Bonjour,
J'ai raccordé une lampe extérieure à partir d'une prise de courant.
Cette nouvelle ligne est protégée par un disjoncteur de 10 A.
La ligne de la prise de courant, quant à elle, est protégée par un fusible de 10A ( ancienne installation).
Suite à un court circuit le disjoncteur de la ligne de la lampe à fonctionné mais le fusible a également "sauté" . Je n'ai pas d'explication .
Merci de votre aide
Bonne journée à tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
04/04/2016 à 11h52
04/04/2016 à 11h52
salut
cela arrive très souvent quand on met deux protections en cascade de la même intensité, cela ne sert à rien.
ou créer un compte pour participer

Par MIKEUL

avatar - MIKEUL
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
04/04/2016 à 12h38
04/04/2016 à 12h38
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Il faut donc installer un disjoncteur d'intensité plus faible ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
04/04/2016 à 18h49
04/04/2016 à 18h49
Bonsoir

Non il faut supprimer la protection la plus en aval.

Ou laisser comme cela.