUS les différentiels en off.
cela pourrait il être une charge par induction ?