[résolu] Gaine abîmée entre compteur et disjoncteur principal

Par jeromehej

avatar - jeromehej
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
06/09/2012 à 19h21
06/09/2012 à 19h21
Bonjour,

En creusant un peu la terre de devant chez moi, je suis tombé sur un "puisard". J'ai soulevé le couvercle et je découvre ce que vous pouvez voir sur la photo ci-jointe.

En fait, c'est la jonction entre deux tuyaux PVC de diamètre différent contenant le câble qui, je suppose, va du compteur EDF présent sur le muret de mon terrain côté trottoir et le disjoncteur principal situé dans ma maison.

Mais (il y a un mais), je ne sais pas si çà se voit bien sur la photo, les deux tuyaux PVC ne sont pas emboîtés l'un dans l'autre, il y a du chatterton qui relie les deux tuyaux et, ce qui est je pense plus grave, le câble électrique gaîné est visible.

Est ce vraiment si grave SVP ? Dois je faire intervenir EDF en parlant de problème de sécurité ? Ais je le droit de sécuriser moi-même ce câble entre le compteur et le disjoncteur principal ? A qui sera la charge des éventuels travaux de re-sécurisation ? Confus Confus Confus

Un deuxième "mais" mais plus sur le côté pratique de la chose : ce "puisard" est plus haut que le niveau de mon allée de garage et je souhaitais remettre ce coin au même niveau que mon allée de garage. C'est donc raté pour ce projet. Quand ça veut pas... Quelle idée d'avoir mis ce puisard aussi haut alors qu'ensuite, et au vu de l'endroit où est le disjoncteur principal dans ma maison, le câble doit certainement passer sous mon allée de garage Nul ! Ils auraient pu mettre au bon niveau dés le départ du compteur Ca tourne pas rond là-dedans

Merci d'avance pour vos éclaircissements...

Bien à vous.

Images jointes :

puisard-electrique—01—600x615q30.jpg

Jérôme
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
06/09/2012 à 19h57
06/09/2012 à 19h57
Bonjour

est-tu certain que c'est le cable ERDF qui passe là ..?

bizare que ce soit ce type de tube, et le câble parait de plus de section bien faible ..... et bien prés du sol .....

En grossissant la photo, on a du mal à voir ..

quel est le diamètre de ce tube PVC ?
et quel semble le diamètre du cable en question ?

Où est le compteur ERDF , et le disjoncteur ERDF
¨Peux-tu nous mettre une photo de deux ?

En tout cas, en attente ce confirmation, n'y touche absolument pas... ni aux tubes, ni ai cable, ni au scotch .....

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
06/09/2012 à 20h18
06/09/2012 à 20h18
+1...

le type de tube , leur diamètre, la faible section apparente du câble me fait douter de sa nature...

cela ressemble plus a du réseau FT.

oui... des photo du compteur, disjoncteur, tableau ... et un zoom sur le câble.

et egalement... ne pas toucher a ce câble pour l'instant.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
06/09/2012 à 20h19
06/09/2012 à 20h19
Bonsoir,

Je plussoie vigoureusement ! avec castor.
Pour ma part, ce câble ressemble plus à du U1000R2V et non à un câble de brt ERDF.

En attente de mieux au question de mister Castor.

Bonne soirée.

Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
06/09/2012 à 20h20
06/09/2012 à 20h20
Je plussoie vigoureusement ! Fabnini pour le télécom, c'est une bonne solution.
ou créer un compte pour participer

Par jeromehej

avatar - jeromehej
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
06/09/2012 à 21h18
06/09/2012 à 21h18
Je ne l'ai pas ouvert mais çà c'est le boitier sur le muret de mon terrain côté trottoir : photo compteur-edf--01--485x600q30.jpg

Ensuite le disjoncteur principal situé dans ma maison : disjoncteur--429x600q30.jpg . En dessous du disjoncteur, c'est la gaine PVC d'où vient le fil électrique principale. La gaine PVC fait environ 28mm de diamètre.

Enfin une photo prise de plus prêt des gaines désemboitées dans le puisard et où on voit le cable électrique ou télécom : cable-puisard--01--591x600q30.jpg . A droite la gaine PVC (environ 28mm de diamètre extérieur) qui donne l'impression d'aller vers le boitier du compteur EDF. Donc à gauche, ce serait la gaine (environ 41mm de diamètre extérieur) qui va vers ma maison. Le cable noir à l'intérieur des gaines fait 6mm de diamètre extérieur.

Images jointes :

compteur-edf—01—485x600q30.jpg cable-puisard—01—591x600q30.jpg disjoncteur—429x600q30.jpg

Jérôme
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
06/09/2012 à 23h05
06/09/2012 à 23h05
il aurai fallu ouvrir la boite, mais j'ai une idée assez claire de ce qu'il y a dedans.

le disjoncteur en photo est bien celui d'ERDF, il est plombé.

pour ce qui est du câble ... 6mm de diamètre ... c'est vraiment très peu.

un 2x1.5 fait déjà presque 1cm.

il peut s'agir de l'asservissement tarifaire en 2x1.5 ou du telecom. mais c'est résolument trop petit pour être le câble d'alimentation d'ERDF.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
06/09/2012 à 23h08
06/09/2012 à 23h08
Bonjour

6mm de diamètre ne peut pas correspondre au cable d'alim ERDF sous NFC 14-400...


Comment pouvons-nous deviner de quoi il s'agit ... Nous ne sommes pas devins .....
- d'un cable 2x1,5 mm2 pour la tarification HP/HC,
- d'un cable téléphonique ( cf cable souterrain noir 4P ),
- d'un cable coaxial d'un cablo-opérateur ( TV et INTERNET ) ,
- d'un cable électrique privé ( portail, éclairage, sonnette, interphone, ...)
- ...

Cordialement





ou créer un compte pour participer

Par jeromehej

avatar - jeromehej
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
07/09/2012 à 05h42
07/09/2012 à 05h42
fabnini a écrit :

il aurai fallu ouvrir la boite, mais j'ai une idée assez claire de ce qu'il y a dedans.


Je vais voir pour le faire aujourd'hui, il fera plus jour Sourire

Jérôme
ou créer un compte pour participer

Par jeromehej

avatar - jeromehej
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
07/09/2012 à 05h54
07/09/2012 à 05h54
castor a écrit :

Comment pouvons-nous deviner de quoi il s'agit ... Nous ne sommes pas devins .....


A la base je pensais que c'était de l'EDF, mais je suis d'accord avec toi, c'est assez difficile de savoir sur qu'il passe dans une gaine. On essaye de deviner selon son emplacement. Je vais voir si je ne peux pas creuser un peu plus pour suivre les tuyaux PVC.

castor a écrit :

- d'un cable coaxial d'un cablo-opérateur ( TV et INTERNET ) ,


Je pense qu'on peut éliminer. J'ai acheté ma maison il y a 9 ans et l'internet haut débit a été installé dans ma ville entre temps.

castor a écrit :

- d'un cable électrique privé ( portail, éclairage, sonnette, interphone, ...)


Pour les 3 derniers, je ne pense pas au vu de la direction des tuyaux PVC, cela ne va pas vers une entrée de terrain. Pour le premier, je doute aussi. Cependant, peut-être qu'il y a longtemps le portail coulissant de l'entrée de garage avait un moteur et qu'on n'en voit plus la trace.

En tout cas, merci à tous pour votre aide. Je vous tiens au courant si j'ai de nouveaux éléments.

Excellent journée.
Cordialement

Jérôme
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jeromehej

avatar - jeromehej
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
07/09/2012 à 07h44
07/09/2012 à 07h44
Bonjour,

jeromehej a écrit :

fabnini a écrit :

il aurai fallu ouvrir la boite, mais j'ai une idée assez claire de ce qu'il y a dedans.


Je vais voir pour le faire aujourd'hui, il fera plus jour Sourire



çà y est, il fait jour Clin d\'oeil Ci-joint la photo de l'intérieur. En bas de ma photo, j'ai mis un agrandissement du bas du boitier. On y voit 3 fils : 2 très gros et un normal (environ 10mm de diamètre extérieur). Mais pas de 6mm en vu, comme celui qui passe dans les tuyaux PVC Quand ça veut pas...



Images jointes :

compteur-edf—02—400x604q30.jpg

Jérôme
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
07/09/2012 à 08h27
07/09/2012 à 08h27
Bonjour

Les 2 trés gros , c'est :-
- à droite le branchement ERDF alimentant le tableau de comptage ,
- à gauche, le départ du DISJ ERDF qui va chez toi (cable privé),
et le petit, au centre, c'est le cable concernant la tarifuixcation HC/HP qui va aussi chez toi (cable privé). Il part du petit boitier , à droite du disj ERDF , qui est relais récepteur des ordres ERDF.

En général les deux cables privés circulent soit ensemble, soit dans deux conduuits TCP rouges , entérrés plus profondément que ton regard.



Pour ce cable de 6mm, il me parait petit pour un cable 230 v , mais ne sait-on jamais .. il faudrait que tu regardes du coté de ton tableau électrique, voir si tu ne le vois pas ..

Mais je penses à un cable téléphone ..... en effet FT utilise ce type de fourreau PVC qui n'est pas aux dimension des tuyaux PVC d'écoulement des eaux ....
Ils utilisent du 32/45mm ou du 25/28 (pour les branchements individuels)
Peux-tu mesurer leur diamètre extérieur ....

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par jeromehej

avatar - jeromehej
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
07/09/2012 à 13h14
07/09/2012 à 13h14
Bonjour Castor,

Je vais me noter ces info très intéressantes, çà pourrait être utile un jour, on ne sait jamais.
En bricolant, je me rends compte que je dois chercher beaucoup (élec,...) car les anciens proprio ne notaient rien. Du coup, aujourd'hui je note de ce que je fais, les fils électriques que je passe avec la couleur des fils, etc. çà pourrait me servir pour dans plusieurs années ou servir à un éventuel prochain proprio.

castor a écrit :

Mais je penses à un cable téléphone .....


Bien vu Je plussoie vigoureusement !

Nous savons que les personnes qui ont fait construire habitent dans la même ville (il y a eu plusieurs proprio entre elles et nous) mais on ne sait où mais on sait qui sait de visu. Ma compagne a eu la chance de tomber sur la femme en emmenant les enfants à l'école, qui elle amenait les petits enfants. Ma femme lui en a parlé et son mari est venu quelques heures après à notre maison. C'est bien un câble de téléphone.

Je ne souhaite pas le faire dans l'immédiat par manque de temps mais il faudra que je calcule un truc pour descendre le fil plus bas dans la terre. Du coup il faudra que je vois côté maison si je peux donner du mou de câble dans les tuyaux PVC. Mais çà, c'est une autre histoire Clin d\'oeil En attendant, je fais quand même sécuriser le fil pour qu'une souris ne vienne pas le manger, sinon : plus de téléphone.

Merci à vous tous pour avoir pris le temps de m'aider.
Bien à vous.
Jérôme