Bonsoir
La norme indique des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
L’essentiel est de respecter :
- 16A maxi pour du 1,5
- 20A maxi pour du 2,5
Si vous mélangez des sections pour un même circuit, il faut dimensionner pour la section la plus faible.
Les prises et le radiateur étant les plus gros consommateurs, il me semble préférable de les répartir sur des circuits différents.
Carminas