Bricoleur du Dimanche

Interrupteur Différentiel triphasé disjoncte besoin d’aide !

Par xtranger

avatar - xtranger
Petit nouveau
Message(s) : 5
17/01/2015 à 14h14
17/01/2015 à 14h14
Bonjour a tous , J'ai un gros souci dans l'entreprise où je taf le patron ma appeler car un inter diff 30ma disjoncte sans raison apparente (je suis électricien bâtiment de métier mais jamais eu un problème comme celui si !). Descriptif : Je vous explique nous avons des gros filtres tangentiels sur remorque qui fonctionne en triphasé 3P+T avec une puissance totale de 15Kw environ , les filtre se raccorde via une prise hypra 32A 3p+t . Donc en tout il y a 4 prises hypra 32a chaque prise hypra et sur une ligne sépare ces à dire un inter différentiel 30ma 40a 4pole + disjoncteur 32a 3pole + disjoncteur 16a(pour certains filtres nous devons les alimenter avec une prise hypra 32a + prise normal 220v d'ou le disjoncteur 16a) Le problème: nous avons 2 prises 32a qui sont à une longueur d'environ 20m et les 2 autre a une longueur d'environ 55m les 4 prises sont alimenté par un câble RO2V 5g6mm le problème apparaît sur les 2 prises qui sont les plus éloignées environ 50m et l'autre environ 55m et des cons branche un filtre sur une de c'est prise et con le démarre boumm l'inter diff disjoncte et quand on essaye aux prises les moins éloignés aucun problème tout marche impeccable teste effectué : Bien sûr j'ai fait quelque test les lignes sont impeccables câble RO2V neuf , test de continuité entre phase et entre phase et terre rien à signalé , le tableaux éléctrique et neuf donc je ne pense pas à un défaut des inter diff je retrouve bien le 380v en sorti de prise et rien sur la terre sauf quand un filtre et démarrer sur cette ligne on y trouve du 220v entre phase et terre ce qui et normal Donc je vois vraiment pas d'où vient le problème je pense à un échauffement des lignes qui sont à 50 et 55m mais comment le vérifier ??? Si quelqu'un à la solution au problème ??? se serrait vraiment super cela fait un petit moment que je tourne autour du pot pour ceux que sa intéresse voici la documentation des filtres (FILTRE CFKN 85) : DOC voici le coffret du filtre et le filtre en question : FILTRE COFRET FILTRE Merci bien de votre aide Cordialement .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
17/01/2015 à 14h55
17/01/2015 à 14h55
Bonjour,
Il y a un variateur de fréquence dans le coffret électrique. Ces variateurs présentent normalement une fuite à la terre (filtre). En général, s'il y en a qu'un, cela ne déclenche pas le 30mA (mais dès qu'il y en a plusieurs on a ce problème). Il est possible que le différentiel qui déclenche dans votre installation soit plus sensible que les autres (ces appareils ont des tolérances et un 30mA peut déclencher dès 15mA).
C'est pour cela que l'on évite d'alimenter les installations qui ont des variateurs de fréquence derrière un 30mA...

Ce que dit Schneider à ce propos :
Citation :

Comment résoudre un probléme de disjonction différentielle sur les disjoncteurs placés en amont d'un ATV11, ATV12 , ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 ?


Un disjoncteur de protection différentielle type AC positionné en amont d'un variateur de fréquence ATV peut disjoncter car ces variateurs comportent des filtres RFI chargés d'atténuer les radio-perturbations.

L'effet secondaire de ce filtre RFI est la génération d'une composante courant continu qui peut être détectée par le disjoncteur AC comme une fuite à la terre.

Cette problématique est vraie pour les variateurs de fréquence qu'ils soient :

à alimentation monophasée : tous les calibres ATV11 et ATV12 et quelques calibres ATV31 , ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71,
à alimentation triphasée mais de calibre inférieur à 50 kW ( ATV31 , ATV312 , ATV32, ATV61 et ATV71).

La déconnexion du filtre à même le variateur résoud le problème de disjonction mais ne résout pas le problème de radio perturbation.

Pour bénéficier de l'effet anti radio-perturbation du filtre RFI tout en rendant disponible l'installation ( plus de disjonction ) il est nécessaire d'utiliser des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels type A si ( super immunisé) ou type B.

ou créer un compte pour participer

Par xtranger

avatar - xtranger
Petit nouveau
Message(s) : 5
17/01/2015 à 22h05
17/01/2015 à 22h05
Bonsoir , et merci beaucoup de votre réponse je vais faire des essaie des lundi ou mardi avec un type A je tiendrais informer
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
18/01/2015 à 05h20
18/01/2015 à 05h20
xtranger a écrit :

Bonsoir ,

et merci beaucoup de votre réponse je vais faire des essaie des lundi ou mardi avec un type A je tiendrais informer


Salut
ce n'est pas un simple type A c'est A SI( super immunisé)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par xtranger

avatar - xtranger
Petit nouveau
Message(s) : 5
18/01/2015 à 11h46
18/01/2015 à 11h46
bonjour , ok donc si j'ai bien compris je reste sur un diff 30 ma mais en type A SI, je vais essayer dans la semaine je tiendrais informé du résultat merci bien
ou créer un compte pour participer

Par xtranger

avatar - xtranger
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/01/2015 à 21h31
20/01/2015 à 21h31
bonsoir merci de votre aide vous m'avez mie sur la bonne voie le problème et résolut cela venez du variateur de fréquence qui et dans le coffret du filtre il perturbé le réseaux électrique , et le diff 30ma type ac le détecter comme un Default , il aurais fallut mettre un type B(OMG le prix) , du coup après 10 appel au fabricant des filtre il perçu ma détresse :p, et me dit: vous avez juste a tirez une tirette cacher au fond du variateur de fréquence derrière des cache plastique cela réglé le problème des 30ma type ac qui disjoncte, normalement on les laisse tiret mais la il savez pas pourquoi cela ne l'été pas, omg il me le dit au bout de 10 appel et 1 mois de galere ... merci problème résolut
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
21/01/2015 à 07h39
21/01/2015 à 07h39
C'était indiqué dans le texte que je t'ai mis plus haut Colère

"La déconnexion du filtre à même le variateur résoud le problème de disjonction mais ne résout pas le problème de radio perturbation."

Mais je ne t'engage pas à laisser le filtre déconnecté pour une utilisation autre qu'anecdotique. En effet, dans cette position, le variateur ne répond plus à la norme CEM. Donc en utilisation normale, on laisse le filtre connecté sans quoi ton variateur pollue le réseau.

C'est pour cela que je n'ai pas insisté sur cette solution. Moi, qui utilise environ 50 variateurs par mois, je n'ai jamais recours à cette solution. Je m'arrange pour ne pas avoir un 30mA AC en amont des variateurs tout simplement...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 215