Bricoleur du Dimanche

grosseur de cable

Par belverin

avatar - belverin
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/07/2013 à 08h48
02/07/2013 à 08h48
Bonjour je dois amener l'électricté dans une dépendance au fond du jardin. Longueur 50 mètres environ, il y aura une dizaine de prises courantes et une prise pour un convecteur. Quelle grosseur de cable dois-je employer ?? Merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1890
02/07/2013 à 13h48
02/07/2013 à 13h48
Bonjour

Une certaine grosseur .... Rigole

Comment apprécier ce que tu vas brancher sur tes 10 prises...... car entre rien, et 10 bouilloires électriques ... cela fait une différence ..
de même que ton radiateur électrique ..... il y a de toutes les puissances ....

enfin, il faudrait connaître sur quoi tu vas te brancher ... ton tableau électrique peut-être ... mais est-il à coté de ton DB ERDF ??? ( sinon distance et section de la liaison).
var il faut s'assurer de l'intégrité de l'ensemble ......

cordialement





ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/07/2013 à 15h45
02/07/2013 à 15h45
bonjour, comme je n'ai pas envie d’écrire Grand sourire, je répondrait faire recherche avec " abaque pour câble électrique ".
ou créer un compte pour participer

Par belverin

avatar - belverin
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/07/2013 à 18h54
02/07/2013 à 18h54
Merci pour vos réponses. C'est règlé, il me fallait du 3G16.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/07/2013 à 20h11
02/07/2013 à 20h11
Bonsoir

Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer

En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi aux alentours de 2% pour cette liaison, on aurait comme possibilité :
- du 10² protégé par un disj 20A pour une chute de tension de 2% maxi, et 4,6kW maxi
- du 16² protégé par un disj 32A pour une chute de tension de 2% maxi, et 7,3kW maxi
- du 25² protégé par un disj 50A pour une chute de tension de 2% maxi, et 11,5kW maxi

Sans doute que votre 16² est effectivement un bon compromis

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : alsaco

Visiteurs non identifiés : 62