Bonsoir je souhaite installer un tableau étanche dans mon abri de jardin situé à environ 18 m du tableau principale. Un câble 5G2.5 est déjà présent en souterrain dans une gaine. Dans le compteur principal, le câble 5G2.5 part: 1) depuis 1 disjonction 16 C pour les PC (fils noir et gris) 2) depuis 1 disjoncteur 10 C pour la lumière (fils marron et bleu) 3) depuis la borne de terre (fil jaune/vert) Toute la rangée de diff (dont les 2 arbi de jardin) est branchée sur un inter diff de 30 mA 40 À. Questions: 1- le câble existant est-il suffisante sachant qu'il contient 2 circuits différents (1 PC et 1 lumière ) + le terre? 2 - un tableau étanche de 8 modules est-il suffisant pour 1 circuit de 4 PC, 1 circuit de 3 spots encastrable + 1 projecteur 20 w et 1 circuit pour un chauffage de 2400 w. Merci par avance pour vos reponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
09/06/2018 à 23h16
09/06/2018 à 23h16
Bonsoir

La norme indique des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

L’essentiel est de respecter :
- 16A maxi pour du 1,5
- 20A maxi pour du 2,5

Si vous mélangez des sections pour un même circuit, il faut dimensionner pour la section la plus faible.

Les prises et le radiateur étant les plus gros consommateurs, il me semble préférable de les répartir sur des circuits différents.